Доброго времени суток коллеги, поделитесь опытом эксплуатации кондеев в серверных шкафах.

Смотрим вот такой https://shop.nag.ru/catalog/33788.klimaticheskoe-oborudovanie/17229.konditsionery/19004.snr-acc-200-tec

Интересуюет, какие используете, и что с конденсатом !!! Вернее, образуется ли он и если есть, то куда его сливаете ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А смысл?

 

 
Цитата

 

Охлаждающая мощность, Вт 200
Потребляемая мощность, Вт 410


 

сомневаюсь, что при такой производительности будет какой-то эффект от него. в том числе, и конденсат маловероятен.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

18 минут назад, edo сказал:

А смысл?

 

 

сомневаюсь, что при такой производительности будет какой-то эффект от него. в том числе, и конденсат маловероятен.

 

А что тогда вместо него ?? В напольном шкафу установлен ASR и прилично шумит, мы проклеили шкаф шумкой, после этого она еще и греться стала, какой то замкнутый круг....

Изменено пользователем rdmitrich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 минут назад, rdmitrich сказал:

мы проклеили шкаф шумкой,

вот с этого момента поподробнее, желательно с фотографиями.

может быть вы «убили» вентиляцию шкафа

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему вы не можете врезать в дверь классический компрессорный кондиционер для шкафов 300-500 ватт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12 часов назад, Khabarovsky сказал:

А почему вы не можете врезать в дверь классический компрессорный кондиционер для шкафов 300-500 ватт.

из за особенностей установки данного шкафа, стоит на техэтаже этаже 9и этажного дома, некуда вывести теплообменник

 

14 часов назад, edo сказал:

вот с этого момента поподробнее, желательно с фотографиями.

может быть вы «убили» вентиляцию шкафа

это да, жильцы стали жаловаться на шум, прошлось сделать шумоизоляцию

Изменено пользователем rdmitrich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, ALEX_SE сказал:

В подвал.

на 9 этажей вниз ? )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

24 minutes ago, rdmitrich said:

на 9 этажей вниз ? )))

Вы же сказали в цокольном этаже. Или там дом в глубину построен? :))

Тогда на крышу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, ALEX_SE сказал:

Вы же сказали в цокольном этаже. Или там дом в глубину построен? :))

Тогда на крышу.

Немного ошибся с термином ))) На техэтаже )

Вывести можно, но очень много заморочек, поэтому и спросил о кондее на модулях Пельте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шкаф шумит на техэтаже??? Что же там перекрытия картонные?

Может изолировать не сам шкаф а пространство вокруг него? А для воздухообмена использовать тихий низкооборотистый вентилятор большого диаметра? и поставить шкаф на виброгасители?

А что реально шум слышно в квартирах?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, ALEX_SE сказал:

Шкаф шумит на техэтаже??? Что же там перекрытия картонные?

Может изолировать не сам шкаф а пространство вокруг него? А для воздухообмена использовать тихий низкооборотистый вентилятор большого диаметра? и поставить шкаф на виброгасители?

А что реально шум слышно в квартирах?

виброгасители установили, немного потише стало. Но циска все равно разогревается до 68 градусов и включает все кулеры. Вентилятор конечно можно, но это точно уровень шума повысит + дополнительно нужно мудрить с фильтром, иначе насосет внутрь пыли

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставить шкаф в закуток что бы изолировать стены. Ну и вокруг шкафа сделатьшумоизоляцию. Просто изоляционный материал посвесить грубо говоря. То есть будет шкаф в эдакой капсуле. А для воздухообмена с капсулой использовать большой низкооборотистый ветродуй.

Шкаф полностью герметичный что ли?

Есть фото установки?

 

вариант еще воздух ввести в гофре а нагнетатель поставить там где его шум не будет мешать. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, ALEX_SE сказал:

Поставить шкаф в закуток что бы изолировать стены. Ну и вокруг шкафа сделатьшумоизоляцию. Просто изоляционный материал посвесить грубо говоря. То есть будет шкаф в эдакой капсуле. А для воздухообмена с капсулой использовать большой низкооборотистый ветродуй.

Шкаф полностью герметичный что ли?

Есть фото установки?

 

вариант еще воздух ввести в гофре а нагнетатель поставить там где его шум не будет мешать. 

Коллега, не хочу вас обидеть, но советы как и что сделать, не нужны )))    Нужен опыт эксплуатации кондея в комм. шкафу )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, rdmitrich сказал:

Немного ошибся с термином ))) На техэтаже )

Вывести можно, но очень много заморочек, поэтому и спросил о кондее на модулях Пельте 

производительность низкая, не связывайтесь, поставьте бытовой напольный кондей, воздух разведите 150 гофрой, горячий выброс куда нибудь в соседние помещения. С конденсатом нужно думать, у меня проще, он в подвале, конденсата очень много, но дырка в полу и сброс в грунт...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 минут назад, sheft сказал:

производительность низкая, не связывайтесь, поставьте бытовой напольный кондей, воздух разведите 150 гофрой, горячий выброс куда нибудь в соседние помещения

Наверно да, обычный бытовой напольный кондей, думаю это самая оптимальная идея !!

Единственный минус, нельзя мониторить и удаленно управлять

Изменено пользователем rdmitrich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только что, rdmitrich сказал:

Наверно да, обычный бытовой напольный кондей, думаю это самая оптимальная идея !!

оптимальная идея - это всё таки классический сплит, отсутствие пыли и проблем с охлаждением конденсатора

а напольник - это решение малой кровью..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, sheft сказал:

оптимальная идея - это всё таки классический сплит, отсутствие пыли и проблем с охлаждением конденсатора

а напольник - это решение малой кровью..

Согласен на все сто, но перенести и тем более огородить шкаф - большая проблема, т.к там командует УК со своим пониманием существующего положения и желанием повысить стоимость аренды за каждый шаг 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, из личного опыта, сброс конденсата в банку не вариант, 5 литровка набирается за 3ое суток

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 часов назад, sheft сказал:

да, из личного опыта, сброс конденсата в банку не вариант, 5 литровка набирается за 3ое суток

На чердаке дренаж можно в каналью сливать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть же модели с испарителем конденсата в отводимый воздух

Из мобильных я имею ввиду

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 12.06.2021 в 01:42, satboy сказал:

На чердаке дренаж можно в каналью сливать

Можно, но надо делать сифон и чистить регулярно. На зиму (если планируете долго не использовать) глушить трубу. В общем мороки много.

 

Еще дурацкая идея - приделать к ASR водяное охлаждение....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 13.06.2021 в 21:08, Khabarovsky сказал:

Есть же модели с испарителем конденсата в отводимый воздух

Из мобильных я имею ввиду

Не подкинете пруфов ??

 

23 часа назад, sdy_moscow сказал:

Можно, но надо делать сифон и чистить регулярно. На зиму (если планируете долго не использовать) глушить трубу. В общем мороки много.

 

Еще дурацкая идея - приделать к ASR водяное охлаждение....

Ее придется вскрывать, а она пока на гарантии

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 10.06.2021 в 15:59, rdmitrich сказал:

Доброго времени суток коллеги, поделитесь опытом эксплуатации кондеев в серверных шкафах.

Смотрим вот такой https://shop.nag.ru/catalog/33788.klimaticheskoe-oborudovanie/17229.konditsionery/19004.snr-acc-200-tec

Интересуюет, какие используете, и что с конденсатом !!! Вернее, образуется ли он и если есть, то куда его сливаете ?

Он тоже шумит дай бог. В паспорте у него нарисован лоток для конденсата. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.