smsm Posted December 29, 2005 довольно много конвретеров ( wdm ) от планет. 706 и 806за года два сдох 1 и один был дохлым прямо с коробки. а вот за последние недели три было несколько зависаний разных конвертеров. выелядит так - лампочками он моргает bpdu пакеты пропускает, мак адреса иногда видно. и все, больше ничего нет. данные не бегают. помогает только передергивание питания. все зависшие - 806. все они на упсах, подключены к каталистам 3550 и длинкам 3526.. было у кого-нить ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Woodman Posted December 29, 2005 Везде где делали стоят Телесины с 3Комами, ни где подобного не было за несколько лет. Упсы какие Бэк или Смарт? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smsm Posted December 29, 2005 если память не изменяет то смарт. от одного упса питается десяток конвертеров. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LessM Posted December 29, 2005 Было такое... Правда на одномодовых планетовских, 805, по-моему... Напряжение доходило до 245 и они начинали затыкаться. Лампочки моргают, а коннекта нема..... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lin_ Posted January 5, 2006 А вообще сколько конвертеры живут? У нас 4-5 лет максимум, потом дохнут %-/ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dmitry V. Davidov Posted January 5, 2006 У нас 4-5 лет максимум, потом дохнут %-/ Что за конвертеры? Температурный режим нормальный? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maris Posted January 5, 2006 Dmitry V. Davidov, aga wdm staveli v 2001 godu pachkami ;) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dmitry V. Davidov Posted January 5, 2006 Dmitry V. Davidov, aga wdm staveli v 2001 godu pachkami ;) И что, уже начали дохнуть? :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maris Posted January 5, 2006 Jesle pametj nepodvodet wdm na shirpotrebe pojevlilsa ~ 2003 godu, popravte jesle neprav. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Солнечный КОТ Posted January 5, 2006 Нормально все работает в массе при минусе. Сильный + не проверяли ибо как то все само собой проветривается. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dmitry V. Davidov Posted January 5, 2006 Jesle pametj nepodvodet wdm na shirpotrebe pojevlilsa ~ 2003 godu, popravte jesle neprav. Да меня интересуют конвертеры в принципе, а не конекретно WDM. Сдохла как-то пара штук с подозрением на перегрев. Вот и интересует влияние температуры на выживаемость. ГБИКам СФП, по идее, всегда немного горячее, но они не дохли. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smsm Posted January 5, 2006 Сдохла как-то пара штук с подозрением на перегрев. Вот и интересует влияние температуры на выживаемость. есть несколько штук, стоят в помещении под прямыми солнечными лучами. зимой там +15..20. а летом - незнаю, но руку на корпусе конвертера более нескольких секунд удержать тяжело. два года отработало. сдохли тока вентиляторы во всем, что там стоит и бп в циске 2509 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dmitry V. Davidov Posted January 5, 2006 сдохли тока вентиляторы во всем, что там стоит и бп в циске 2509 Сильно :-) Занавески рулят. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smsm Posted January 5, 2006 дык работает - чего трогать ? этим летом повесили, но в принципе летом находится тяжело - жарища опупенная. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lin_ Posted January 6, 2006 У нас 4-5 лет максимум, потом дохнут %-/ Что за конвертеры? Температурный режим нормальный? Lantech две штуки МультиМод сотка Поставлены в начале 2001. Один стоит в серверной, в шкафу с кондиционированием, другой просто в комнате, но тоже с кондиционером Сначала пакетлосс начался, а потом вообще скопытились Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grama Posted January 6, 2006 Конвертеры слава Богу пока не висли, а вот баги с потерей пакетов при нагрузке с одним были долко поймать не могли часа два потеряли пока в тупую один из пары поменяли и все сразу заработало. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LessM Posted January 6, 2006 Ну вот, сглазили...... Поставили конвертеры на техэтажах... Один повис.... Поменяли местами - повис другой... Тепло, светло, напруга не скачет, приносишь к нормальному - несколько минут глючит, потом нормально работает!!! Че ему не хватает?... Планет 805 одномод. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grama Posted January 6, 2006 А от RUBY не пробовал? Причем они с планетом взаимозаменяемы,хотя слышал, что родные БП хреновые, но Вимком уже давно вместо родных БП дает другие. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dmitry V. Davidov Posted January 6, 2006 Lantech две штуки МультиМод соткаПоставлены в начале 2001. Один стоит в серверной, в шкафу с кондиционированием, другой просто в комнате, но тоже с кондиционером Сначала пакетлосс начался, а потом вообще скопытились А сколько их всего у вас было? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grama Posted January 6, 2006 Кстати вопрос, кто нибудь использовал D-link конвертеры, как они чем лучше или хуже того же RUBY, CTS или Planet. Кроме сертификата Минсвязи плюсов я лично не знаю просветите кто может. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Солнечный КОТ Posted January 6, 2006 А от RUBY не пробовал? Причем они с планетом взаимозаменяемы Длинк с планетом взаимозаменяем нормально Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Солнечный КОТ Posted January 6, 2006 кто нибудь использовал D-link конвертеры, как они чем лучше или хуже того же RUBY, CTS или Planet. Да ничем я думаю - надо просто внимательно смотреть на БП. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lin_ Posted January 6, 2006 А сколько их всего у вас было? Таких два (: Остальная оптика - только модулями Вместо лантехов сейчас AT-MC102XL поставили Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dmitry V. Davidov Posted January 6, 2006 Таких два (:Остальная оптика - только модулями Вместо лантехов сейчас AT-MC102XL поставили Ага, значит это не статистика. Кстати, именно такие АТ уже несколько лет используем. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
smsm Posted January 12, 2006 хм, однако вырисовывается такая картина. Виснут только 806B. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...