alexeypp Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Добрый день Не удается включить 4 сессии зеркалирования, только 3 включаются. Кто-то может подсказать причину или как это обойти? SNR-S2990X-24FQ Device, Compiled on Apr 09 14:46:02 2021 SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0010.0101) BootRom Version 7.5.6 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version 1.05 ! monitor session 1 source interface Ethernet1/0/1 tx monitor session 1 source interface Ethernet1/0/1 rx monitor session 2 source interface Ethernet1/0/2 tx monitor session 3 source interface Ethernet1/0/3 tx monitor session 1 destination interface Ethernet1/0/5 monitor session 2 destination interface Ethernet1/0/4 ! теперь надо добавить порт назначения для зеркалирования Ethernet1/0/3 в Ethernet1/0/6 SNR-S2990X-24FQ(config)#monitor session 3 destination interface Ethernet1/0/6Error:monitor destination Ethernet1/0/6 add failed! проблема явно в количестве сессий т.к. если убрать 1 или 2 то добавляет 3 но почему всего 3 сессии то, ведь 4 по документации... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexeypp Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба SNR-S2990X-24FQ оказывается лишь 2 сессии TX может. RX может 4 а TX всего 2. Очень интересно что об этом ничего не сказано в документации... Мне надо 3 TX и 1 RX или (другой вариант решения задачи) 2 TX и 1 RX но тогда с destination одной из TX,RX сессий в 2 порта, поэтому решать пришлось через RSPAN НАГовская документация https://nag.wiki/display/DOC/02.+RSPAN (пример 2) не полна, если делать как написано то минимум не работает ничего, а максимум и вовсе петля на свиче образуется. 1) reflector-port тоже должен быть в trunk с разрешенным вланом remote-span 2) на source и destination должны быть разные native vlan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба @alexeypp Добрый день! Проблема исправлена в последней версии ПО:https://data.nag.ru/SNR Switches/Firmware/SNR-S2990X-24FQ/recommended/ Как и сказано в документации - поддерживается 4 сессии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...