QWE Posted December 13, 2021 · Report post С опоры 110(95) на ограждение на крыше здания, затем по крыше здания, после с ограждения здания (с другой стороны) на трубостойку у забора. Ограждение на крыше не супер прочное. в сторону опоры Угол натяжения кабеля по горизонтали относительно шпильки которая крепиться в ограждения на крыше больше 45 градусов. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted December 13, 2021 · Report post @QWE , вам для какой цели и для кого нужен проект? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
QWE Posted December 13, 2021 · Report post В 13.12.2021 в 16:42, Связной (С) сказал: @QWE , вам для какой цели и для кого нужен проект? чтобы если сломается что вдруг - прикрыть задницу Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted December 13, 2021 · Report post @QWE , фото есть этого участка? Посмотреть что и как там... Как срочно это нужно? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted December 14, 2021 · Report post 20 часов назад, QWE сказал: чтобы если сломается что вдруг - прикрыть задницу Прикрыться им удастся только если он будет согласован с собственником (эксплуатантом) здания. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
freexrunner Posted December 14, 2021 · Report post Не "если сломается", а когда сломается. Эти ограждения вовсе не для того расчитывали, чтобы всякие кабельшики на них свои сопли развешивали. Переходите с опоры на фасад здания. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted December 14, 2021 · Report post 14 минут назад, freexrunner сказал: Эти ограждения вовсе не для того расчитывали, чтобы всякие кабельшики на них свои сопли развешивали. Вообще, конечно, ограждающие конструкции не могут быть использованы в качестве несущих. Но разные есть нагрузки и разные конструкции. Если это парапет, то что-то он может понести. И есть методы расчета таких конструкций на прочность. И мне даже как-то раз пришлось согласовывать такие с целым проектным институтом, поскольку на их здание посягнули.:) Ничего там особо хитрого нет, но спецификой предмета надо владеть. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
QWE Posted December 14, 2021 · Report post В 14.12.2021 в 14:39, frol13 сказал: Вообще, конечно, ограждающие конструкции не могут быть использованы в качестве несущих. Но разные есть нагрузки и разные конструкции. Если это парапет, то что-то он может понести. И есть методы расчета таких конструкций на прочность. И мне даже как-то раз пришлось согласовывать такие с целым проектным институтом, поскольку на их здание посягнули.:) Ничего там особо хитрого нет, но спецификой предмета надо владеть. Что такое парапет? Пролет кабеля где то 54 метра, перепад высоты между точками крепления кабеля на опоре и на перегородке крыши здания где то метров 15. Масса кабеля пролета - ну 8кг (без учета обледенения и ветровой нагрузки). Как сильно нужно натягивать кабель - ХЗ. Кабель с ограждающей конструкции в сторону опоры будет натягиваться, относительно направления шпильки крепления, под углом более 45 градусов. как я понимаю в своей задаче, главное это оценить крепость ограждающей конструкции. Можно взять какой нить динамометр, засверлиться в ограждении, собрать в нем крепление со шпилькой, зацепиться динамометром к шпильке через рым-гайку и под нужным углом создать нагрузку до такой степени при которой не наступят к.л. видимые деформации либо в креплении либо в ограждении. и дальше от полученного значения с динамометра рассчитывать/прикидывать ВКП. видимо пока я не смогу дать проектировщику значение прочности ограждающей конструкции - и рассчитать ничего не получиться. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted December 14, 2021 · Report post А чтобы свой столб утвержденный не закопать ? Столб - штука проектно-рассчитанная, данные есть у производителя. Не так уж и дорог, вместе с установкой-бурением и прочее.... Если архитекторы дозволят возвести неприличность... У нас в одном месте заставили ставить именно ту опору, которая у них в проектах везде там .... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted December 14, 2021 · Report post 1 час назад, QWE сказал: Пролет кабеля где то 54 метра, перепад высоты между точками крепления кабеля на опоре и на перегородке крыши здания где то метров 15. Ну нормальный такой пролет. На несколько сотен кило при обледенении потянет. 