Будут ли заряжаться батареи в трехфазном ИБП от одной фазы?

Есть трехфазный ИБП PowerWare 9305 на 15000 ва, но АКБ старые и дохлые, тест не проходят при запуске. 

В помещении, где он стоит только однофазное питание 220в. 

Если поставить новые АКБ, ИБП сможет ли их заряжать от однофазного питания без нагрузки или воспримет это как обрыв фаз и сразу перейдёт в режим работы от АКБ, даже не пытаясь их заряжать? 

 

Собственно задача:  запитать оборудование хранения данных, которое требует три фазы 380в с нулём (внутри платы управления, трансформатор и электродвигатели). Частотный пребразователь на транзисторах не походит по причине, требования нулевого провода ибо все они рассчитаны на прямое подключение исключительно электродвигателя. Нагрузка небольшая, около 2000 ва, в семь раз меньше мощности ИБП. 

 

Так же есть идея запитать такой ИБП от расщепителя фаз на основе трехфазного эл.двигателя c конденсатором подключеного к однофазной сети.

В этом случае ИБП же сможет сгладить все перекосы входящего межфазного напряжения, заряжать АКБ и выдавать более "чистые" три фазы, нежели снимаемые с электродвигателя?

 

PS Не хочется покупать комплект новых АКБ без уверенности, что система будет работать... 

Изменено пользователем Shigure

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 14.06.2022 в 16:15, Shigure сказал:

Так же есть идея запитать такой ИБП от расщепителя фаз на основе трехфазного эл.двигателя c конденсатором подключеного к однофазной сети.

У этой затеи КПД будет ниже плинтуса, и частота будет плавать в зависимости от тока нагрузки. Скорее всего ИБП от такого питаться не захочет.

В 14.06.2022 в 16:15, Shigure сказал:

В этом случае ИБП же сможет сгладить все перекосы входящего межфазного напряжения, заряжать АКБ и выдавать более "чистые" три фазы, нежели снимаемые с электродвигателя?

Он и с одной фазы в теории все вытянет. На практике там куча датчиков, которые отслживают состояние сети, и чуть что не так - сразу на батареи.

 

В 14.06.2022 в 16:15, Shigure сказал:

PS Не хочется покупать комплект новых АКБ без уверенности, что система будет работать...

Найдите мощный конденсатор на напряжение, аналогичное батарейному (обычно там 120-240в на таких моделях) и подключите вместо батарей. На холостом ходу такая обманка должна сработать, вот и узнаете.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 14.06.2022 в 17:38, [anp/hsw] сказал:

Он и с одной фазы в теории все вытянет. На практике там куча датчиков, которые отслживают состояние сети, и чуть что не так - сразу на батареи.

Вот и мне так говорили, что трехфазный ИБП может работать спокойно от однофазной сети, но на выходе выдавать три. Хотя непонятно, что подавать на вход двух оставшихся фаз - "копии"  первой фазы или вообще ничего.

 

В 14.06.2022 в 17:38, [anp/hsw] сказал:

У этой затеи КПД будет ниже плинтуса, и частота будет плавать в зависимости от тока нагрузки.

Снимаемая с двигателя мощность в трехфазую цепь упадет раза в два, по сравнению с потребляемой двигателем, но и у конечного потребителя она небольшая - не выше 2 кВт. Это нужен мотор киловатта на четыре... Мне даже не нужна постоянная работа оборудования - лишь периодическое включение на полчаcа/час в день раза два-три в неделю, при необходимости. На самый худой случай чисто на АКБ тянуть, главное чтоб они заряжались от какого-то источника. Жаль только, что долго они не проживут в таком режиме (

 

В характеристиках ИБП заявлен частотный диапазон входного питания 45-65 Гц и диапазон входного напряжения без перехода на АКБ : 170 В – 279 В; 294 В – 484 В

 

В 14.06.2022 в 17:38, [anp/hsw] сказал:

Найдите мощный конденсатор на напряжение, аналогичное батарейному (обычно там 120-240в на таких моделях) и подключите вместо батарей. На холостом ходу такая обманка должна сработать, вот и узнаете.

Спасибо, попробую. Мощный это сколько минимум микрофарад?

В самом ИБП две батареи по АКБ по 24 шт в каждой. Напряжение каждой батареи 288 вольт.

Изменено пользователем Shigure

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

купите соответствующий вашим запросам частотный регулятор 1ф-3ф

а упс продать тут в барахолке, разницу пропить)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 14.06.2022 в 21:49, dIMbI4 сказал:

купите соответствующий вашим запросам частотный регулятор 1ф-3ф

Это было сделано с самого начала,

Частотник имеется, как раз 1ф-3ф (фирмы Силиум), но при подключении его нагрузке умная электроника ловит ошибку из-за того что нагрузка не двигатель.

Кроме того не выпускают частотники с нулём на выходе (а соединять три выходные фазы в звезду и брать из центра ноль как-то сомнительно).

Собственно, инженер из компании их производящей прямо сказал в личной беседе - частотники только для двигателей, даже не пытайтесь подключать к нему трансформатор и т.п.

Используйте для подобной нагрузки ИБП или умформеры.

Изменено пользователем Shigure

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 14.06.2022 в 22:11, Shigure сказал:

Используйте для подобной нагрузки ИБП

ибп 3 -> 1 намного более часто встречаются, чем 1 -> 3.

Когда-то задавался этим вопросом, но ничего стоящего не нашел.

Порядка 500-1000мкф нужно. Но можно в параллель добавить.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 6/14/2022 at 4:15 PM, Shigure said:

В помещении, где он стоит только однофазное питание 220в.

