Перейти к содержимому
Калькуляторы

OLT BDCOM 3310D и PPPOE от провайдера

Доброго дня. Хотел узнать если трафик по одному VLANу будет бегать с PPPOE авторизацией от провайдера к абоненту, то надо будет что то прописывать на OLT BDCOM 3310D? Потому что сейчас если обычный трафик то все работает. Если вставляешь кабель от провайдера в OLT то на onu роутер с авторизацией по pppoe не авторизуется. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день! Просьба приложить вывод show run с OLT. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Nikita Devyatyarov сказал:

Добрый день! Просьба приложить вывод show run с OLT. 

Current configuration:
!
!version 10.1.0F build 86345
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 4096
!
port-protected 1
!
!
!
!
!
!
no spanning-tree
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
!
username admin password 0 admin
!
!

epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
!
epon onu-config-template access
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag %1
 cmd-sequence 002 epon sla upstream pir 1000000 cir 10000
 cmd-sequence 003 epon sla downstream pir 1000000 cir 10000
 cmd-sequence 004 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 005 switchport port-security dynamic maximum 2
 cmd-sequence 006 epon fec enable
 cmd-sequence 007 epon onu all-port ctc loopback detect
 cmd-sequence 008 epon onu all-port storm-control mode 4 threshold 256
!
!
!!slot 0 89 unknow CARD
interface GigaEthernet0/1
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
 switchport pvid 100
 storm-control broadcast threshold 500
 no storm-control multicast threshold
 storm-control unicast threshold 500
!
interface GigaEthernet0/2
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
 storm-control broadcast threshold 500
 no storm-control multicast threshold
 storm-control unicast threshold 500
!
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
 storm-control broadcast threshold 500
 no storm-control multicast threshold
 storm-control unicast threshold 500
!
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
 storm-control broadcast threshold 500
 no storm-control multicast threshold
 storm-control unicast threshold 500
!
interface GigaEthernet0/5
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
 switchport pvid 101
 storm-control broadcast threshold 500
 no storm-control multicast threshold
 storm-control unicast threshold 500
!
interface GigaEthernet0/6
 shutdown
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
 storm-control broadcast threshold 500
 no storm-control multicast threshold
 storm-control unicast threshold 500
!
interface EPON0/1
 epon pre-config-template access binded-onu-llid 1-64 param 100
 epon bind-onu mac 0055.b120.2010 1
 epon bind-onu mac e067.b3a9.ffe9 2
 switchport trunk vlan-allowed 100
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 storm-control broadcast threshold 500
 storm-control multicast threshold 500
 storm-control unicast threshold 500
 switchport protected 1
 epon fec-rx
 epon fec-tx
!
interface EPON0/1:1
 switchport port-security dynamic maximum 2
 switchport port-security mode dynamic
 epon fec enable
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 100 priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect
  epon onu port 1 storm-control mode 4 threshold 256
 epon sla upstream pir 1000000 cir 10000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 10000
!
interface EPON0/1:2
!
interface EPON0/2
 epon pre-config-template access binded-onu-llid 1-64 param 100
 switchport trunk vlan-allowed 100
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 storm-control broadcast threshold 500
 storm-control multicast threshold 500
 storm-control unicast threshold 500
 switchport protected 1
 epon fec-rx
 epon fec-tx
!
interface EPON0/3
 epon pre-config-template access binded-onu-llid 1-64 param 100
 switchport trunk vlan-allowed 100
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 storm-control broadcast threshold 500
 storm-control multicast threshold 500
 storm-control unicast threshold 500
 switchport protected 1
 epon fec-rx
 epon fec-tx
!
interface EPON0/4
 epon pre-config-template access binded-onu-llid 1-64 param 100
 switchport trunk vlan-allowed 100
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 storm-control broadcast threshold 500
 storm-control multicast threshold 500
 storm-control unicast threshold 500
 switchport protected 1
 epon fec-rx
 epon fec-tx
!
!!slot end
!
interface VLAN1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
!
interface VLAN101
 ip address dhcp
!
!
!
vlan 1,100-101
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
time-zone Oral 5 0
ntp query-interval 3600
ntp server 185.116.194.200
!
!Pending configurations for absent linecards:
!
!No configurations pending global
Switch#
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аплинк до провайдера gi0/5 или gi0/1 ? VLAN 100 ? В каком режиме (trunk/access) провайдер отдает pppoe vlan ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

15 минут назад, Nikita Devyatyarov сказал:

Аплинк до провайдера gi0/5 или gi0/1 ? VLAN 100 ? В каком режиме (trunk/access) провайдер отдает pppoe vlan ? 

gi0/1 vlan 100 access

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте добавить в gi0/1

switchport trunk vlan-untagged 100

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вклинюсь в тему: OLT BDCOM 3310С - не работает консольный порт, конфиг сбросили, по дефолту не попасть. В ремонт или есть способ оживить? Предпосылка такая: пинг на устройство пошел с отрывом, вебморда соответственно открывалась с тормозами, при подключении по telnet - тоже притормаживал или вообще обрывал сеанс.

ping 10.10.0.190 -t

Обмен пакетами с 10.10.0.190 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=3мс TTL=253
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=2мс TTL=253
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=11мс TTL=253
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=1мс TTL=253
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=1мс TTL=253
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=9мс TTL=253
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=4мс TTL=253
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=12мс TTL=253
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=5мс TTL=253
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=1мс TTL=253
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=1мс TTL=253
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.10.0.190: число байт=32 время=2мс TTL=253

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

15 часов назад, filin911 сказал:

вклинюсь в тему: OLT BDCOM 3310С - не работает консольный порт

Добрый день! 

 

Уточните, консольный кабель используете оригинальный?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как выяснилось, шлюз забыли прописать в конфиг (поэтому нет доступа по сети), а что консоль отказала и не знали. кабель не только оригинальный использовали, другие ОЛТ с этим кабелем пускали в консоль

Изменено пользователем filin911

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 03.09.2021 в 18:11, filin911 сказал:

как выяснилось, шлюз забыли прописать в конфиг (поэтому нет доступа по сети), а что консоль отказала и не знали. кабель не только оригинальный использовали, другие ОЛТ с этим кабелем пускали в консоль

Если есть доступ в менеджмент влан или физический доступ что мешает прописать на ноуте или любой другой железке адрес из той же подсети и подцепиться во vlan управления, отсутствие шлюза на OLT в таком случае никак не влияет, а дальше telnet.

Кстати я наступал на грабли в виде того что консольные шнурки для 3310C и 3310D разные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.