SNR-S2985G-24T Device, Compiled on Mar 18 14:41:33 2021

Interface Ethernet1/0/7
 switchport access vlan 35
 loopback-detection control shutdown
!

Interface Ethernet1/0/28
 switchport mode trunk
!


 Суть в том, что на 7 порту висит неуправляемый коммутатор к которому подключен принтер, а на 28 в VLAN1, за 2 коммутаторами, машина с WIN, которая ругается на конфликт адресов и ссылается на мак принтера. Как такое может быть?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я уверен, что windows ругается на конфликт адресов, а в журнале событий сказпно, что этому адресу соответствует  мак такой-то. вот он то и оказался на 7 порту в 35 влан. напомню, пк в 1 влан.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Судя по мак, это принтер самсунг , он в сети которая мне не подконтрольна

 

35 30-cd-a7-b9-27-f6 DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/7    \\принтер

1    a2-2b-39-a9-9d-e7           DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/28   \\ПК

 

  Физический адрес. . . . . . . . . : A2-2B-39-A9-9D-E7
  DHCP включен. . . . . . . . . . . : да
  Автонастройка включена  . . . . . : да
  IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.30

В системе обнаружен конфликт IP-адреса 192.168.1.30 с системой, имеющей  адрес сетевого устройства 30:CD:A7:B9:27:F6. В результате могут быть нарушены  сетевые операции на этих системах.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А ПК с Windows точно в конечном итоге в VLAN 1? Такого не может быть по идее. Broadcast ARP Request будет послан с принтера за e1/0/7 во VLAN 35. Они в разных канальных средах и не могут конфликтовать.
Я даже проверил это на стенде, понимая абсурдность действия:

 

Quote

SNR-S2985G-24T-UPS#sh mac-address-table
Read mac address table....
Vlan Mac Address                 Type    Creator   Ports
---- --------------------------- ------- -------------------------------------
1    88-d7-f6-c6-c6-30           DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/24
35   38-63-bb-71-d3-00           DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/7


Устройства за портами e1/0/7 и e1/0/24 имеют одинаковый IP-адрес. Windows без проблем взял занятый во VLAN 35 IP-адрес, конфликта нет, изоляция на L2 есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и я говорю: не может быть.

Кажется нашел, проверяю

 

Win это VM в гипервизоре KVM включенном в транк. Сейчас принудительнл выставил vlan в vm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не помогло, сеть вообще перестала работать

Епе ппринудительно запретить vlan35 на транке?

 

 

На 28 порту влан 35 нужен

 

На 25(другого коммутатора) нет

Interface Ethernet1/25
 description  Server
 switchport mode trunk
!

 

Edited by sergeyboev
Не вижу кнопку Ответить

Share this post


Link to post
Share on other sites

А в 28-ом этот 35-ый vlan нужен?

Share this post


Link to post
Share on other sites

На 28порту влан35 нужен Его могно попробовать исключить на целевом коммутаторе к которому подключен пк

Share this post


Link to post
Share on other sites

На транзитных коммутаторах, включенных в 28-ой порт путаницы с pvid не создали? Или петель на портах, с вланами 1 и 35...

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 31.07.2021 в 07:17, sergeyboev сказал:

исключить на целевом коммутаторе к которому подключен пк

На его порту лучше задайте перечень вланов вручную, убрав 35-ый и прочие ненужные.