dr Tr0jan Posted January 12, 2022 Posted January 12, 2022 Взяли у нага на пробу SNR-PC-LC/UPC-A-DPX-HD, задумка прикольная, но по факту, оказались неудобными в работе. Экстракторы часто вылетают из коннектора, после чего вытащить коннектор из конвертера становится затруднительно. Заметили ещё, что через месяц работы в ЦОДе пластик экстрактора рассыхается и он тупо лопается. Кто что использует в работе? Про медицинские зажимы помню. Вставить ник Quote
dimonSCS Posted January 22, 2022 Posted January 22, 2022 В 12.01.2022 в 12:18, dr Tr0jan сказал: Взяли у нага на пробу SNR-PC-LC/UPC-A-DPX-HD, задумка прикольная, но по факту, оказались неудобными в работе. Экстракторы часто вылетают из коннектора, после чего вытащить коннектор из конвертера становится затруднительно. Заметили ещё, что через месяц работы в ЦОДе пластик экстрактора рассыхается и он тупо лопается. Кто что использует в работе? Про медицинские зажимы помню. Не брать у Паши то, в чем он "не Копенгаген". ЦОД - это не провайдинг и не его епархия. Вставить ник Quote
dr Tr0jan Posted January 23, 2022 Author Posted January 23, 2022 @dimonSCS, это то понятно. А есть что посоветовать? Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation