Добрый день!

Хотелось бы узнать, что означает запись в логе на свитче SNR-S2980G-24F  

<warnings> MODULE_L2_NEWFDB[tL2InputLow]:mac-moved : vlan 105  mac address d0-17-c2-b1-cb-e0 from interface Ethernet1/0/21 to interface Ethernet1/0/22 

 

#sh ver
  SNR-S2980G-24F Device, Compiled on May 16 23:50:30 2013
  sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:10:69:11
  Vlan MAC f8:f0:82:10:69:10
  SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0002)
  BootRom Version 7.1.4
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW027310D827000488
  Copyright (C) 2013 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 6 weeks, 4 days, 15 hours, 56 minutes

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@a.mihalich добрый, то что мак изученный за портом 1/0/21 появился также на 1/0/22, это может быть петля, может быть роуминг клиента при определенном дизайне сети и т.д..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да нет петли, перепроверил не один раз. На оборудовании подключенном на портах из лога, оборудование не видит этот МАС вообще.  Есть какой то источник, расшифровывающий подобные записи в логе?  ( MODULE_L2_NEWFDB[tL2InputLow]) Кто то же придумал это, значит должно быть и описание. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@a.mihalich я выше объяснил вам возможные причины, вероятнее всего вы смотрите в тот момент когда мака уже нет на коммутаторе. Но в момент записи в лог он был. Также обновите версию ПО до последней рекомендуемой с data.nag.ru