Нужны статьи по монтажу стоек и оборудования в стойки


Recommended Posts

Posted

Столкнулся с ситуацией, что стойки напоминают ужастики НАГ'а...

Хочется разобраться и по правилам все смонтировать.

Линками поделетесь?

Posted

Проблема скорее в "правильности" организации установленного оборудования.

Вот, например, попытался найти свободный порт питания - так часть розеток на стоечном удлинителе порасшатывались и вилки не держат.

Щас пытаюсь перекоммутировать второй удлинитель...

Закручивание гаек - ессно проблем не вызывает.

Posted
Столкнулся с ситуацией, что стойки напоминают ужастики НАГ'а...

Хочется разобраться и по правилам все смонтировать.

Линками поделетесь?

Тоже интересно было бы посмотреть как надо правильно делать...

Posted

Ну как по мне, то все большое и тяжелое на низ (упс, сервера)

оптика (одф, конверторы) сверху

свитчи с патч панелями где-то посередине

все питание крутить сзади.

 

А вообще мне самому тоже интересно было бы послушать какие-то рекомендации спецов. Хотя реально все зависит от размещаемого оборудования.

Posted
Проблема скорее в "правильности" организации установленного оборудования.

Вот, например, попытался найти свободный порт питания - так часть розеток на стоечном удлинителе порасшатывались и вилки не держат.

Щас пытаюсь перекоммутировать второй удлинитель...  

Закручивание гаек - ессно проблем не вызывает.

 

Ну эта проблема качества самого удлинителя.

Обратите еще внимание на потребляемую мощность и на сколько на сколько Ампер ( обычно ограничен 16А = 3,2кВТ ) расчитан удлинитель, а то могут возникнуть проблемы, осбенно если все в цепочку включать без расчета.

Posted
Ну как по мне, то все большое и тяжелое на низ (упс, сервера)

оптика (одф, конверторы) сверху

свитчи с патч панелями где-то посередине

все питание крутить сзади.

 

А вообще мне самому тоже интересно было бы послушать какие-то рекомендации спецов. Хотя реально все зависит от размещаемого оборудования.

 

Если все в одну надо поставить, то мы так и делаем.

 

Еще может добавиться выносной кросс с АТС. Его мы ставим на уровне глаз поближе к патч-панелям, чтобы было удобно и видно, что и как скоммутировано.

 

Оптические панели сверху

 

Электропитание лучше вынести вперед, чтобы как можно меньше всего коммутировать и подключать сзади, дабы ничего не задеть и все было на виду, особенно если это шкаф.

Posted
Электропитание лучше вынести вперед, чтобы как можно меньше всего коммутировать и подключать сзади, дабы ничего не задеть и все было на виду, особенно если это шкаф.

 

Спорно. Все устройства всё равно сзади запитываются. От вертикальных и горизонтальных блоков розеток кабели гораздо удобнее крепить, если они расположены сзади. Да и так гораздо понятнее, к какому упсу/блоку что подключено.

Мы делаем так: все УПСы вниз, там же ставим блоки розеток, чуть выше обычный организатор, на который наматываем излишки кабелей питания. По одной из сторон ставим несколько маленьких вертикальных организаторов, по которым пускаем кабели до оборудования (или просто прикручиваем толстым проводом). Получается очень удобно и наглядно, сматывется/разматывается за считанные секунды.

 

С патчами используем обычный "бутерброд". Оптические полки в самый вверх, чуть ниже организатор и дальше свичи с оптическими портами или шасси конвертеров. Дальше такой же бутерброд для меди: панель, организатор, свич (повторяем эту последовательность, пока не кончаться юниты :-).

 

Патчи укладываем буквой S, то есть от панели всё идёт влево, спускается вниз, прохожит сквозь организатор (излишки кольцуются), идёт вправо и спускается вниз, втыкается в свич. Единственное, если свич 48-портовый, то лучше поставить организатор 2U, а то патчам будет тесно.

Posted

К патч-панели подходит под 50 линков.

Как сзади укладывать?

На вертикальных органайзерах и горизонтальных уголках?

Posted
Мы делаем так: все УПСы вниз, там же ставим блоки розеток, чуть выше обычный организатор, на который наматываем излишки кабелей питания. По одной из сторон ставим несколько маленьких вертикальных организаторов, по которым пускаем кабели до оборудования (или просто прикручиваем толстым проводом). Получается очень удобно и наглядно, сматывется/разматывается за считанные секунды.

У нас сзади, примерно в метре от пола закреплен удлинитель.

По вертикальным органайзерам к низу подведены шнуры питания, к УПСам.

Posted
К патч-панели подходит под 50 линков.

Как сзади укладывать?

На вертикальных органайзерах и горизонтальных уголках?

 

Я говорил о питании. Патчи, естественно, спереди. У нас есть место, где около 80 линков подходит. Нормально всё укладывается. В принципе, 70 линков более-менее умещается в 14U-шкаф.

 

Сзади я уже описывал. Один горизонтальный рядом с блоком(и) розеток у УПСов, дальше по одной из сторон захваты-организаторы (штук 6 на шкаф 42У).

Posted

Коммуникационный шкаф обычно делится пополам - сверху органайзер, 2 пэйч-панели, органайзер, 2 пэйч-панели...так до середины, потом начинается органайзер, свитч, органайзер, свитч...внизу упс. Около 4-х вертикальных захватов. Всё. 40У хвтатает примерно на 200-300 портов. Глубина при этом должна быть порядочной и вывод наверх на проволочные короба (:

Оптика по-вкусу выше/ниже 40-ка и в пол

Posted
К патч-панели подходит под 50 линков.

Как сзади укладывать?

На вертикальных органайзерах и горизонтальных уголках?

 

Любые линки идут по консруктиву шкафа и подводятся с к патч панелям горизонтально. Выложу фотки если не забуду и линк кину. с последнего проекта. Оптики там нет (малораспостранена она у нас.)

Posted
К патч-панели подходит под 50 линков.

Как сзади укладывать?

На вертикальных органайзерах и горизонтальных уголках?

 

Спускаемся или поднимаемся по вертикальным, а дальше идем на горизонтальный держатель-кабеля, которая крепиться сзади патч-панели.

В результате кабель подводится прямо к IDC блоку конкретного порта.

 

Смотри http://www.adpnet.ru/PASSIVE/TEH_DOC/INSTA...EL/PAN/2/21.jpg

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.