Перейти к содержимому
Калькуляторы

UPS перезаряжает аккумуляторы?

On 12/17/2021 at 2:01 PM, [anp/hsw] said:

Поймите, что допустимый ток не фиксирован, а зависит как от температуры батареи, так и от срока службы. Считать ли ток в 1А, который на заряде выдает какой-нибудь APC Back-ups 500 недопустимым для свежей батареи? А для батареи, которой уже пару лет, и темперартуре 50 градусов? (у современных бюджетных UPS корпус пластиковый, и 50 градусов при работе совсем не редкость)

Дело ваше, но у меня, например, ничего не нагревается, не вздувается и не слипается. Без вентиляторов, обычные китайские батареи просто стоят на стелажах. Может быть потому, что я ограничиваю так зарядки и не ставлю 7ah батарейки в трёхкиловаттные УПС-ы? Это одному Богу известно. И, да, балансиры (эквалайзеры) у нас обязательны и температура воздуха поддерживается на уровне 22 градуса.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 17.12.2021 в 19:14, Baneff сказал:

Может быть потому, что я ограничиваю так зарядки и не ставлю 7ah батарейки в трёхкиловаттные УПС-ы?

А как ваш ограниченый ток зарядки поможет при внутреннем замыкании в одной из банок? Правильно, будет кипятить остальные. Это же не панацея, процессы намного более сложные.

В 17.12.2021 в 19:14, Baneff сказал:

И, да, балансиры (эквалайзеры) у нас обязательны и температура воздуха поддерживается на уровне 22 градуса.

У вас идеальные условия, а мы говоим про реальный мир, где на базовых станциях у сотовиков батареи годами пухнут, и никому дела нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все эти нагромождения батарей из за одной банки в КЗ рушатся, может вообще вся линейка до половины выкипеть пока УПС откажет в итоге всё на помойку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 1/28/2022 at 2:18 PM, dryukov said:

Все эти нагромождения батарей из за одной банки в КЗ рушатся, может вообще вся линейка до половины выкипеть пока УПС откажет в итоге всё на помойку.

И что теперь делать? У вас есть решение получше, чем нагромождения? Хотя какая разница, всё равно мы все умрём.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.01.2022 в 15:28, Baneff сказал:

И что теперь делать? У вас есть решение получше, чем нагромождения? Хотя какая разница, всё равно мы все умрём.

поставили вот такое на свои цепочки

http://kb-nip.ru/bms/mod

по цене на порядок дешевле иноземного, там можно видеть напряжение на каждой батарее - мониторьте, вовремя меняйте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На порядок дешевле это китайский вольтметр за 100р. На каждую банку вешается и готово.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 1/28/2022 at 5:43 PM, sdy_moscow said:

Вы как обычно - пёрнули в воздух. Дайте ссылку на КОНКРЕТНУЮ кетайскую модель балансиров для 12В АКБ с возможностью мониторинга.

Кетайцы на свинец забили. Экономически не имеет смысла, литий рулит. Так что под свинцовые батарейки ничего интересного вы не найдёте у кетайцев. А вот под литий - любые защиты и любые балансиры, в том числе с возможностью побаночного мониторинга. В том числе и удалённого.

Вы тут переживали, что будет, если одна из банок коротнёт. Так вот, в случае лития - ничего не будет, так как BMS моментально отключит всю цепочку батареек. А под свинец такого конечно нет. Нет спроса - нет предложения. Кетайцы - они хитрые.

Изменено пользователем Baneff

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.01.2022 в 18:43, sdy_moscow сказал:

Дайте ссылку на КОНКРЕТНУЮ кетайскую модель балансиров для 12В АКБ с возможностью мониторинга.

Все балансиры есть только на напряжение одной банки, на 12 вольтовые аккумуляторы ничего нет, т.к. их не используют в телекоме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 1/28/2022 at 8:32 PM, Saab95 said:

Все балансиры есть только на напряжение одной банки, на 12 вольтовые аккумуляторы ничего нет, т.к. их не используют в телекоме.

Та ну, конечно есть балансиры на 12В, ведь внутрь батареи не влезешь, приходится балансировать хотя бы на уровне батарей, раз нет возможности балансировать банки. У нас всюду стоят 12В балансиры, где ещё остались свинцовые батареи. Вот такие, например. Но бывают разные.

2029641581_.thumb.png.c3d42e032c6e135c77f9bc25580d23f6.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.