Jump to content

Сможет ли зарядное устроство ИБП с током зарядки 15А зарядить батарею аккумов 12В 600(или 800)Ач? и за сколько времени?


Recommended Posts

Posted

не такая и проблема зарядить током 240а

обычное дело - выпрямитель на 2 или да же 3 квт

типовое решение - парралельно работающие и управлемые по выходному напряжению и балансирующие по току стсьемы из нескольких выпрямителей

Posted

На больших емкостях обычно в сборке больше последовательных соединений, соответственно выше напряжение и ниже ток.

48 вольт, 72 вольта, даже 150 вольт встречал.

80А это многовато, тут уже нужны толстые провода или шины.

Posted (edited)
В 02.09.2022 в 15:13, alibek сказал:

На больших емкостях обычно в сборке больше последовательных соединений, соответственно выше напряжение и ниже ток.

48 вольт, 72 вольта, даже 150 вольт встречал.

80А это многовато, тут уже нужны толстые провода или шины.

384В видел, куча по 7ач акб стоит :))))) вот там ток то мизерный :))))

Edited by korsakik
Posted
В 02.09.2022 в 14:54, RialCom.ru сказал:

не такая и проблема зарядить током 240а

обычное дело - выпрямитель на 2 или да же 3 квт

типовое решение - парралельно работающие и управлемые по выходному напряжению и балансирующие по току стсьемы из нескольких выпрямителей

Да но заводское такое решение стоить будет бешеных денег, уверен на все 150%.

Posted
В 02.09.2022 в 09:38, korsakik сказал:

Да но заводское такое решение стоить будет бешеных денег, уверен на все 150%.

вообще то и АКБ на 600/800ач стоит нормально

из говна и палок эксплуатировать акб себе дороже выйдет - будете постоянно менять батареи

найдите на каком нить авито промышленное решение - вот и будет недорого

 

В 02.09.2022 в 08:35, korsakik сказал:

392В видел, куча по 7ач акб стоит :))))) вот там ток то мизерный :))))

для бесперебойников выше 100квт 36-40 акб вполне себе обычное решение

у меня вот стоит 2 параллельно бесперебойника на нагрузкупо 150квт и на каждый 2 статива по 40 акб

 

Posted
В 02.09.2022 в 03:55, korsakik сказал:

Интересный вопрос, а где найти на, пусть даже 24В сборку, зарядник для 800 ач? Если даже 10% это уже 80А, а 30%=240А

Такие большие ёмкости используют при повышенных мощностях.

При повышенных мощностях используют последовательное соединение батарей с повышенным же напряжением.

При повышенном напряжении токи меньше в соответствующее количество раз.

 

24 вольта 800 ампер-часов это 19200 ватт-часов. Их же можно получить при батарее 192 вольта 100 ампер-часов. Или 384 вольта 50 ампер-часов.

Учитывая, что 19200 ватт-часов ёмкости не используют для малой нагрузки - реальная мощность устройства будет от 6 до 40 кВт. А при таких мощностях для нормальной работы последовательное соединение ещё важнее, чем для зарядки. Ведь при 24 вольта и 40 кВт ток будет 1667 ампер (всего лишь).

Posted

Это из темы китайских преобразователей напряжения с 12 вольт в 220 мощностью 5 киловатт=) Всегда нужно увеличивать напряжение на сборке аккумуляторов, это позволит уменьшить ток, экономить провода, меньше потерь в соединениях (слабо затянутая клемма не будет греться). Тут же сам преобразователь будет меньше греться.

Posted
В 02.09.2022 в 18:02, RialCom.ru сказал:

у меня вот стоит 2 параллельно бесперебойника на нагрузкупо 150квт и на каждый 2 статива по 40 акб

 

А куда вам столько ? :) Вы с мобилой занимаетесь еще что ли?

Я пришел к выводу что лучше обеспечу себя 3-5 часами от акб и остальное время буду гонять от генератора с АВР, вроде как дешевле вышло.

Posted

вы бы лучше для логичного решения своей задачи с участием форума обрисовали - что из оборудования и на какое время планируете записать, а так же какое для этого помещение

иногда лучше решить задачу стабильного электропитания от сети, чем городить на 3-5 часов акб

тем более при наличии автоматического АВР от генератора

по уму еще и надо охлаждать оборудование, или за несколько часов оно может само себя перегреть

Posted
В 03.09.2022 в 14:22, RialCom.ru сказал:

вы бы лучше для логичного решения своей задачи с участием форума обрисовали - что из оборудования и на какое время планируете записать, а так же какое для этого помещение

иногда лучше решить задачу стабильного электропитания от сети, чем городить на 3-5 часов акб

тем более при наличии автоматического АВР от генератора

по уму еще и надо охлаждать оборудование, или за несколько часов оно может само себя перегреть

да не, у меня уже все решено, я просто участник дискуссии, не более

Posted

Принципе можно взять:

 1) БП импульсный 24v(с регулятором до 28V) на 80 ампер 

 2) Солечный контроллер на 100 ампер.(c выбором Батареи AGM/GEL).

Такая сборка работает у меня уже года 3. (только на меньший ток) в качестве зарядного устройства для Инвертора

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...