rdmitrich Posted June 10, 2021 Posted June 10, 2021 Доброго времени суток коллеги, поделитесь опытом эксплуатации кондеев в серверных шкафах. Смотрим вот такой https://shop.nag.ru/catalog/33788.klimaticheskoe-oborudovanie/17229.konditsionery/19004.snr-acc-200-tec Интересуюет, какие используете, и что с конденсатом !!! Вернее, образуется ли он и если есть, то куда его сливаете ? Вставить ник Quote
edo Posted June 10, 2021 Posted June 10, 2021 А смысл? Цитата Охлаждающая мощность, Вт 200 Потребляемая мощность, Вт 410 сомневаюсь, что при такой производительности будет какой-то эффект от него. в том числе, и конденсат маловероятен. Вставить ник Quote
rdmitrich Posted June 10, 2021 Author Posted June 10, 2021 (edited) 18 минут назад, edo сказал: А смысл? сомневаюсь, что при такой производительности будет какой-то эффект от него. в том числе, и конденсат маловероятен. А что тогда вместо него ?? В напольном шкафу установлен ASR и прилично шумит, мы проклеили шкаф шумкой, после этого она еще и греться стала, какой то замкнутый круг.... Edited June 10, 2021 by rdmitrich Вставить ник Quote
edo Posted June 10, 2021 Posted June 10, 2021 17 минут назад, rdmitrich сказал: мы проклеили шкаф шумкой, вот с этого момента поподробнее, желательно с фотографиями. может быть вы «убили» вентиляцию шкафа Вставить ник Quote
Khabarovsky Posted June 10, 2021 Posted June 10, 2021 А почему вы не можете врезать в дверь классический компрессорный кондиционер для шкафов 300-500 ватт. Вставить ник Quote
rdmitrich Posted June 10, 2021 Author Posted June 10, 2021 (edited) 12 часов назад, Khabarovsky сказал: А почему вы не можете врезать в дверь классический компрессорный кондиционер для шкафов 300-500 ватт. из за особенностей установки данного шкафа, стоит на техэтаже этаже 9и этажного дома, некуда вывести теплообменник 14 часов назад, edo сказал: вот с этого момента поподробнее, желательно с фотографиями. может быть вы «убили» вентиляцию шкафа это да, жильцы стали жаловаться на шум, прошлось сделать шумоизоляцию Edited June 11, 2021 by rdmitrich Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted June 10, 2021 Posted June 10, 2021 Quote некуда вывести теплообменник В подвал. Вставить ник Quote
rdmitrich Posted June 11, 2021 Author Posted June 11, 2021 11 часов назад, ALEX_SE сказал: В подвал. на 9 этажей вниз ? ))) Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted June 11, 2021 Posted June 11, 2021 24 minutes ago, rdmitrich said: на 9 этажей вниз ? ))) Вы же сказали в цокольном этаже. Или там дом в глубину построен? :)) Тогда на крышу. Вставить ник Quote
rdmitrich Posted June 11, 2021 Author Posted June 11, 2021 1 минуту назад, ALEX_SE сказал: Вы же сказали в цокольном этаже. Или там дом в глубину построен? :)) Тогда на крышу. Немного ошибся с термином ))) На техэтаже ) Вывести можно, но очень много заморочек, поэтому и спросил о кондее на модулях Пельте Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted June 11, 2021 Posted June 11, 2021 Шкаф шумит на техэтаже??? Что же там перекрытия картонные? Может изолировать не сам шкаф а пространство вокруг него? А для воздухообмена использовать тихий низкооборотистый вентилятор большого диаметра? и поставить шкаф на виброгасители? А что реально шум слышно в квартирах? Вставить ник Quote
rdmitrich Posted June 11, 2021 Author Posted June 11, 2021 2 минуты назад, ALEX_SE сказал: Шкаф шумит на техэтаже??? Что же там перекрытия картонные? Может изолировать не сам шкаф а пространство вокруг него? А для воздухообмена использовать тихий низкооборотистый вентилятор большого диаметра? и поставить шкаф на виброгасители? А что реально шум слышно в квартирах? виброгасители установили, немного потише стало. Но циска все равно разогревается до 68 градусов и включает все кулеры. Вентилятор конечно можно, но это точно уровень шума повысит + дополнительно нужно мудрить с фильтром, иначе насосет внутрь пыли Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted June 11, 2021 Posted June 11, 2021 Поставить шкаф в закуток что бы изолировать стены. Ну и вокруг шкафа сделатьшумоизоляцию. Просто изоляционный материал посвесить грубо говоря. То есть будет шкаф в эдакой капсуле. А для воздухообмена с капсулой использовать большой низкооборотистый ветродуй. Шкаф полностью герметичный что ли? Есть фото установки? вариант еще воздух ввести в гофре а нагнетатель поставить там где его шум не будет мешать. Вставить ник Quote
