rdmitrich Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Доброго времени суток коллеги, поделитесь опытом эксплуатации кондеев в серверных шкафах. Смотрим вот такой https://shop.nag.ru/catalog/33788.klimaticheskoe-oborudovanie/17229.konditsionery/19004.snr-acc-200-tec Интересуюет, какие используете, и что с конденсатом !!! Вернее, образуется ли он и если есть, то куда его сливаете ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба А смысл? Цитата Охлаждающая мощность, Вт 200 Потребляемая мощность, Вт 410 сомневаюсь, что при такой производительности будет какой-то эффект от него. в том числе, и конденсат маловероятен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdmitrich Опубликовано 10 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 18 минут назад, edo сказал: А смысл? сомневаюсь, что при такой производительности будет какой-то эффект от него. в том числе, и конденсат маловероятен. А что тогда вместо него ?? В напольном шкафу установлен ASR и прилично шумит, мы проклеили шкаф шумкой, после этого она еще и греться стала, какой то замкнутый круг.... Изменено 10 июня, 2021 пользователем rdmitrich Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 17 минут назад, rdmitrich сказал: мы проклеили шкаф шумкой, вот с этого момента поподробнее, желательно с фотографиями. может быть вы «убили» вентиляцию шкафа Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Khabarovsky Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба А почему вы не можете врезать в дверь классический компрессорный кондиционер для шкафов 300-500 ватт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdmitrich Опубликовано 10 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, Khabarovsky сказал: А почему вы не можете врезать в дверь классический компрессорный кондиционер для шкафов 300-500 ватт. из за особенностей установки данного шкафа, стоит на техэтаже этаже 9и этажного дома, некуда вывести теплообменник 14 часов назад, edo сказал: вот с этого момента поподробнее, желательно с фотографиями. может быть вы «убили» вентиляцию шкафа это да, жильцы стали жаловаться на шум, прошлось сделать шумоизоляцию Изменено 11 июня, 2021 пользователем rdmitrich Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Quote некуда вывести теплообменник В подвал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdmitrich Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 11 часов назад, ALEX_SE сказал: В подвал. на 9 этажей вниз ? ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 24 minutes ago, rdmitrich said: на 9 этажей вниз ? ))) Вы же сказали в цокольном этаже. Или там дом в глубину построен? :)) Тогда на крышу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdmitrich Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, ALEX_SE сказал: Вы же сказали в цокольном этаже. Или там дом в глубину построен? :)) Тогда на крышу. Немного ошибся с термином ))) На техэтаже ) Вывести можно, но очень много заморочек, поэтому и спросил о кондее на модулях Пельте Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Шкаф шумит на техэтаже??? Что же там перекрытия картонные? Может изолировать не сам шкаф а пространство вокруг него? А для воздухообмена использовать тихий низкооборотистый вентилятор большого диаметра? и поставить шкаф на виброгасители? А что реально шум слышно в квартирах? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdmitrich Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, ALEX_SE сказал: Шкаф шумит на техэтаже??? Что же там перекрытия картонные? Может изолировать не сам шкаф а пространство вокруг него? А для воздухообмена использовать тихий низкооборотистый вентилятор большого диаметра? и поставить шкаф на виброгасители? А что реально шум слышно в квартирах? виброгасители установили, немного потише стало. Но циска все равно разогревается до 68 градусов и включает все кулеры. Вентилятор конечно можно, но это точно уровень шума повысит + дополнительно нужно мудрить с фильтром, иначе насосет внутрь пыли Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Поставить шкаф в закуток что бы изолировать стены. Ну и вокруг шкафа сделатьшумоизоляцию. Просто изоляционный материал посвесить грубо говоря. То есть будет шкаф в эдакой капсуле. А для воздухообмена с капсулой использовать большой низкооборотистый ветродуй. Шкаф полностью герметичный что ли? Есть фото установки? вариант еще воздух ввести в гофре а нагнетатель поставить там где его шум не будет