dmitryr Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 У нас имеется несколько линков брошенных оптоволокном (многомодовое, st, 100mbit), на концах стоят дешевые медиаконверторы от allied telesin. С некоторой периодичность медиаконверторы виснут (от недели до полугода). Хотелось бы заменить их на модели с возможностью удаленного контроля (жив/нет, возможно статистика, сброс). Вполне возможен вариант управляемых коммутаторов с оптическим модулем. Однако опыта работы с таким оборудованием нет. Посоветуйте пожалуйста что здесь можно сделать? Какие нибудь не очень дорогие модели тут можно рассмотреть? Ссылки на полезную информацию тоже приветствуются. Д. Вставить ник Quote
vIv Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 если это коробочки размером чуть больше пачки сигарет с внешним БП, то поменяйте блоки питания на более нормальные общая беда Вставить ник Quote
dmitryr Posted December 1, 2005 Author Posted December 1, 2005 Мысль интересная. Спасибо. Это действительно такие небольшие коробочки, кажется AT-MC1xx, не все одинаковые (покупались в разное время). А нет никаких наводок на управляемые модели? С SNMP? Вставить ник Quote
Dikana Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 Нужны просто конверторы, которые кладут медный линк, когда падает оптический линк, в планетах функция называется LLCR или LLR все время путаю их. А уж коммутатор за ними трап пошлет, когда линк в нем исчезнет. Вставить ник Quote
vIv Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 для подвисшего - не поможет LinkFailureProtocol. Оно просто виснет по питанию :-( Вставить ник Quote
Shiva Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 Поставить пинговалки, хотя ИМХО уже экономически не выгодно. www.compozit.com.ua www.lightcom.ru Вставить ник Quote
dmitryr Posted December 2, 2005 Author Posted December 2, 2005 С эти направлением все понятно, спасибо. А вот другой вариант. Есть ли в природе управляемые коммутаторы (от 8 100mbit портов) с портом/модулем ST? Поиск показывает, что SC модели есть у AT и DLINK в избытке, а вот ST решения почемуто обойдены. Вставить ник Quote
Nag Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 Если нужно управление - рулят модули. ST или SC - это вопрос патчкорда, не более. Вставить ник Quote
Vlad Karagezov, D-Link Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 Мысль интересная. Спасибо. Это действительно такие небольшиекоробочки, кажется AT-MC1xx, не все одинаковые (покупались в разное время). А нет никаких наводок на управляемые модели? С SNMP? Шасси для установки модулей серии Д-Линк DMC - DMC-1000, на 16 модулей, + SNMP модуль управления DMC-1002 - хорошее и проверенное решение! Вставить ник Quote
grama Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 Да шасси вешь хорошая и правильная, правда не знаю как у D-link, если как свичи "мыльницы"от ревизии к ревизии то наверно не очень ;) Вставить ник Quote
Vlad Karagezov, D-Link Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 Да шасси вешь хорошая и правильная, правда не знаю как у D-link, если как свичи "мыльницы"от ревизии к ревизии то наверно не очень ;) ну, все же давайте отделять зерна от плевел :-) наши "мыльницы", если честно, мы никогда для "домовых сетей" не позиционировали, они для другого создавались. А что касается медиконвертеров и шасси - работают уже давно и успешно во многих инсталляциях, достаточно крупных. Вставить ник Quote
grama Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 Да вот хочу попробовать сам Ваши конвертеры WDM где брать посоветуете. (Регион Москва) А по поводу мыльниц не надо душой кривить весь объем продаж домовики Вам наверно создают, и выход 2108 лишнее тому подтверждение. Вставить ник Quote
dmitryr Posted December 2, 2005 Author Posted December 2, 2005 Nag Теперь я понял зачем в коробке переходнички st-st стоят неиспользованные. Про патчкорд я не подумал. Просветление наступило. Всем спасибо. Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 Питание! Как жрешь, так и ... канал несешь. Были подобные траблы по питанию - решилось заменой БП Вставить ник Quote
Dmitry V. Davidov Posted December 3, 2005 Posted December 3, 2005 Используем достаточно большое количество AT-MC102XL как с БП из поставки, так и в шасси. С питанием и зависанием никогда проблем не было (всего две штуки сдохли, но сразу и вполне очевидно), очень довольны ими. Везде стоят APC Smart-UPS, может быть у вас действительно проблемы с питанием. Попробуйте подцепить на сбоящей точке УПС с ноутбуком, дождитесь сбоя и посмотрите что происходило с питанием в момент завсисания конвертера. А вообще, у AT есть серии управляемых MC: PowerBlade (шасси) и MCF (блоки по 6 и 12 конвертеров), обе поддерживают SNMP. Вставить ник Quote
nlo1 Posted December 4, 2005 Posted December 4, 2005 У нас имеется несколько линков брошенных оптоволокном(многомодовое, st, 100mbit), на концах стоят дешевые медиаконверторы от allied telesin. С некоторой периодичность медиаконверторы виснут (от недели до полугода). Д. Проблемы с питанием. Использую и Длинки и Телезины. В корзинах - все Ок. У клиентов после включения в ибп проблема не наблюдается. Вставить ник Quote