sergeyboev Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба SNR-S2985G-24T Device, Compiled on Mar 18 14:41:33 2021 Interface Ethernet1/0/7 switchport access vlan 35 loopback-detection control shutdown ! Interface Ethernet1/0/28 switchport mode trunk ! Суть в том, что на 7 порту висит неуправляемый коммутатор к которому подключен принтер, а на 28 в VLAN1, за 2 коммутаторами, машина с WIN, которая ругается на конфликт адресов и ссылается на мак принтера. Как такое может быть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeny Mirhasanov Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба @sergeyboev Добрый день. Вы уверенны, что Windows ругается именно на MAC-адрес? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeyboev Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба Я уверен, что windows ругается на конфликт адресов, а в журнале событий сказпно, что этому адресу соответствует мак такой-то. вот он то и оказался на 7 порту в 35 влан. напомню, пк в 1 влан. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeny Mirhasanov Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба @sergeyboev Хорошо, а кому принадлежит МАК, который уже занял IP-адрес Windows? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeyboev Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба Судя по мак, это принтер самсунг , он в сети которая мне не подконтрольна 35 30-cd-a7-b9-27-f6 DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/7 \\принтер 1 a2-2b-39-a9-9d-e7 DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/28 \\ПК Физический адрес. . . . . . . . . : A2-2B-39-A9-9D-E7 DHCP включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.30 В системе обнаружен конфликт IP-адреса 192.168.1.30 с системой, имеющей адрес сетевого устройства 30:CD:A7:B9:27:F6. В результате могут быть нарушены сетевые операции на этих системах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeny Mirhasanov Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба А ПК с Windows точно в конечном итоге в VLAN 1? Такого не может быть по идее. Broadcast ARP Request будет послан с принтера за e1/0/7 во VLAN 35. Они в разных канальных средах и не могут конфликтовать. Я даже проверил это на стенде, понимая абсурдность действия: Quote SNR-S2985G-24T-UPS#sh mac-address-table Read mac address table.... Vlan Mac Address Type Creator Ports ---- --------------------------- ------- ------------------------------------- 1 88-d7-f6-c6-c6-30 DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/24 35 38-63-bb-71-d3-00 DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/7 Устройства за портами e1/0/7 и e1/0/24 имеют одинаковый IP-адрес. Windows без проблем взял занятый во VLAN 35 IP-адрес, конфликта нет, изоляция на L2 есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeyboev Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба Вот и я говорю: не может быть. Кажется нашел, проверяю Win это VM в гипервизоре KVM включенном в транк. Сейчас принудительнл выставил vlan в vm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeyboev Опубликовано 30 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Не помогло, сеть вообще перестала работать Епе ппринудительно запретить vlan35 на транке? На 28 порту влан 35 нужен На 25(другого коммутатора) нет Interface Ethernet1/25 description Server switchport mode trunk ! Изменено 30 июля, 2021 пользователем sergeyboev Не вижу кнопку Ответить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба А в 28-ом этот 35-ый vlan нужен? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeyboev Опубликовано 31 июля, 2021 · Жалоба На 28порту влан35 нужен Его могно попробовать исключить на целевом коммутаторе к которому подключен пк Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба На транзитных коммутаторах, включенных в 28-ой порт путаницы с pvid не создали? Или петель на портах, с вланами 1 и 35... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба В 31.07.2021 в 07:17, sergeyboev сказал: исключить на целевом коммутаторе к которому подключен пк На его порту лучше задайте перечень вланов вручную, убрав 35-ый и прочие ненужные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...