Jump to content

Recommended Posts

Posted

Добрый день. Суть проблемы такова: подключил snmp модуль (https://shop.nag.ru/catalog/archive/38442.snr-snmp-card-801) к бесперебойнику (https://shop.nag.ru/catalog/09836.istochniki-besperebojnogo-pitaniya-ibp-ups/09839.on-line-ibp-ups/19067.snr-ups-onrm-3000-s72). Линк поднимается, но информацию в пункте "ups" не выдает с пометкой о текущем состоянии RS-232 не подключен. В какую сторону копать? 

Posted

Вся проблема оказалась в недостаточно глубокой посадке модуля в гнезде ИБП. Откручивайте лицевую металлическую панель от модуля и вставляете в ибп без нее.

Тему можно закрывать.