Jump to content

Recommended Posts

Posted

Привет всем!

Подскажите варианты решения:

Есть 3СОМ SS II 1100 и желание избавить клиентов от соблазна подменять ip & mac адреса.

 

Вариант первый: включить на порту security. Теоритически, жестко прописав на шлюзе arp-таблицу, при попытке сменить мас клиент будет отключен (поменять ip не даст arp-таблица).

Этот вариант не работает - при включении Security, порт периодически отрубается, хотя клиент ничего не меняет. У клиентов - CNet Pro200, версия ПО свича - 2.69.

 

Какие есть еще варианты?

Posted

Хм... Странно. это решение достаточно массово применяется.

Особой проблемы с МАК-секьюрити не замечено...

Это с одним клиентом, или со всеми?

Ничего не используется в промежутке типа бриджей ДСЛ или радио?

Posted

Может невнятно объяснил...

Еще раз: есть 3СОМ SS II 1100 3C16950, куплен звестно у кого 8-):

Hardware Version: 0 MAC Address: 00:50:99:a6:94:f8

Software Version: 2.69 Boot PROM Version: 1.00

В него воткнуты клиенты, сам он через DSLPipe связан с сервером, если это имеет какое-то значение. Так вот, при попытке установить в свойстве клиентского порта Security: Enabled, в течени суток имеем статус порта Disabled. В чем могут быть грабли?

 

Прошу помощи, особенно у тех, кто пользует сию фичу.

Posted

Так может какойто мак проскакивает левый ?

может взять настроить роутер с двумя езернетами и контролем МАК адресов и посмотреть что там твориться ...

 

Извиняюсь что влажу в разговор со своим не компетентным фе.

Posted

KoloBok,

 

Он по питанию не перегружается?

Наблюдал фичу, при перезагрузке в интенсивной работе такое бывает по естественной причине - порт ловит часть мак-адреса, и считает что его ломают. ;-) Но это редкость вообще-то - нужна именно интенсивная работа по куче портов - чтоб вероятность побольше была.

 

Это на одном клиенте происходит, или на всех наблюдается, вот что интересно? И что происходит в "лабораторных" условиях?

 

Далее, можно залить софт поновее - 2.70 или постарее - 2.40 например.

Может у него какая несовместимость с 2.69 (читал что бывает но не видел).

 

Т.е. если это глюк - надо железку менять (по гарантии %-().

Если фича - понять, почему так происходит.

Но вообще, это чуть ли не первая рекламация на трикомы эти...

 

Во. Мониторить не пробовал по SNMP - чего он говорит в логах?

 

ЗЫ. Заманю в понедельник реальных пользователей на форум.

Есть тут фирма (да не одна) - они пользователей только на управляемы порты подключает, вроде не жалуются на секьюрити... ;-)

Posted
Наблюдал фичу, при перезагрузке в интенсивной работе такое бывает по естественной причине - порт ловит часть мак-адреса, и считает что его ломают. ;-)

 

У нас это тоже иногда бывает по "естественной" причине - клиенты начинают думать, что линк от нас им удобнее воткнуть в свитч, а не в отдельный интерфейс на сервере... :) Лечится самим результатом. :)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.