Перейти к содержимому
Калькуляторы

Подключение АКБ к SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2

Доброго дня, нужно уточнение. Хотим заменить ИБП inelt 10000 rt 31 на ИБП SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2, встает вопрос по разъему подключения аккумуляторов, у Inelt 3-х пиновый разъем, у SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2 6-ти пиновый. Как в этом случае нам подключить правильно аккумуляторы к ИБП SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2.

Inelt.jpg

snr.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@korvet-95 Очевидно! RTFM! НАДО прочитать документацию!

Схемы подключения АКБ у этих ИБП разные!!! СОВСЕМ разные!!!

У Инелт зеленый - это заземление, у НАГа - желтый средняя точка.

Инелт - https://eltena.com/wa-data/public/shop/manuals/Monolith_RT_X_6-10K_RE_fd.pdf

НАГ - https://data.nag.ru/SNR UPS/Manuals/User manual 6 and 10 kVA MXPL31V2.pdf

 

З.Ы. Порой возникает стойкое ощущение, что у людей Яндекс заблокирован. ДБ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

считаю разъем у НАГ-а совершенно идиотский, во первых требует доработки напильником, во вторых регламентированое сечение не лезет в разьем, в третьих площадь контакта все равно маленькая  ... памятник надо ставить тем кому удается впихать не впихуемое !!!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Правильно, самое простое это клеммы под болт, при чем под нормальный такой болт, что бы затянуть крепко можно было.

 

Уже не раз замечали в простых решениях ИБП, когда открыв корпус и воткнув тестер на внутреннюю клемму и внешний кабель к аккумуляторам, что там идет потеря, более того, если ткнуть в точку на плате и внутреннюю клемму (проверяем проводок от платы к клемме), там тоже идет потеря. При этом ткнув во внешнюю клемму и клемму первого аккумулятора, потерь нет.

 

То есть клеммы плохие, внутренние проводки тонкие, и порой имеется еще и дополнительный разъем на плате. Если разъем вырезать и припаять более толстые провода наружу сразу на аккумуляторы, без промежуточных клемм, можно несколько вольт выиграть напряжения при работе под нагрузкой от аккумуляторов. Это уменьшает нагрев, продлевает работу от аккумуляторов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 03.02.2022 в 11:15, rmnvlkv сказал:

считаю разъем у НАГ-а совершенно идиотский, во первых требует доработки напильником, во вторых регламентированое сечение не лезет в разьем, в третьих площадь контакта все равно маленькая  ... памятник надо ставить тем кому удается впихать не впихуемое !!!

 

да, меня изрядно выбесили разъемы наговских, паял туда 4мм2 провод

причем в инструкции написано что нужен кабель 6мм2, а в клемму влезает максимум 4мм2

2022-03-03 06.26.35.jpg

2022-03-03 06.26.10.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.