КонстантинSog Posted August 2, 2022 Posted August 2, 2022 Добрый день! SNR-UPS-ONRT-2000-INT примерное час работает после месячного простоя, при малой нагрузке - коммутатор, и начинает пикать и выдает error 72. Что можно сделать? Аппарат брали новый, под новый год, он ещё не работал, включали 2-3 раза, начинает пикать и выключал. Вставить ник Quote
Konstantin Nemcev Posted August 2, 2022 Posted August 2, 2022 Здравствуйте, ошибка 72 говорит о большом подаваемом токе на выпрямитель. Попробуйте 1)Нагрузить оборудование и проверить пропадёт ли ошибка 2)Перезапуск оборудования сбрасывает ошибку? 3) Перед ИБП стоят какие либо трансформаторы или он напрямую включен в сеть ? Для связи вы можете написать мне в телеграмме @Knemcev Вставить ник Quote
КонстантинSog Posted August 2, 2022 Author Posted August 2, 2022 Прям ток большой или напряжение заметно выше? 1. Попробую на неделе. Чем нагрузить? 2. Перезапуск сбрасывает, но если сразу включать, то быстро ошибку выдает. 3. Он напрямую в сеть включен. Вставить ник Quote
YuryD Posted August 3, 2022 Posted August 3, 2022 Большой ток на выпрямителе - это смешно, при кз сдох бы он или азс эту хрень вырубила . Ваш софт видимо не заметил ток, при начальной зарядке АКБ, мезаряженных.... или сдохлых.... Ответ конечно глупый, поверить ток на входе сложно.... Вставить ник Quote
КонстантинSog Posted August 5, 2022 Author Posted August 5, 2022 (edited) Нагрузили сервером, нагрузка 9-14%, через полчаса начал пищать, ошибка 71. С помощью присланной программы динамик отключил. На батарее показывает 68V через 10 часов он сервак отрубил. Начальная страница в проге показывает красные батареи. Что делать с этой штукой? Edited August 5, 2022 by КонстантинSog Вставить ник Quote