Перейти к содержимому
Калькуляторы

Пассивная защита от активных экскаваторщиков

Мы кирпич укладывали между кабелями АСБл в узкой траншее, чтобы при повреждении одного он не утянул за собой другой. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 15.08.2022 в 12:52, Bachaa сказал:

Мы кирпич укладывали между кабелями АСБл в узкой траншее

Цитата

 

ПУЭ

- При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 15.08.2022 в 08:52, Bachaa сказал:

Мы кирпич укладывали между кабелями АСБл в узкой траншее, чтобы при повреждении одного он не утянул за собой другой. 

оригинальное решение

как кирпич в слежавшемся грунте ограничит от такого повреждения?

 

 

В 15.08.2022 в 09:26, Связной (С) сказал:

 

да вы настоящий проектировщик!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 15.08.2022 в 08:30, RialCom.ru сказал:

а сколько стоит один рядовой полнотелый кирпич?

А нужен ли для этих нужд (зарыть в землю для "грюк") хороший кирпич? Сдается мне, что и с разборки домов отходы пойдут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 15.08.2022 в 09:33, RialCom.ru сказал:

как кирпич в слежавшемся грунте ограничит от такого повреждения?

Грунт слеживается за несколько лет. А все первичные повреждения случаются в первые несколько месяцев. Кирпич помогает в том числе не дать кабелям соприкоснуться во время засыпки. Вобщем оно каким-то образом работает.

При строительстве песок в траншею скидывают трактором каждые 7-10 метров. Потом уже раскидывают его лопатами. Ну или просто сыпят из ковша каждые 2-3 метра. Если все молотить руками, то стройки растянутся на года :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 15.08.2022 в 14:03, jffulcrum сказал:

А нужен ли для этих нужд (зарыть в землю для "грюк") хороший кирпич?

Не обязательно. Можно и неликвид к списанию взять...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

примет ли заказчик такое или технадзор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, Связной (С) сказал:

Не обязательно. Можно и неликвид к списанию взять...

Ну сколь я понимаю своим слабым разумением и то, что видел - закладывают новым кирпичом, ровно и плотно. Иначе в этой защите нет смысла. Смысл в том, что ковш экскаватора должен при первом захвате проскрести по этому кирпичу. Как Вы плотно уложите неликвид разных форм и размеров и сомнительной прочности? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну строить так сети и подстанции 10кВ и выше просто нереальное чудачество

да и не разрешить включать технадзор и присоединяющая сторона

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 14.08.2022 в 11:05, Алекъ сказал:

так то 110 тысяч вольт - не шутейное напряжение

Таки, всё что выше 0,4 кВ "не шутейно".

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тетка в беретке - наверное технадзор!

 

тут лучше

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А экскаваторщики не всегда живыми остаются. В Киеве года три назад экскаваторщик вспорол кабель 10кВ, и решил слезть с экскаватора. Ну слез. И всё. Было однофазное КЗ на землю (как-то ему удалось только одну фазу зацепить), защита при этом на линиях 10кВ (с изолированной нейтралью) не срабатывает. Короче фраза "сгорел на работе" иногда имеет не переносный, а прямой смысл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 21.08.2022 в 00:00, straus сказал:

Ну слез. И всё

интересно, а какова физика?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

например ковш опустил недалеко от аварийного повреждения и экскаватор начал выполнять функцию проводника

ток от поврежденой жилы растекался через землю с высоком удельным сопротивлением

одной рукой на гусенице - другой ногой на земле

вот как то и потек ток через экскаватор, ноги сердце и руку

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 10 КВ уже вполне достаточно просто широкий шаг сделать, чтобы поймать в прямом смысле слова между ног. Нельзя бежать, стой и жди отключения - это у меня въелось с курсов электробезопасности очень крепко.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все эти плитки и кирпичи экскаваторщик просто не заметит, мало ли что там в земле валяется. Вот кинуть сверху крепкий трос или не нужные бронированные оптические кабели вполне можно, от экскаватора до 10 тонн спасает, если копает поперек, т.к. ковшом такой кабель с первого раза не взять, да можно и вытащить этот кусок сразу будет понятно что кабель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 23.08.2022 в 09:19, RialCom.ru сказал:

например ковш опустил недалеко от аварийного повреждения и экскаватор начал выполнять функцию проводника

ток от поврежденой жилы растекался через землю с высоком удельным сопротивлением

одной рукой на гусенице - другой ногой на земле

вот как то и потек ток через экскаватор, ноги сердце и руку

В описанном мною случае:

- ковш остался в кабеле (экскаватор под полным фазным напряжением, для 10кВ линии это около 6.3кВ)

- экскаватор на колёсном ходу, изолирован от земли (у него резиновое колесо загорелось, этого и испугался экскаваторщик)

Хорошо, что у остальных хватило ума не лезть его спасать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 25.08.2022 в 02:17, straus сказал:

- экскаватор на колёсном ходу, изолирован от земли

изоляция там весьма условная..

 

В 23.08.2022 в 11:56, edo сказал:

интересно, а какова физика?

попал под шаговое напряжение. Недалеко от места замыкания шаговое напряжение достигает больших значений  :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 27.08.2022 в 17:10, Алекъ сказал:

попал под шаговое напряжение

До шагового даже не дошло. Слезал с экскаватора держась за него, вместо того, чтобы отпрыгнуть подальше. Хотя, прыжок тоже вряд-ли помог бы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 27.08.2022 в 20:22, straus сказал:

До шагового даже не дошло.

не надо так буквально понимать термин   ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 27.08.2022 в 17:22, straus сказал:

Хотя, прыжок тоже вряд-ли помог бы.

Скорее всего, помог бы. Далее-выбираться мелко шаркая ногами по земле. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 29.08.2022 в 01:42, frol13 сказал:

Скорее всего, помог бы. Далее-выбираться мелко шаркая ногами по земле. 

Самое оптимальное было поднять ковш, ведь экскаватор продолжал работать. Но пробой по колесу, сильно горящая покрышка, испуг привели к неправильному решению попробовать свалить с экскаватора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 29.08.2022 в 03:56, straus сказал:

Самое оптимальное было поднять ковш, ведь экскаватор продолжал работать. Но пробой по колесу, сильно горящая покрышка, испуг привели к неправильному решению попробовать свалить с экскаватора.

 Местные экскаваторщики просто вместе с машиной на макс скорости убегают, два случая лично наблюдал в разных местах, вспышка за окном, потухание электро, и уёб...щий экскаватор с обеззубленным ковшом.... Стоматология у экскаваторов - шипко дорогая... ИЧСХ - 4 раза в одно и тоже попадали у нашего здания - я по муфтам на их кобеле в раскопе считал.... Блят, облцентр, район рынка, ну как можно не документировать все электротрассы, и отправлять субчиков....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 03.09.2022 в 14:59, YuryD сказал:

ну как можно не документировать все электротрассы, и отправлять субчиков....

бабло крутится, бизнес мутится..  ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.