Подайте ему на вход "три копии" одну фазу, но на все выводы L1,L2,L3
 

 

On 6/14/2022 at 4:15 PM, Shigure said:

Если поставить новые АКБ

Зачем? Перейти в режим on-line он способен и без батарей совсем, сначала добейтесь этого режима. Ток заряда аккумуляторов там порядка 4-6А если приходящий кабель в порядке, а не просто розетка из стены, то больше вам ничего и не нужно при такой нагрузке. 2kW отбираемой мощности - это примерно 10А тока (включая пусковые нагрузки на робота), плюс 4-6А на зарядку. Подбираете Аппарат защиты (16-25А кривая отключения D) и кабель не менее 4мм в сечении, и всё.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а Вы уверены, что там вход то 220в с нулем? у многих онлайн мощных входной зарядник межфазное 400в без нейтрали

и почти всегда бесперебойник контролирует направление вращения фаз

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверил без батарей вообще, подав 220в ноль и три фазы с "копиями" первой. Не работает - недолго мигает зелёным в режиме ups on, затем переходит в alarm . Если был включён рубильник АКБ, то он выключается. Скоро попробую ещё одну мысль, но в проверку правильности фаз перед запуском я более чем уверен. 

 

PS

Если после появления сигнала alarm перейти рубильником на bypass, ИБП переходит, загорается соотв индикатор и индикатор load. Если затем уйти с байпасса, загорается индикатор line on и мигает. Но на выходе фаз нет (индикаторной отверткой проверял). Так происходит и в случае, когда подаётся только ноль и одна фаза и когда фаза копируется. ИБП останется несинхронизирован с сетью. 

 

PPS 

На клеммах подключения АКБ во всех режимах тоже ноль. Рубильник их включён. 

 

Останется только  попробовать подать грязный, но трехфазный ток и посмотреть как будет без АКБ. Либо внешнее зарядное для блоков из АКБ и работать только на холодном старте ;)

Изменено пользователем Shigure

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а что такое "грязные" три  фазы? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 17.06.2022 в 22:29, RialCom.ru сказал:

а что такое "грязные" три  фазы? 

Об этом я упоминал выше. Это трехфазный ток полученный от однофазного, путём снятия с клемм асинхронного двигателя. То есть там будут перекосы по межфазному напряжению и пр... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 А чего древние совейские не проходят ? Там была серия, хоть от постоянника в 3 фазы, 220 или, частота 50-440. Взять мощный асинхронник и ген с сельхозтехники, пусть асинхронник крутит, а гена генерит 3 фазы ? Частота конечно не айс, но и в дг четко не бывает, в госсеть не сдать.

 

 Насчет сдвига фаз на 3 , проще механически, чем играть в однофазной сети, дороже будет. Изучаем базовую электро. Емкость - 90%, индуктивность тоже 90%, но в другую сторону. Соотв 120% не получится, и равномерного доливодобровольского вращения не получится. Извращения бытовых холодильников и прочих конедеев - просто извращения. Ну не дали 3 фазы в хатку - начинается косопузые асинхдвигатели, с пусковым и рабочим конденсатором. Затем в кондее на высоте в наружнике, дохнет их пусковой или рабочий кондер в 60! J 60 Мкф! карл! Пусковой ток компрессора вышибает азс (да вы обуели! 65А) Ремонтники сурово махают усами (они-ж верхолазы)

 

 Ладно, хер с ними, но вот теперь есть отличные и мощные движки, в стиралке например, или даже в электромобилях-колесах...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.08.2022 в 22:10, YuryD сказал:

 А чего древние совейские не проходят ? Там была серия, хоть от постоянника в 3 фазы, 220 или, частота 50-440. Взять мощный асинхронник и ген с сельхозтехники, пусть асинхронник крутит, а гена генерит 3 фазы ? Частота конечно не айс, но и в дг четко не бывает, в госсеть не сдать.

Шумно в два раза + генератор надо искать, сооружать систему шкивов...

Так-то есть и АПТ-2,5-50 в природе - там все в одном корпусе уже, но ему нужен пусковой щит и тяжёлый

Пока что мини-план такой - купить трехфазный асинхронник на 4 кВТ, запускать его с кондёром от однофазной, генерить три кривые фазы и этим пытаться питать ИБП.
Если же не поможет - купить новые АКБ, заряжать их отдельно и работать с ИБП на холодную. Благо, нагрузка нужно лишь периодически.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.08.2022 в 20:21, Shigure сказал:

Шумно в два раза + генератор надо искать, сооружать систему шкивов...

 

Если же не поможет - купить новые АКБ, заряжать их отдельно и работать с ИБП на холодную. Благо, нагрузка нужно лишь периодически.

 Шумно при дизеле. ЭММ-усилители с сельсинами были и в промышленности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.08.2022 в 20:21, Shigure сказал:

Пока что мини-план такой - купить трехфазный асинхронник на 4 кВТ, запускать его с кондёром от однофазной, генерить три кривые фазы и этим пытаться питать ИБП.
 

Асинхронник в 4Квт с кондеями пуска в 120-200 мф даст вам максимум 2 квт на валу, и геморрой с косинусом на входе. и в независимом кручении гены - фазы 3 будут нормально сдвинуты на 120%. Частота конечно уедет, но фазы будут некривые, локальные. но если хотите с внешкой синхрониться, тоже траблем нету. Я однажды такой вопрос о синхре 50 задал матерым электрикам, они заржали и отослали меня в пту, где этому учат на 1м курсе, синхронить источники - типа они сами, лишь бы толщины проводов хватило, за 8 тактов дизеля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.08.2022 в 18:21, Shigure сказал:

Пока что мини-план такой - купить трехфазный асинхронник на 4 кВТ, запускать его с кондёром от однофазной, генерить три кривые фазы и этим пытаться питать ИБП.

Не занимайтесь хернёй, не будет это работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.