Подскажите что-нибудь по такой проблеме

Есть сеть. В центре 3660, по узлам 2611xm, 1760-v.

В центре АТС siemens hipath 3750, по узлам hipath 3550.

Подключение - в центре 3xE1, по узлам 1 или 2 BRI.

Телефоны сименс везде.

Суть проблемы такова - когда звонишь с 26 или 36 на 17, то перевод звонка через флэш внутри АТС подключенной к 17 циске проходит нормально. А вот наоборот когда пытаешься перевести звонок на стороне, где стоит 26/36, то сразу идет отбой на той стороне, где 1760.

 

debug isdn q931

Nov 21 10:32:09: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI3/0:1 disconnected from 735170 , call lasted 4 seconds

Nov 21 10:32:09: ISDN BR3/0 Q931: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x003E

Cause i = 0x80FF - Interworking error; unspecified

Nov 21 10:32:09: ISDN BR3/0 Q931: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x803E

Cause i = 0x80FF - Interworking error; unspecified

Nov 21 10:32:09: ISDN BR3/0 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x003E

 

 

debug voip vtsp all

нажал флэш на телефоне

 

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_dsm_bridge_status_cb:

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_process_event:

[state:S_CONNECT, event:E_CC_DISCONNECT]

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/act_disconnect:

Cause Value=127

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_ring_noan_timer_stop:

Timer Stop Time=41925123

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_process_event:

[state:S_WAIT_STATS, event:E_VTSP_DSM_STATS_COMPLETE]

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/act_dsm_dsp_stats_complete:

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_timer:

Timer Start Time=41925125, Timer Value=60000(ms)

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_process_event:

[state:S_WAIT_RELEASE, event:E_TSP_DISCONNECT_CONF]

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/act_wrelease_release:

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_play_busy_timer_stop:

Timer Stop Time=41925125

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_timer_stop:

Timer Stop Time=41925125

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_do_call_history:

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_do_call_history:

Coder Rate=12

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:0:1/vtsp_dsm_closed_cb:

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:-1:-1/vtsp_process_event:

[state:S_CLOSE_DSPRM, event:E_VTSP_DSM_CLOSE_COMPLETE]

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:-1:-1/act_terminate:

Nov 21 08:39:45: //386/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:-1:-1/vtsp_timer_stop:

Timer Stop Time=41925126

Nov 21 08:39:45: //-1/FF02638DAB20/VTSP:(3/0):-1:-1:-1/vtsp_free_cdb:

CDB=0x827A5560

Nov 21 08:39:45: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI3/0:1 disconnected from 735170 , call lasted 23 seconds

 

 

 

Но суть в том, что дело скорее всего и не в ISDN, так как аналогичная ситуация наблюдается и при 1760-v + FXS + телефоны.

 

Кусок конфига с 1760

interface BRI3/0

no ip address

isdn switch-type basic-qsig

isdn incoming-voice voice

isdn send-alerting

isdn sending-complete

isdn static-tei 0

voice-port 3/0

compand-type a-law

dial-peer cor custom

dial-peer voice 3 voip

destination-pattern 7.....

session target ras

codec g729br8

ip qos dscp cs5 media

ip qos dscp cs5 signaling

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 735...

progress_ind setup enable 3

progress_ind alert enable 8

progress_ind progress enable 8

progress_ind connect enable 8

no digit-strip

direct-inward-dial

port 3/0

forward-digits all

gateway

timer receive-rtp 1200

 

 

еще раз скажу, что аналогичная проблема и там где 1760 без УАТС, а просто 2 порта FXS. Т.е. дело именно в самой 1760, а вот в чем конкретно что-то сообразить не могу. Уже и дебагом облазил и телефон не сименс пробовал, обрывается соединение на 1760 и все тут. Настройки узлов на 26 и 17 совершенно аналогичны. Уже возникла мысль ИОС обновить, в данный момент стоит

Cisco IOS Software, C1700 Software (C1700-IPVOICE-M), Version 12.3(7)XR, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Synched to technology version 12.3(7.11)T1

Posted

да пробовал менять tone1 и tone2 на сименсах, но без толку.

пальцем по рычагу щелкал чтобы имитировать флэш, аналогично.

на этих евросетах вообще кнопки с надписью flash нет, есть R, которой переключение делается.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...