1 час назад, QWE сказал: на перегородке крыши здания Ну это может быть все что угодно по этому описанию. Но я так понимаю, кирпичная кладка. Выход перегородки между секциями чердака? не помню как она правильно по строительному именуется. 1 час назад, QWE сказал: Кабель с ограждающей конструкции в сторону опоры будет натягиваться, относительно направления шпильки крепления, под углом более 45 градусов. Это уже хорошо, что не на вырыв. 1 час назад, QWE сказал: как я понимаю в своей задаче, главное это оценить крепость ограждающей конструкции. Это верно. И сравнить с нагрузкой с учетом всех полагающихся запасов. 1 час назад, QWE сказал: Можно взять какой нить динамометр, засверлиться в ограждении, собрать в нем крепление со шпилькой, зацепиться динамометром к шпильке через рым-гайку и под нужным углом создать нагрузку до такой степени при которой не наступят к.л. видимые деформации либо в креплении либо в ограждении. и дальше от полученного значения с динамометра рассчитывать/прикидывать ВКП. Не трогайте ничего христа ради! 1 час назад, QWE сказал: видимо пока я не смогу дать проектировщику значение прочности ограждающей конструкции - и рассчитать ничего не получиться. Он, если он проектировщик, должен сам ее посчитать и выполнить крепление безопасным способом (если это возможно) и предложить необходимое усиление конструкции. Самые примитивные правила. Если: - кирпичная стенка меньше 1 кирпича в толщину (меряется по длинной стороне кирпича) - отойди от нее и не трогай; - если не можешь отступить сверху не менее 3-х, 4-х рядов кирпичей - отойди; - если не можешь выбрать место так, чтобы сбоку от точки крепления остался конец стенки не перевязанный углом, не менее 0,5 м - тоже отойди! А то - можно сломать !:) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted December 14, 2021 · Report post В 14.12.2021 в 19:26, frol13 сказал: - если не можешь выбрать место так, чтобы сбоку от точки крепления остался конец стенки не перевязанный углом, не менее 0,5 м - тоже отойди! А то - можно сломать !:) Там есть куча вариантов, типа спустить по стене до устойчивой, затем перекид. Монстры у нас этим промышляли. РТ бывший и умный, хотя телефонка нифига не легкий кобель. ТТК за углах уже устойчивых - ставил свои укрепления. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted December 14, 2021 · Report post 41 минуту назад, YuryD сказал: Там есть куча вариантов, Есть. Но надо понимать, что считается элемент конструкции на прочность целиком, а потом на локальные разрушения. Кирпичная кладка им очень подвержена. Считать надо на сдвиг-когда ряды кирпичей просто съедут, и на вырыв-конус вырыва, проходящий по швам кладки. Вот исходя из этого, лучше от концов стенок отступать-её развалить может. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted December 14, 2021 · Report post В 14.12.2021 в 20:34, frol13 сказал: Есть. Но надо понимать, что считается элемент конструкции на прочность целиком, а потом на локальные разрушения. Кирпичная кладка им очень подвержена. Считать надо на сдвиг-когда ряды кирпичей просто съедут, и на вырыв-конус вырыва, проходящий по швам кладки. Вот исходя из этого, лучше от концов стенок отступать-её развалить может. Это первый конец у ТС. Я предложил промежуточную опору, Вы тоже правы. Всю его трассу я бы сделал так, спуск по кирпичной стене пятины до 3го этажа, затем промежуточный столб, ибо 57 метров таки провис, и затем по горизонтали. Просто я не строитель, но ненаши кобели на наше здание так и висят... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted December 14, 2021 · Report post 14 минут назад, YuryD сказал: Всю его трассу я бы сделал так, Хоть бы фотку какую увидеть.:) Так-то, мысленно я себе нарисовал скатную кровлю и брандмауэрную стену между секциями здания. А что там на самом деле? Проектировщику карты в руки.:) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted December 14, 2021 · Report post В 14.12.2021 в 21:15, frol13 сказал: Хоть бы фотку какую увидеть.:) Не свою:), Завтра из окон офиса а и рт и ттк смогу, у меня не 50м, просто кобели ттк и рт меж зданиями, и альтерьнатвиный, купленный яйцевыми... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted December 14, 2021 · Report post В 14.12.2021 в 21:15, frol13 сказал: Хоть бы фотку какую увидеть.:) Так-то, мысленно я себе нарисовал скатную кровлю и брандмауэрную стену между секциями здания. А что там на самом деле? Проектировщику карты в руки.:) Что за понты? Кто из умных будет с этим связываться с пожарными ? Не делают такое, кобели снаружи. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