мешать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdmitrich Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 4 часа назад, ALEX_SE сказал: Поставить шкаф в закуток что бы изолировать стены. Ну и вокруг шкафа сделатьшумоизоляцию. Просто изоляционный материал посвесить грубо говоря. То есть будет шкаф в эдакой капсуле. А для воздухообмена с капсулой использовать большой низкооборотистый ветродуй. Шкаф полностью герметичный что ли? Есть фото установки? вариант еще воздух ввести в гофре а нагнетатель поставить там где его шум не будет мешать. Коллега, не хочу вас обидеть, но советы как и что сделать, не нужны ))) Нужен опыт эксплуатации кондея в комм. шкафу ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 5 часов назад, rdmitrich сказал: Немного ошибся с термином ))) На техэтаже ) Вывести можно, но очень много заморочек, поэтому и спросил о кондее на модулях Пельте производительность низкая, не связывайтесь, поставьте бытовой напольный кондей, воздух разведите 150 гофрой, горячий выброс куда нибудь в соседние помещения. С конденсатом нужно думать, у меня проще, он в подвале, конденсата очень много, но дырка в полу и сброс в грунт... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdmitrich Опубликовано 11 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 5 минут назад, sheft сказал: производительность низкая, не связывайтесь, поставьте бытовой напольный кондей, воздух разведите 150 гофрой, горячий выброс куда нибудь в соседние помещения Наверно да, обычный бытовой напольный кондей, думаю это самая оптимальная идея !! Единственный минус, нельзя мониторить и удаленно управлять Изменено 11 июня, 2021 пользователем rdmitrich Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Только что, rdmitrich сказал: Наверно да, обычный бытовой напольный кондей, думаю это самая оптимальная идея !! оптимальная идея - это всё таки классический сплит, отсутствие пыли и проблем с охлаждением конденсатора а напольник - это решение малой кровью.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdmitrich Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, sheft сказал: оптимальная идея - это всё таки классический сплит, отсутствие пыли и проблем с охлаждением конденсатора а напольник - это решение малой кровью.. Согласен на все сто, но перенести и тем более огородить шкаф - большая проблема, т.к там командует УК со своим пониманием существующего положения и желанием повысить стоимость аренды за каждый шаг Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба да, из личного опыта, сброс конденсата в банку не вариант, 5 литровка набирается за 3ое суток Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 14 часов назад, sheft сказал: да, из личного опыта, сброс конденсата в банку не вариант, 5 литровка набирается за 3ое суток На чердаке дренаж можно в каналью сливать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Khabarovsky Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба Есть же модели с испарителем конденсата в отводимый воздух Из мобильных я имею ввиду Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба В 12.06.2021 в 01:42, satboy сказал: На чердаке дренаж можно в каналью сливать Можно, но надо делать сифон и чистить регулярно. На зиму (если планируете долго не использовать) глушить трубу. В общем мороки много. Еще дурацкая идея - приделать к ASR водяное охлаждение.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdmitrich Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба В 13.06.2021 в 21:08, Khabarovsky сказал: Есть же модели с испарителем конденсата в отводимый воздух Из мобильных я имею ввиду Не подкинете пруфов ?? 23 часа назад, sdy_moscow сказал: Можно, но надо делать сифон и чистить регулярно. На зиму (если планируете долго не использовать) глушить трубу. В общем мороки много. Еще дурацкая идея - приделать к ASR водяное охлаждение.... Ее придется вскрывать, а она пока на гарантии Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба В 10.06.2021 в 15:59, rdmitrich сказал: Доброго времени суток коллеги, поделитесь опытом эксплуатации кондеев в серверных шкафах. Смотрим вот такой https://shop.nag.ru/catalog/33788.klimaticheskoe-oborudovanie/17229.konditsionery/19004.snr-acc-200-tec Интересуюет, какие используете, и что с конденсатом !!! Вернее, образуется ли он и если есть, то куда его сливаете ? Он тоже шумит дай бог. В паспорте у него нарисован лоток для конденсата. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...