Jump to content
Калькуляторы

Настройка Cisco WS-C2960C-12PC-L (POE и NTP)

Помогите, пожалуйста, с настройкой Cisco WS-C2960C-12PC-L.
Прошивка 15.2(7)E5 (актуальная). Настройки делаются через Web-интерфейс.

 

Проблема 1.

У коммутатора заявлен бюджет POE 124 Вт. К нему подключаются камеры HiWatch DS-I253L с максимальным потреблением по POE 4,5 Вт.

Коммутатор под каждую камеру резервирует 15,4 Вт мощности (device "Ieee PD", Class "3"). После подключения 8-ой камеры показывается, что остаток бюджета POE составляет 0,8 Вт. 9-я камера уже не включается, светодиод POE начинает моргать оранжевым.

Такие камеры работали на менее мощном HPE 1910-8-POE+ (65W) JG537A. По его замерам камеры потребляли сильно меньше 15,4 Вт (где-то на уровне заявленных 4,5 Вт каждая).

Попытка на Cisco руками поставить ограничение на мощность порта (static) приводит к сообщению "power-deny", и камера не стартует.

Куда копать?

Проблема 2.

В сети есть внутренний NTP сервер.

Не могу ввести адрес NTP сервера в виде IPv4-адреса (перебрал варианты 192.168.18.1, 192.168.18.1/24, 192.168.18.1/255.255.255.0). В виде имени (time.windows.com) вводится, но у внутреннего хоста имени нет.

Что делать?

Edited by Pentaxer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Без консоли вы это не поправите, придется изучить. Проблема 1 вызвана древностью железки - динамическая подстройка резервирования мощности только для Cisco-совместимых устройств (умеющий уведомлять свитч по CDP). Решается консольной командой power inline consumption default Ватт в контексте интерфейса, чтобы резервировалось меньше 15.4. Проблема 2, вероятна, вызвана каким-то багом веб-морды. Их в те времена в Cisco писали жопой, ибо реально ими почти никто не пользовался. Не факт, что вообще было исправлено в какой-то версии ПО - такой мелкий баг могли тупо не найти за все годы сервисной жизни. Решается в консоли в глобальном контексте указанием сервера NTP как ntp server IP version Х, где X - версия протокола NTP, поддерживаемая источником. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большое спасибо за быстрый ответ!
Обе проблемы решились.

Можете порекомендовать "самоучитель" по консоли Cisco? Гуглинг принес множество ссылок, материалы по которым сильно разного качества.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 25.12.2021 в 23:58, Pentaxer сказал:

Настройки делаются через Web-интерфейс.

Вкорне неверное решение. Если у таких моделей и есть ыеб, то он сильно обрезан по функционалу или позволяет выполнять базовые настройки.

 

В 26.12.2021 в 00:46, Pentaxer сказал:

Можете порекомендовать "самоучитель" по консоли Cisco? Гуглинг принес множество ссылок, материалы по которым сильно разного качества.

Базовый старый ccna курс - должно хватить для начала. Если не нужна теория, то можно сразу смотреть настройку коммутаторов, там все это разобрано.

Share this post


Link to post
Share on other sites

On 12/26/2021 at 12:51 AM, kapydan said:

Базовый старый ccna курс - должно хватить для начала. Если не нужна теория, то можно сразу смотреть настройку коммутаторов, там все это разобрано.

Спасибо!


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Работал с управляемыми L2 POE коммутаторами HP, Zyxel, D-Link. В т.ч. древними. Про Cisco по обсуждениям вокруг сложилось мнение, что это "топ из топа".

Но реальность оказалась неожиданной:
1) проблемный веб-интерфейс (баги, урезанный функционал);
2) нетрадиционный взгляд на POE;
3) больше времени уходит на начальную загрузку.

Прям скучаю по HPE 1910-8-POE+ (JG537A). Остался бы на нем, однако нужно 10-12 POE портов в одной управляемой железке с пассивным охлаждением. Кроме Cisco WS-C2960C-12PC-L ничего не нашел.

Буду изучать)

Share this post


Link to post
Share on other sites

4 часа назад, Pentaxer сказал:

проблемный веб-интерфейс

Это железо не для веб интерфейса, оно рассчитано на опытных пользователей, если хотите веб то вам или c1000 модели или мераки, кстати говоря в hp тоже веб унылый, настроить как домашний коммуникатор да, что то уровня корпорейт только cli, zyxel и dlink это вообще мыльницы

 

4 часа назад, Pentaxer сказал:

нетрадиционный взгляд на POE;

Вполне себе нормальный, если железка (камера) не умеет запрашивать необходимый бюджет poe (cdp, lldp) то это значит что данная камера тоже из разряда мыльницы, но lldp надо включать в Cisco руками

 

4 часа назад, Pentaxer сказал:

больше времени уходит на начальную загрузку.

