SFP RX_LOS на Arista

Взяли в наге несколько SNR-SFP-T (гигабитных медных SFP) для Arista DCS-7050SX с прошивкой под Arista, разумеется.

Как результат, порт всегда UP (независимо от медного линка). Менеджер заявляет, что сами SFP поддерживают RX_LOS. Саппорт в попытке включения функциона умудрился залить в них кривую прошивку, в итоге вернули первоначальную прошивку.

 

У кого-нибудь получалось на Arista использовать RX_LOS на медных гигабитных SFPшках?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

C Arista дела не имел, однако с подобным поведением медных SFP встречался.

Две медные SFP из разных партий с одинаковыми прошивками вели себя по-разному в управляемом трансивере от Lofis.

Одна всегда была в UP (Opticin), вторая (Upnet) работала нормально (и так все 6 штук). Вторая партия была приобретена на полгода позже

первой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть 2 аристы: DCS-7050SX-128 (4.25.1F и 4.18.11M ) и DCS-7050Q-16 (4.18.11M) и одна и та же SNR-SFP-T

в DCS-7050SX-128 порт поднят без патч корда

в DCS-7050Q-16 порт не поднят без патч корда

Изменено пользователем MrNv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.