Jump to content

Recommended Posts

Posted

Добрый день! SNR-UPS-ONRT-2000-INT примерное час работает после месячного простоя, при малой нагрузке - коммутатор, и начинает пикать и выдает error 72. Что можно сделать? Аппарат брали новый, под новый год, он ещё не работал, включали 2-3 раза, начинает пикать и выключал.

Posted

Здравствуйте, ошибка 72 говорит о большом подаваемом токе на выпрямитель.

Попробуйте 

1)Нагрузить оборудование и проверить пропадёт ли ошибка 

2)Перезапуск оборудования сбрасывает ошибку?

3) Перед ИБП стоят какие либо трансформаторы или он напрямую включен в сеть ?

Для связи вы можете написать мне в телеграмме @Knemcev 

Posted

Большой ток на выпрямителе - это смешно, при кз сдох бы он или азс эту хрень вырубила . Ваш софт видимо не заметил ток, при начальной зарядке АКБ, мезаряженных.... или сдохлых....

 

 Ответ конечно глупый, поверить ток на входе сложно....

Posted (edited)

Нагрузили сервером, нагрузка 9-14%, через полчаса начал пищать, ошибка 71. С помощью присланной программы динамик отключил. На батарее показывает 68V через 10 часов он сервак отрубил. Начальная страница в проге показывает красные батареи. Что делать с этой штукой?

Edited by КонстантинSog

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.