Перейти к содержимому
Калькуляторы

гроза и свичи

Всем привет! Впервые столкнулся c прямым ущербом от грозы. Часть коммутаторов (недешёвых, к слову) испортилась - у одного 8 портового отказал контроллер POE, у нескольких 24 портовых частично отказали порты POE (а именно, на них не работает POE, сеть без POE поднимается). Свичи находились в разных зданиях, за бесперебойниками (между свичами ВОЛС, т.н. кампусная сеть), на них висят СВН (IP камеры с POE) и традиционные хосты (ПК, принтеры). Свичи в настенных шкафах. Розетки с землей, шкафы не заземлены.  Можете как то прокомментировать ситуацию, что могло случиться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шкафы с оборудованием стоят именно внутри зданий? Камеры СВН стоят внутри зданий или есть наружние?

Питание всего оборудования в шкафах идет от электросети здания? Здание имеет молниезащиту?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 минут назад, Связной (С) сказал:

Шкафы с оборудованием стоят именно внутри зданий? Камеры СВН стоят внутри зданий или есть наружние?

Питание всего оборудования в шкафах идет от электросети здания? Здание имеет молниезащиту?

шкафы внутри зданий. камеры и внешние и внутренние. по молниезащите "якобы" есть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наводка по питанию прилетела (менее вероятно), либо по езернету с камер (скорее всего).

Как бороться - грозозащиту иметь, заземление оной и подменный фонд коммутаторов.

На объекте о 50 коммутаторов каждое лето пара-тройка коммутаторов помирает (иногда от прямого попадания). Б/ушные каталисты рулят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, dr Tr0jan сказал:

Наводка по питанию прилетела (менее вероятно), либо по езернету с камер (скорее всего).

Или с обоих сторон одновременно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

56 минут назад, Олег Кривицкий сказал:

Или с обоих сторон одновременно.

наводка по питанию может пройти трансформатор ? я имею ввиду например 8 портовые свичи у них внешний блок питания. (ну и как я выше говори они за ИБП)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как говорили энергетики, после грозы (все сделано по уму: грозозащита, заземление, все дела) :"Неисповедимы пути Господни и электрического тока".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 часов назад, freestyler сказал:

наводка по питанию может пройти трансформатор ? я имею ввиду например 8 портовые свичи у них внешний блок питания. (ну и как я выше говори они за ИБП)

 

2 часа назад, ALaddin сказал:

Как говорили энергетики, после грозы (все сделано по уму: грозозащита, заземление, все дела) :"Неисповедимы пути Господни и электрического тока".

Были с грозой случаи, которые реально трудно объяснить. Например напрочь выгорал блок питания оптического коммутатора подключенный через ИПБ, при этом сам бесперебойник никак не пострадал. Или во время грозы сгорела видеокарта в системнике до дыры в чипе, больше ничего не пострадало.....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока не избавитесь от меди которая идет вне здания будут гореть.

Все меры по грозезащиты лишь уменьшает вероятность.

Изменено пользователем Стич

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13 минут назад, Стич сказал:

Пока не избавитесь от меди которая идет вне здания будут гореть.

Все меры по грозезащиты лишь уменьшает вероятность.

 

медь вне здания, т.е. прямо на улице не идет, максимум хвостик витой пары, сантиметров 10-15 до камеры

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот ещё посмотрите куда подведен несущий трос от ВОЛС.

Если заземлен в ящике то от него прилетело.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20 hours ago, freestyler said:

наводка по питанию может пройти трансформатор ?

Очень зависит от схемотехники БП.

 

20 hours ago, freestyler said:

я имею ввиду например 8 портовые свичи у них внешний блок питания.

И это - недешёвый коммутатор?

1 hour ago, Стич said:

Пока не избавитесь от меди которая идет вне здания будут гореть.

От силовой то никак не избавиться. УЗИПы тоже не всегда помогают от "прямого" попадания.

1 hour ago, freestyler said:

максимум хвостик витой пары, сантиметров 10-15 до камеры

Этого достаточно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, Стич сказал:

Вот ещё посмотрите куда подведен несущий трос от ВОЛС.

Если заземлен в ящике то от него прилетело.

ВОЛС без металла (диэлектрический несущий элемент)

 

22 минуты назад, dr Tr0jan сказал:

И это - недешёвый коммутатор?

aruba 2530, - 25 т.р. может для кого то и дешевый.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дополните или прокомментируйте если что-то лишнее.

какими способами минимизировать ущерб.

 

1. Заземлить сам ящик.

2. Питающая розетка должна быть заземлена.

3. Использовать модули грозозащиты, каждый кабель - пара модулей.

4. Не тянуть медь по улице.

5. Грозозащита здания

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3. Заземлять грозозащиту.

6. Использовать адекватные ИБП/УЗИП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно ещё:

7. Разделительный трансформатор на питание.

8. Реле напряжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в экранированном кабеле (витой паре) есть смысл ?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, freestyler сказал:

в экранированном кабеле (витой паре) есть смысл ?

 

Есть смыл для защиты от помех, например близко расположенных силовых кабелей.

Экран заземлять только с ОДНОЙ стороны, иначе неизбежно перетекание токов по экрану.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 hour ago, Олег Кривицкий said:

Экран заземлять только с ОДНОЙ стороны, иначе неизбежно перетекание токов по экрану.

"занулять только с ОДНОЙ стороны"

Заземлять можно и с обеих сторон, при условии эквипотенциальной земли, конечно. Но с грозозащитой это тяжеловато будет.

Изменено пользователем dr Tr0jan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.