QWE Posted December 14, 2021 · Report post В 14.12.2021 в 17:26, frol13 сказал: Но я так понимаю, кирпичная кладка. Крыша здания плоская. По периметру крыши - ограждение типа бордюр высотой около 1,3 метра. Толщиной 20-30см. Стена здания и бордюр (по вертикали) в одной плоскости. Здание обшито типа сэндвич панелями. Если покачать бордюр, то он качается. Бордюр играющая, а не жесткая конструкция - не как бетон или кирпичная кладка. Крыша относительно мягкая, идешь как по линолеуму поверх утеплителя. Как считать обледенение ? Вы такую цифру назвали, что мне совсем поплохело. Думал - ну кг 20-30 намерзнет на 54 метра. а получается несколько сот кг. В 14.12.2021 в 19:15, frol13 сказал: Хоть бы фотку какую увидеть.:) на фотке видно существующий кабель, вот новый кабель по задумке хотелось закрепить в тоже место, но натянуть в правую сторону со снижением на опору. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted December 14, 2021 · Report post 1 час назад, QWE сказал: Здание обшито типа сэндвич панелями. С чем я Вас и поздравляю! Крепить за сандвич нельзя, надо крепить за каркас, с выводом крепежа наружу. Дерзайте! Изобретайте м/к. Посмотрите, как существующий кабель подвешен. Получайте согласование собственника, вряд ли он захочет стенку дырявить. 1 час назад, QWE сказал: Как считать обледенение ? Вы такую цифру назвали, что мне совсем поплохело. Думал - ну кг 20-30 намерзнет на 54 метра. а получается несколько сот кг. Возьмите любой калькулятор подвесных кабелей или программу и посмотрите. Во первых, нагрузка от кабеля не равна его весу в пролёте, а раз в 10 больше. А с гололедом будет еще в несколько раз больше. 200 кг Вам будет обеспечено точно как минимум. И это ещё очень скромно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted December 14, 2021 · Report post 1 час назад, YuryD сказал: Кто из умных будет с этим связываться с пожарными ? Брандмауэр-глухая противопожарная стенка или перегородка между секциями здания или соседними зданиями. К самим пожарным отношения мало имеет.:) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
QWE Posted December 14, 2021 · Report post В 14.12.2021 в 20:53, frol13 сказал: Изобретайте м/к. Посмотрите, как существующий кабель подвешен. Что такое м/к? крепеж существующего кабеля - насквозь просверлен бордюр. В отверстии шпилька, снаружи рым гайка, изнутри крыши на шпильке гайка, под гайкой стальная пластина, где то 15 на 25. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frol13 Posted December 14, 2021 · Report post 2 часа назад, QWE сказал: Что такое м/к? Металлоконструкции. 2 часа назад, QWE сказал: крепеж существующего кабеля - насквозь просверлен бордюр. В отверстии шпилька, снаружи рым гайка, изнутри крыши на шпильке гайка, под гайкой стальная пластина, где то 15 на 25. Если там внутри нет металлического каркаса и этот крепёж с ним не связан, то это-натуральные сопли. А если по уму делать, то надо в районе колонны сверлить отверстие в стене, в отверстие шпильку наружу, а изнутри к этой шпильке должен быть приварен уголок. А уголок уже - хомутом или на стяжках из шпилек - к колонне. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted December 15, 2021 · Report post "Когда очень нужно и заморачиваться не когда ..." Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted December 15, 2021 · Report post верхний - ттк, кабель около 50м, нижний - сами догадаетесь кто :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
QWE Posted December 15, 2021 · Report post В 14.12.2021 в 23:53, frol13 сказал: А если по уму делать, то надо в районе колонны сверлить отверстие в стене, в отверстие шпильку наружу, а изнутри к этой шпильке должен быть приварен уголок. А уголок уже - хомутом или на стяжках из шпилек - к колонне. под колонной Вы что имеет ввиду? не понимаю - что за углок? и как крепить? нет картинки ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted December 15, 2021 · Report post В 15.12.2021 в 15:04, QWE сказал: не понимаю - что за углок? и как крепить? нет картинки ? Вот такая конструкция, в обхват несущего элемента каркаса - Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...