rdmitrich Posted June 11, 2021 Author Posted June 11, 2021 4 часа назад, ALEX_SE сказал: Поставить шкаф в закуток что бы изолировать стены. Ну и вокруг шкафа сделатьшумоизоляцию. Просто изоляционный материал посвесить грубо говоря. То есть будет шкаф в эдакой капсуле. А для воздухообмена с капсулой использовать большой низкооборотистый ветродуй. Шкаф полностью герметичный что ли? Есть фото установки? вариант еще воздух ввести в гофре а нагнетатель поставить там где его шум не будет мешать. Коллега, не хочу вас обидеть, но советы как и что сделать, не нужны ))) Нужен опыт эксплуатации кондея в комм. шкафу ))) Вставить ник Quote
sheft Posted June 11, 2021 Posted June 11, 2021 5 часов назад, rdmitrich сказал: Немного ошибся с термином ))) На техэтаже ) Вывести можно, но очень много заморочек, поэтому и спросил о кондее на модулях Пельте производительность низкая, не связывайтесь, поставьте бытовой напольный кондей, воздух разведите 150 гофрой, горячий выброс куда нибудь в соседние помещения. С конденсатом нужно думать, у меня проще, он в подвале, конденсата очень много, но дырка в полу и сброс в грунт... Вставить ник Quote
rdmitrich Posted June 11, 2021 Author Posted June 11, 2021 (edited) 5 минут назад, sheft сказал: производительность низкая, не связывайтесь, поставьте бытовой напольный кондей, воздух разведите 150 гофрой, горячий выброс куда нибудь в соседние помещения Наверно да, обычный бытовой напольный кондей, думаю это самая оптимальная идея !! Единственный минус, нельзя мониторить и удаленно управлять Edited June 11, 2021 by rdmitrich Вставить ник Quote
sheft Posted June 11, 2021 Posted June 11, 2021 Только что, rdmitrich сказал: Наверно да, обычный бытовой напольный кондей, думаю это самая оптимальная идея !! оптимальная идея - это всё таки классический сплит, отсутствие пыли и проблем с охлаждением конденсатора а напольник - это решение малой кровью.. Вставить ник Quote
rdmitrich Posted June 11, 2021 Author Posted June 11, 2021 1 минуту назад, sheft сказал: оптимальная идея - это всё таки классический сплит, отсутствие пыли и проблем с охлаждением конденсатора а напольник - это решение малой кровью.. Согласен на все сто, но перенести и тем более огородить шкаф - большая проблема, т.к там командует УК со своим пониманием существующего положения и желанием повысить стоимость аренды за каждый шаг Вставить ник Quote
sheft Posted June 11, 2021 Posted June 11, 2021 да, из личного опыта, сброс конденсата в банку не вариант, 5 литровка набирается за 3ое суток Вставить ник Quote
satboy Posted June 11, 2021 Posted June 11, 2021 14 часов назад, sheft сказал: да, из личного опыта, сброс конденсата в банку не вариант, 5 литровка набирается за 3ое суток На чердаке дренаж можно в каналью сливать Вставить ник Quote
Khabarovsky Posted June 13, 2021 Posted June 13, 2021 Есть же модели с испарителем конденсата в отводимый воздух Из мобильных я имею ввиду Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted June 13, 2021 Posted June 13, 2021 В 12.06.2021 в 01:42, satboy сказал: На чердаке дренаж можно в каналью сливать Можно, но надо делать сифон и чистить регулярно. На зиму (если планируете долго не использовать) глушить трубу. В общем мороки много. Еще дурацкая идея - приделать к ASR водяное охлаждение.... Вставить ник Quote
rdmitrich Posted June 14, 2021 Author Posted June 14, 2021 В 13.06.2021 в 21:08, Khabarovsky сказал: Есть же модели с испарителем конденсата в отводимый воздух Из мобильных я имею ввиду Не подкинете пруфов ?? 23 часа назад, sdy_moscow сказал: Можно, но надо делать сифон и чистить регулярно. На зиму (если планируете долго не использовать) глушить трубу. В общем мороки много. Еще дурацкая идея - приделать к ASR водяное охлаждение.... Ее придется вскрывать, а она пока на гарантии Вставить ник Quote
labi Posted June 22, 2021 Posted June 22, 2021 В 10.06.2021 в 15:59, rdmitrich сказал: Доброго времени суток коллеги, поделитесь опытом эксплуатации кондеев в серверных шкафах. Смотрим вот такой https://shop.nag.ru/catalog/33788.klimaticheskoe-oborudovanie/17229.konditsionery/19004.snr-acc-200-tec Интересуюет, какие используете, и что с конденсатом !!! Вернее, образуется ли он и если есть, то куда его сливаете ? Он тоже шумит дай бог. В паспорте у него нарисован лоток для конденсата. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.