Приветствую коллеги,

Может кто сталкивался, имеем в ДЦ два UPS, APC и Gamatronic  по 6KVa. Периодический, в этом месяце уже два раза, бесперебойники выключает свои выходное напряжение. В момент аварии заходим в ДЦ, на входе показывает все норм, на выходе измеряем напряжение нет, после выключение и включение все норм работает. Нагрузка у нас типично сервера и свитчи. К сожалению электрик до сих пор не нашел в чем причина. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Причина в UPS которые не смогли осилить прилетевшие импульсы например, не благодарите.

Энергетики иногда такую дичь творят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, SOFTOLAB сказал:

Причина в UPS которые не смогли осилить прилетевшие импульсы например, не благодарите.

Энергетики иногда такую дичь творят.

всё таки блогадарю, спасибо,  как найти с какого устройства прилетели импульсы? 

Сам подозреваю из-за ATS Tesla, т.к. подключен к обеим UPS-ам и последнее время режим автомат у него не работает, только ручной режим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 10/4/2021 at 4:09 PM, flamaster said:

всё таки блогадарю, спасибо,  как найти с какого устройства прилетели импульсы? 

Сам подозреваю из-за ATS Tesla, т.к. подключен к обеим UPS-ам и последнее время режим автомат у него не работает, только ручной режим.

Вы не расписали, один ли ввод, сколько отдельных фаз, есть ои мониторинг входного напряжения, и вообще откуда оно запитано, а то мож там подстанция догнивает уже...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 часов назад, SOFTOLAB сказал:

Вы не расписали, один ли ввод, сколько отдельных фаз, есть ои мониторинг входного напряжения, и вообще откуда оно запитано, а то мож там подстанция догнивает уже...

два ввода, дизельгенератор и подстанция, однафаза, перед UPS стоит общий стабилизатор.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно мониторинг хоть какой то прикручивать, а так вы долго гадать будете...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, SOFTOLAB сказал:

Нужно мониторинг хоть какой то прикручивать, а так вы долго гадать будете...

гаданием нашли виновника - блок питания одного из серверов вышло из строя, заменили, пока что проблем не наблюдаем. Но касательно мониторинга что посоветуете поставить и куда, на выходе бесперебойников? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 hours ago, flamaster said:

гаданием нашли виновника - блок питания одного из серверов вышло из строя, заменили, пока что проблем не наблюдаем. Но касательно мониторинга что посоветуете поставить и куда, на выходе бесперебойников? 

И на входе, и на выходе.

Как блок КЗ устраивал без феерверка и выгорания предохранителя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, SOFTOLAB сказал:

И на входе, и на выходе.

Как блок КЗ устраивал без феерверка и выгорания предохранителя?

С третего раза блок питания сдох окончательно. Честно говоря я не знаю что ставят на выходе бесперебойников для мониторинга. Можете дать ссылку или модель устройств мониторинга, я перешлю своим электрикам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это что за ДЦ, где нужно ставить стабилизатор напряжения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, RialCom.ru сказал:

это что за ДЦ, где нужно ставить стабилизатор напряжения?

стабилизатор напряжения есть на входе UPS-ов, никогда не видел чтоб стабилизатор напряжения ставили на выходе UPS ведь они двойное преобразование делают и тем самым выполняют роль стабилизатора. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

21 hours ago, flamaster said:

стабилизатор напряжения есть на входе UPS-ов, никогда не видел чтоб стабилизатор напряжения ставили на выходе UPS ведь они двойное преобразование делают и тем самым выполняют роль стабилизатора. 

Он про вход и говорит.

В ДЦ обычно должно нормальное напряжение приходить, а не запитна от ближайшей деревенской будки 30-ых годов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...