Jump to content
Калькуляторы

SNMP-опрос параметров блоков питания в МХ-серии

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то мониторить по SNMP состояние и параметры блоков питания?
Судя по скачаным MIBs , вот эта ветвь .1.3.6.1.4.1.2636.3.58  отвечает за PSU.
При попытке опросить маршрутизатор в ответ мороз.

 

{master}
user@mx480> show snmp mib walk .1.3.6.1.4.1.2636.3.58

{master}
user@mx480>

Возможно эта ветка  deprecated или я не умею готовить.

Буду очень признателен за помощь.


П.С.
mx480+PSU DC.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

так может это, как в EX

 

MX80

show snmp mib walk .1.3.6.1.4.1.2636.3.1.13.1.6.2                    
jnxOperatingState.2.1.0.0 = 2
jnxOperatingState.2.2.0.0 = 2

 

Цитата

 

The actual value of Operating State can be from 1-6:

1- Unknown 

2- Up and running

3- Ready to run, not running yet

4- Held in reset, not ready yet

5- Running at Full Speed (valid for fans only)

6- Down or off (for power supply) 

7- Running as a standby (Backup)

 

 

Хотя вот так тоже что-то есть:

 

show snmp mib walk 1.3.6.1.4.1.2636.3.1.15.1.8.2     
jnxFruState.2.1.0.0 = 6
jnxFruState.2.2.0.0 = 6

 

Цитата

unknown(1),
empty(2),
present(3),
ready(4),
announceOnline(5),
online(6),
anounceOffline(7),
offline(8),
diagnostic(9),
standby(10)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот для mx480 c 4 PSU:

 

SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.1.1.0.0 = STRING: "midplane"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.2.1.0.0 = STRING: "PEM 0"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.2.2.0.0 = STRING: "PEM 1"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.2.3.0.0 = STRING: "PEM 2"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.2.4.0.0 = STRING: "PEM 3"

SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.4.1.0.0 = STRING: "Left Fan Tray"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.4.1.1.0 = STRING: "Top Rear Fan"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.4.1.2.0 = STRING: "Bottom Rear Fan"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.4.1.3.0 = STRING: "Top Middle Fan"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.4.1.4.0 = STRING: "Bottom Middle Fan"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.4.1.5.0 = STRING: "Top Front Fan"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.4.1.6.0 = STRING: "Bottom Front Fan"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.7.2.0.0 = STRING: "FPC: MPC 3D 16x 10GE @ 1/*/*"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.8.2.1.0 = STRING: "PIC: 4x 10GE(LAN) SFP+ @ 1/0/*"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.8.2.2.0 = STRING: "PIC: 4x 10GE(LAN) SFP+ @ 1/1/*"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.8.2.3.0 = STRING: "PIC: 4x 10GE(LAN) SFP+ @ 1/2/*"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.8.2.4.0 = STRING: "PIC: 4x 10GE(LAN) SFP+ @ 1/3/*"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.9.1.0.0 = STRING: "Routing Engine 0"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.9.2.0.0 = STRING: "Routing Engine 1"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.12.1.0.0 = STRING: "CB 0"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.5.12.2.0.0 = STRING: "CB 1"
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.6.1.1.0.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.6.2.1.0.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.6.2.2.0.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.6.2.3.0.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.2636.3.1.13.1.6.2.4.0.0 = INTEGER: 2

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за ответы.
На даный момент юзаем  .1.3.6.1.4.1.2636.3.1.15.1.8.2.1.0.X - FRU state.
Просто есть хотелка снимать потребление по питанию и т.п.
 

psu.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.