QWE Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба Есть участок где ОВ самонесущий кабель хочу натянуть между деревьев, как защитить кабель в месте касания кабеля с деревом Проблема - летом ветром дерево будет качать и кабель потихоньку будет протираться. Кто как решал данную проблему? Самонесущий кабель 6кН Предлагают армированной лентой обернуть кабель в местах соприкосновения с деревьями по типу вот такой https://www.ssd.ru/upload/iblock/e11/germcold.pdf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, QWE сказал: Есть участок где ОВ самонесущий кабель хочу натянуть между деревьев, как защитить кабель в месте касания кабеля с деревом Проблема - летом ветром дерево будет качать и кабель потихоньку будет протираться. Кто как решал данную проблему? Самонесущий кабель 6кН Решение очевидно: кусок ПНД трубы или газового шланга разрезается вдоль, одевается на кабель, заматывается армированным скотчем с выходом за край трубы (что-бы не ездил). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба 7 минут назад, sdy_moscow сказал: Решение очевидно: кусок ПНД трубы или газового шланга разрезается вдоль, одевается на кабель, заматывается армированным скотчем с выходом за край трубы (что-бы не ездил). а что за газовый шланг? диаметр самонеса 12,7 мм Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба 13 минут назад, QWE сказал: а что за газовый шланг? диаметр самонеса 12,7 мм Резиновый шланг с толстыми армированными стенками. Они разные бывают. Доедьте до строительного рынка и посмотрите что у Вас продают. https://yandex.ru/images/search?text=резиновый газовый шланг Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telecom Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба Самое правильное решение - опиловка дерева. Находите организацию, уполномоченную местными властями на содержание зеленых насаждений в вашем регионе. И будете приятно удивлены, у них даже в прайсе должен быть этот вид работ. Если дерево на частной земле, вообще все проще) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Глеб Высоцкий Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба В конце 90-х поставили мы одному бандюку НТВ-Плюс, тогда еще аналоговый. Приладили на скатной крыше на кирпичный выход дымохода - больше особо некуда было. Дом двухэтажный, перед ним - городской парк со старющими тополями. И говорим - сейчас зима, все ОК. А весной пойдут распускаться деревья - ты вон тому тополю спили вон ту ветку, иначе закроет тарелку. Ладно, говорит, организуем. Пришла весна, тополя в рост пошли, сигнал пропал. Мужик решил устранить проблему радикально. Нашел двух бомжей, выдал им бутылку водки и двуручную пилу-разлуку: валите, парни, тополь, только ночью, чтоб не видел никто. Ну те и рады стараться. Падая, тополь порвал телефонный 100-париник, который шел в соседнее здание - УМВД по городу. Бомжей скрутили тут же, они и отойти не успели, прямо с разлукой. Само собой, сдали заказчика. День мужик метался по городу уговаривал связистов спаять стопарник. Потом день распиливал и вывозил по частям несчастный тополь. И ментов пришлось поить. Сейчас бы он так легко не отделался. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба Протектор намотать на кабель от НСО и забыть. Лет через 5 этот кабель протектором распилит дерево :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба Да, протектор, или более дешевый вариант - вязальная проволока. Намотать, сколько нужно, и забыть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telecom Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба 14 часов назад, Глеб Высоцкий сказал: В конце 90-х поставили мы одному бандюку НТВ-Плюс, тогда еще аналоговый. Приладили на скатной крыше на кирпичный выход дымохода - больше особо некуда было. Дом двухэтажный, перед ним - городской парк со старющими тополями. И говорим - сейчас зима, все ОК. А весной пойдут распускаться деревья - ты вон тому тополю спили вон ту ветку, иначе закроет тарелку. Ладно, говорит, организуем. Пришла весна, тополя в рост пошли, сигнал пропал. Мужик решил устранить проблему радикально. Нашел двух бомжей, выдал им бутылку водки и двуручную пилу-разлуку: валите, парни, тополь, только ночью, чтоб не видел никто. Ну те и рады стараться. Падая, тополь порвал телефонный 100-париник, который шел в соседнее здание - УМВД по городу. Бомжей скрутили тут же, они и отойти не успели, прямо с разлукой. Само собой, сдали заказчика. День мужик метался по городу уговаривал связистов спаять стопарник. Потом день распиливал и вывозил по частям несчастный тополь. И ментов пришлось поить. Сейчас бы он так легко не отделался. Сейчас на самом деле все проще. Штраф, только сумма ощутимая. Опиловка деревьев в створе кабелей у нас самое обычное занятие местного МУП "Зеленхоз". Опиловка от "спилить" понятно чем отличается? Усекаются ветви, которые мешают. Само дерево остается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба 16 часов назад, Bachaa сказал: Протектор намотать на кабель от НСО и забыть. Лет через 5 этот кабель протектором распилит дерево :) что за протектор? 5 часов назад, [anp/hsw] сказал: Да, протектор, или более дешевый вариант - вязальная проволока. Намотать, сколько нужно, и забыть. что за вязальная проволока? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, QWE сказал: что за вязальная проволока? в хозмаге проволока мотками от 1мм и толще для вязки арматуры при заливке ж/б Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба Зависит от толщины ветки в месте касания. Если она достаточно толстая, то помимо протектора рекомендую тупо привязать к этой ветке. У нас так СИП осветительный во дворе уже который год висит весь привязанный и без всяких протекторов. А если тонкая единичная ветка- обрезать её на фиг и все (только это не должна быть макушка). Если массив тонких веток-или обрезка или кабель в толстой оболочке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба Ничего необычного в опиловке веток нету. В радиоспектре листья сильно мешают иногда в секторе. Решается просто, если дерево на территории клиента, тем более, что дерева у нас сами и садятся и растут, без разрешений зеленстроя, особенно в частном секторе. Тут уж лучше самому, ибо наш местный зеленстрой при опиловке даже оптику согласованную от монстров слегка перепиливает, отчего магистралы падают, порой два-три раза по одной и той-же улице. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Khabarovsky Опубликовано 31 июля, 2021 · Жалоба Вот случайно в Инстаграмме наткнулся. Очень простой способ крепления. Только кабель жалко Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 31 июля, 2021 · Жалоба Времянка может вместо раскатки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекъ Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба В 27.07.2021 в 20:32, Глеб Высоцкий сказал: День мужик метался по городу уговаривал связистов спаять стопарник. смешная байка.. :)) В 27.07.2021 в 20:09, telecom сказал: Самое правильное решение - опиловка дерева. Находите организацию, уполномоченную местными властями на содержание зеленых насаждений в вашем регионе. Так ведь платить же надо!! А это как серпом.. по шее ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Khabarovsky Опубликовано 1 августа, 2021 · Жалоба Я сам пилю. И похрен. Кабель висит, должен быть корридор для него. Но и вешаю по партизански))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...