paki Posted November 30, 2005 Posted November 30, 2005 В который раз столкнулся с проблемой ARP шторма в сети из-за сгоревшего порта одного из коммутаторов. Естественно тут-же ложится вся сеть, вычисляю направление путем выдергивания разъемов из центрального свитча. Направление найдено, на этот порт в центральном свитче ставлю настройку BroadcastStorm - "Enabled". Включаю провод и получаю такую же картину как и раньше, арп гуляет по сети. Настройка Threshold ничего практически не меняет. Центральный свитч - D-Link DES-3526. Работает ли в нем эта функция вообще или я чего-то не понимаю? Как бороться с проявлением штормов арп? PS. Очень прошу откликнуться по теме, но без "длинк маст дай"... Вставить ник Quote
Mancubus Posted November 30, 2005 Posted November 30, 2005 Множесто ARP не является бродкастовым штормом. Это ARP flood Вставить ник Quote