SNR-UPS-ON RM-1000-X24 нужно ли менять выходное напряжение?

Добрый день. Имеется приобретенный у вас SNR-UPS-ON RM-1000-X24, к нему купили пару аккумуляторов Delta HR 12-18 (см. фото).

Спустя полгода при выключении питания наблюдаю короткое время поддержки ИБП от аккумуляторов (4 мин не более).

Решил выяснить в чем проблема, измерил напряжение на обоих аккумуляторах, у одного 12,8v у второго 10v, то есть не держит заряд, разряжается.

Купили вторую аналогичную батарею на замену (заявленный гарантийный срок 1год у них вышел к тому времени, хотя параллельно освещается 8лет срока службы).

Теперь на обоих батареях по 12,8В. 

Судя по фото у них должен быть заряд 13,8-14,1в, то есть ИБП должен им подавать большее напряжение.

Как этого добиться, какие настройки применить?

Очень жду ответ. Спасибо.

 

 

image.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Менять надо обе батареи, и дельта это примерно хлам китайский.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А еще, можно заморочиться балансиром напряжения между двумя аккумами, исправными и примерно равной емкости.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.