freestyler Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба Всем привет! Впервые столкнулся c прямым ущербом от грозы. Часть коммутаторов (недешёвых, к слову) испортилась - у одного 8 портового отказал контроллер POE, у нескольких 24 портовых частично отказали порты POE (а именно, на них не работает POE, сеть без POE поднимается). Свичи находились в разных зданиях, за бесперебойниками (между свичами ВОЛС, т.н. кампусная сеть), на них висят СВН (IP камеры с POE) и традиционные хосты (ПК, принтеры). Свичи в настенных шкафах. Розетки с землей, шкафы не заземлены. Можете как то прокомментировать ситуацию, что могло случиться? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Связной (С) Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба Шкафы с оборудованием стоят именно внутри зданий? Камеры СВН стоят внутри зданий или есть наружние? Питание всего оборудования в шкафах идет от электросети здания? Здание имеет молниезащиту? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
freestyler Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Связной (С) сказал: Шкафы с оборудованием стоят именно внутри зданий? Камеры СВН стоят внутри зданий или есть наружние? Питание всего оборудования в шкафах идет от электросети здания? Здание имеет молниезащиту? шкафы внутри зданий. камеры и внешние и внутренние. по молниезащите "якобы" есть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба Наводка по питанию прилетела (менее вероятно), либо по езернету с камер (скорее всего). Как бороться - грозозащиту иметь, заземление оной и подменный фонд коммутаторов. На объекте о 50 коммутаторов каждое лето пара-тройка коммутаторов помирает (иногда от прямого попадания). Б/ушные каталисты рулят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Кривицкий Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба 2 часа назад, dr Tr0jan сказал: Наводка по питанию прилетела (менее вероятно), либо по езернету с камер (скорее всего). Или с обоих сторон одновременно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
freestyler Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба 56 минут назад, Олег Кривицкий сказал: Или с обоих сторон одновременно. наводка по питанию может пройти трансформатор ? я имею ввиду например 8 портовые свичи у них внешний блок питания. (ну и как я выше говори они за ИБП) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALaddin Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба Как говорили энергетики, после грозы (все сделано по уму: грозозащита, заземление, все дела) :"Неисповедимы пути Господни и электрического тока". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Кривицкий Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба 14 часов назад, freestyler сказал: наводка по питанию может пройти трансформатор ? я имею ввиду например 8 портовые свичи у них внешний блок питания. (ну и как я выше говори они за ИБП) 2 часа назад, ALaddin сказал: Как говорили энергетики, после грозы (все сделано по уму: грозозащита, заземление, все дела) :"Неисповедимы пути Господни и электрического тока". Были с грозой случаи, которые реально трудно объяснить. Например напрочь выгорал блок питания оптического коммутатора подключенный через ИПБ, при этом сам бесперебойник никак не пострадал. Или во время грозы сгорела видеокарта в системнике до дыры в чипе, больше ничего не пострадало..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стич Опубликовано 2 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Пока не избавитесь от меди которая идет вне здания будут гореть. Все меры по грозезащиты лишь уменьшает вероятность. Изменено 2 июня, 2021 пользователем Стич Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
freestyler Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба 13 минут назад, Стич сказал: Пока не избавитесь от меди которая идет вне здания будут гореть. Все меры по грозезащиты лишь уменьшает вероятность. медь вне здания, т.е. прямо на улице не идет, максимум хвостик витой пары, сантиметров 10-15 до камеры Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стич Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Вот ещё посмотрите куда подведен несущий трос от ВОЛС. Если заземлен в ящике то от него прилетело. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба 20 hours ago, freestyler said: наводка по питанию может пройти трансформатор ? Очень зависит от схемотехники БП. 20 hours ago, freestyler said: я имею ввиду например 8 портовые свичи у них внешний блок питания. И это - недешёвый коммутатор? 1 hour ago, Стич said: Пока не избавитесь от меди которая идет вне здания будут гореть. От силовой то никак не избавиться. УЗИПы тоже не всегда помогают от "прямого" попадания. 1 hour ago, freestyler said: максимум хвостик витой пары, сантиметров 10-15 до камеры Этого достаточно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
freestyler Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Стич сказал: Вот ещё посмотрите куда подведен несущий трос от ВОЛС. Если заземлен в ящике то от него прилетело. ВОЛС без металла (диэлектрический несущий элемент) 22 минуты назад, dr Tr0jan сказал: И это - недешёвый коммутатор? aruba 2530, - 25 т.р. может для кого то и дешевый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
freestyler Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Дополните или прокомментируйте если что-то лишнее. какими способами минимизировать ущерб. 1. Заземлить сам ящик. 2. Питающая розетка должна быть заземлена. 3. Использовать модули грозозащиты, каждый кабель - пара модулей. 4. Не тянуть медь по улице. 5. Грозозащита здания Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба 3. Заземлять грозозащиту. 6. Использовать адекватные ИБП/УЗИП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Кривицкий Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Можно ещё: 7. Разделительный трансформатор на питание. 8. Реле напряжения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
freestyler Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба в экранированном кабеле (витой паре) есть смысл ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Кривицкий Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, freestyler сказал: в экранированном кабеле (витой паре) есть смысл ? Есть смыл для защиты от помех, например близко расположенных силовых кабелей. Экран заземлять только с ОДНОЙ стороны, иначе неизбежно перетекание токов по экрану. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 4 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Олег Кривицкий said: Экран заземлять только с ОДНОЙ стороны, иначе неизбежно перетекание токов по экрану. "занулять только с ОДНОЙ стороны" Заземлять можно и с обеих сторон, при условии эквипотенциальной земли, конечно. Но с грозозащитой это тяжеловато будет. Изменено 4 июня, 2021 пользователем dr Tr0jan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...