Проходят этапы тестирования чуть ли не каждого элемента и запись в дамп при необходимости

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 26.12.2021 в 04:58, Pentaxer сказал:

Помогите, пожалуйста, с настройкой Cisco WS-C2960C-12PC-L.
Прошивка 15.2(7)E5 (актуальная). Настройки делаются через Web-интерфейс.

 

Проблема 1.

У коммутатора заявлен бюджет POE 124 Вт. К нему подключаются камеры HiWatch DS-I253L с максимальным потреблением по POE 4,5 Вт.

Коммутатор под каждую камеру резервирует 15,4 Вт мощности (device "Ieee PD", Class "3"). После подключения 8-ой камеры показывается, что остаток бюджета POE составляет 0,8 Вт. 9-я камера уже не включается, светодиод POE начинает моргать оранжевым.

Такие камеры работали на менее мощном HPE 1910-8-POE+ (65W) JG537A. По его замерам камеры потребляли сильно меньше 15,4 Вт (где-то на уровне заявленных 4,5 Вт каждая).

Попытка на Cisco руками поставить ограничение на мощность порта (static) приводит к сообщению "power-deny", и камера не стартует.

Куда копать?

Проблема 2.

В сети есть внутренний NTP сервер.

Не могу ввести адрес NTP сервера в виде IPv4-адреса (перебрал варианты 192.168.18.1, 192.168.18.1/24, 192.168.18.1/255.255.255.0). В виде имени (time.windows.com) вводится, но у внутреннего хоста имени нет.

Что делать?

 

Приветствую Вас.

Сколько портов на коммутаторе 16 или 8 ?

Если 16, то поясняю , коммутатор выделает на порт  по стандарту 803.2af на порт. То есть он не размазывает power банк по портам. В таком коммутаторе может работать только 8 портов с poe.

 

С уважением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще несколько вопросов по этой древней Cisco.

 

1. Помогите, пожалуйста, с раздельной установкой мощности для портов.
Сейчас для всех 12 портов шарахнул единый уровень в 10 ватт командой "power inline consumption default 10000". К одному из портов нужно подключить более мощную камеру.

Можно ли, например, для 11 портов задать мощность 8000, а для 12-го 15400? 

Пробую перед указанием мощности выбрать конкретный интерфейс, но не потом не срабатывает команда "power inline consumption default 10000".

Система выдает:
"%CAUTION: Misconfiguring the'power inline consumption/allocation'
 command may cause damage to the switch andvoid your warranty. Take
 precaution not to oversubscribe the power supply.Refer to documentation"

 

 

2. Правильно ли понял, что фактическое тепловыделение коммутатора не зависит от указанных команд?

Т.е. это влияет на его "восприятие потребление", а фактическое потребление зависит от физической POE нагрузки, так?

 

3. По показаниям самой Cisco для нее "зеленая" температура до 75 градусов. Как-то многова-то.

Она действительно может должго работать с температурой 60-70 градусов? 

Edited by Pentaxer

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Я немного в своем первом посте ошибся, в контексте интерфейса команда power inline consumption Ватт, без default

2. Да, фактическое потребление коммутатора определяется фактическим потреблением портов

3. Ну, если не пытаться использовать L3 функционал, и вообще нагружающий CPU функционал, то вы таких температур и не увидите.

Share this post


Link to post
Share on other sites

On 12/27/2021 at 11:47 PM, jffulcrum said:

1. Я немного в своем первом посте ошибся, в контексте интерфейса команда power inline consumption Ватт, без default

Выдает такое:

 

Misconfiguring the 'power inline
 consumption/allocation' command may cause damage to the switch and void
 your warranty. Take precaution not to oversubscribe the power supply.
 It is recommended to enable power policing if the switch supports it.
 Refer to documentation.

 

On 12/27/2021 at 11:47 PM, jffulcrum said:

2. Да, фактическое потребление коммутатора определяется фактическим потреблением портов

Спасибо.

 

On 12/27/2021 at 11:47 PM, jffulcrum said:

3. Ну, если не пытаться использовать L3 функционал, и вообще нагружающий CPU функционал, то вы таких температур и не увидите.

У меня оборудование в тесноте стоит.

Из-за большого количества подключенных камер вот так греется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 28.12.2021 в 00:04, Pentaxer сказал:

Misconfiguring the 'power inline
 consumption/allocation' command may cause damage to the switch and void
 your warranty. Take precaution not to oversubscribe the power supply.
 It is recommended to enable power policing if the switch supports it.
 Refer to documentation.

Это дежурное предупреждение, настройки фактически применяются.

 

В 28.12.2021 в 00:04, Pentaxer сказал:

Из-за большого количества подключенных камер вот так греется.

С одной стороны, в ту пору Cisco использовала качественные компоненты. С другой, с учетом возраста железки, пользы от таких температур мало

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.