EdStu Posted September 28, 2021 Posted September 28, 2021 Добрый день. Суть проблемы такова: подключил snmp модуль (https://shop.nag.ru/catalog/archive/38442.snr-snmp-card-801) к бесперебойнику (https://shop.nag.ru/catalog/09836.istochniki-besperebojnogo-pitaniya-ibp-ups/09839.on-line-ibp-ups/19067.snr-ups-onrm-3000-s72). Линк поднимается, но информацию в пункте "ups" не выдает с пометкой о текущем состоянии RS-232 не подключен. В какую сторону копать? Вставить ник Quote
EdStu Posted October 5, 2021 Author Posted October 5, 2021 Вся проблема оказалась в недостаточно глубокой посадке модуля в гнезде ИБП. Откручивайте лицевую металлическую панель от модуля и вставляете в ибп без нее. Тему можно закрывать. Вставить ник Quote