Bushi Posted November 16, 2005 Posted November 16, 2005 В стеке три устройства, версия ОС v3.1.6.02. Переодически появляется вот такие записи в журнале: Nov 16 09:06:58 192.168.86.253 sw12 :Trap: s5CtrProblem Nov 16 09:06:58 192.168.86.253 sw12 :Trap: s5CtrHotSwap Nov 16 09:06:58 192.168.86.253 sw12 :Trap: s5CtrProblem Nov 16 09:06:58 192.168.86.253 last message repeated 2 times Nov 16 09:07:20 192.168.86.253 sw12 :stack manager event JOIN_STACK (module id = 1) Nov 16 14:07:27 192.168.86.253 sw12 :stack manager event JOIN_STACK (module id = 2) После чего теряется конфиг второго юнита в стеке. Приходиться восстанавливать конфиг из бэкапа по tftp и перегружать стек. В чем может быть дело? Вставить ник Quote
repa Posted November 16, 2005 Posted November 16, 2005 Посмотри содержимое mib файлов на похожие сообщения. Если найдешь, то там будут комметарии. Вставить ник Quote
Я_рядом Posted November 16, 2005 Posted November 16, 2005 Table 1-3. Supported SNMP Trapss5Ctr MIB (Nortel Networks Proprietary Traps): s5CtrUnitUp A unit is added to an operational stack. s5CtrUnitDown A unit is removed from an operational stack. s5CtrHotSwap A unit is hot-swapped in an operational stack. s5CtrProblem An assigned base unit fails. s5EtrMgmAccessViolation An SNMP management attempt by an IP filtered station is detected. s5EtrSbsMacAccessViolation A MAC address-based security violation is detected Перед тем как разбираться с Base UNIT, проверьте качество крепления стековых кабелей. Добейтесь отсутсвия люфта разъемов. По запросу: http://www.google.com/search?hl=en&q=s5Ctr...G=Google+Search "Гугель" выдает практически исчерпывающий список необходимых ссылок. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.