terrible Posted October 31, 2021 Posted October 31, 2021 На коммутатор (SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0433)) отправляю команду: # snmpset -v 2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.6.0 i 1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.1.10.6.0 = INTEGER: 1 # Однако сам коммутатор по факту не выполняет write факт copy runn start не подтверждается. Каким образом ещё можно сохранить конфиг комутатора по snmp? Вставить ник Quote
Evgeny Mirhasanov Posted October 31, 2021 Posted October 31, 2021 @terrible Неверный OID. Нужен такой - snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.6.0 i 1 Вставить ник Quote
terrible Posted November 1, 2021 Author Posted November 1, 2021 В 31.10.2021 в 18:25, Evgeny Mirhasanov сказал: @terrible Неверный OID. Нужен такой - snmpset -v2c -c private ip_addr .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.6.0 i 1 Всё ок, теперь сохраняет Вставить ник Quote