flamaster Опубликовано 4 октября, 2021 · Жалоба Приветствую коллеги, Может кто сталкивался, имеем в ДЦ два UPS, APC и Gamatronic по 6KVa. Периодический, в этом месяце уже два раза, бесперебойники выключает свои выходное напряжение. В момент аварии заходим в ДЦ, на входе показывает все норм, на выходе измеряем напряжение нет, после выключение и включение все норм работает. Нагрузка у нас типично сервера и свитчи. К сожалению электрик до сих пор не нашел в чем причина. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 4 октября, 2021 · Жалоба Причина в UPS которые не смогли осилить прилетевшие импульсы например, не благодарите. Энергетики иногда такую дичь творят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flamaster Опубликовано 4 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, SOFTOLAB сказал: Причина в UPS которые не смогли осилить прилетевшие импульсы например, не благодарите. Энергетики иногда такую дичь творят. всё таки блогадарю, спасибо, как найти с какого устройства прилетели импульсы? Сам подозреваю из-за ATS Tesla, т.к. подключен к обеим UPS-ам и последнее время режим автомат у него не работает, только ручной режим. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба On 10/4/2021 at 4:09 PM, flamaster said: всё таки блогадарю, спасибо, как найти с какого устройства прилетели импульсы? Сам подозреваю из-за ATS Tesla, т.к. подключен к обеим UPS-ам и последнее время режим автомат у него не работает, только ручной режим. Вы не расписали, один ли ввод, сколько отдельных фаз, есть ои мониторинг входного напряжения, и вообще откуда оно запитано, а то мож там подстанция догнивает уже... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flamaster Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба 19 часов назад, SOFTOLAB сказал: Вы не расписали, один ли ввод, сколько отдельных фаз, есть ои мониторинг входного напряжения, и вообще откуда оно запитано, а то мож там подстанция догнивает уже... два ввода, дизельгенератор и подстанция, однафаза, перед UPS стоит общий стабилизатор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба Нужно мониторинг хоть какой то прикручивать, а так вы долго гадать будете... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flamaster Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, SOFTOLAB сказал: Нужно мониторинг хоть какой то прикручивать, а так вы долго гадать будете... гаданием нашли виновника - блок питания одного из серверов вышло из строя, заменили, пока что проблем не наблюдаем. Но касательно мониторинга что посоветуете поставить и куда, на выходе бесперебойников? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 17 hours ago, flamaster said: гаданием нашли виновника - блок питания одного из серверов вышло из строя, заменили, пока что проблем не наблюдаем. Но касательно мониторинга что посоветуете поставить и куда, на выходе бесперебойников? И на входе, и на выходе. Как блок КЗ устраивал без феерверка и выгорания предохранителя? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flamaster Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, SOFTOLAB сказал: И на входе, и на выходе. Как блок КЗ устраивал без феерверка и выгорания предохранителя? С третего раза блок питания сдох окончательно. Честно говоря я не знаю что ставят на выходе бесперебойников для мониторинга. Можете дать ссылку или модель устройств мониторинга, я перешлю своим электрикам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба это что за ДЦ, где нужно ставить стабилизатор напряжения? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flamaster Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, RialCom.ru сказал: это что за ДЦ, где нужно ставить стабилизатор напряжения? стабилизатор напряжения есть на входе UPS-ов, никогда не видел чтоб стабилизатор напряжения ставили на выходе UPS ведь они двойное преобразование делают и тем самым выполняют роль стабилизатора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOFTOLAB Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба 21 hours ago, flamaster said: стабилизатор напряжения есть на входе UPS-ов, никогда не видел чтоб стабилизатор напряжения ставили на выходе UPS ведь они двойное преобразование делают и тем самым выполняют роль стабилизатора. Он про вход и говорит. В ДЦ обычно должно нормальное напряжение приходить, а не запитна от ближайшей деревенской будки 30-ых годов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...