freestyler Posted June 1, 2021 Posted June 1, 2021 Всем привет! Впервые столкнулся c прямым ущербом от грозы. Часть коммутаторов (недешёвых, к слову) испортилась - у одного 8 портового отказал контроллер POE, у нескольких 24 портовых частично отказали порты POE (а именно, на них не работает POE, сеть без POE поднимается). Свичи находились в разных зданиях, за бесперебойниками (между свичами ВОЛС, т.н. кампусная сеть), на них висят СВН (IP камеры с POE) и традиционные хосты (ПК, принтеры). Свичи в настенных шкафах. Розетки с землей, шкафы не заземлены. Можете как то прокомментировать ситуацию, что могло случиться? Вставить ник Quote
Связной (С) Posted June 1, 2021 Posted June 1, 2021 Шкафы с оборудованием стоят именно внутри зданий? Камеры СВН стоят внутри зданий или есть наружние? Питание всего оборудования в шкафах идет от электросети здания? Здание имеет молниезащиту? Вставить ник Quote
freestyler Posted June 1, 2021 Author Posted June 1, 2021 9 минут назад, Связной (С) сказал: Шкафы с оборудованием стоят именно внутри зданий? Камеры СВН стоят внутри зданий или есть наружние? Питание всего оборудования в шкафах идет от электросети здания? Здание имеет молниезащиту? шкафы внутри зданий. камеры и внешние и внутренние. по молниезащите "якобы" есть Вставить ник Quote
dr Tr0jan Posted June 1, 2021 Posted June 1, 2021 Наводка по питанию прилетела (менее вероятно), либо по езернету с камер (скорее всего). Как бороться - грозозащиту иметь, заземление оной и подменный фонд коммутаторов. На объекте о 50 коммутаторов каждое лето пара-тройка коммутаторов помирает (иногда от прямого попадания). Б/ушные каталисты рулят. Вставить ник Quote
Олег Кривицкий Posted June 1, 2021 Posted June 1, 2021 2 часа назад, dr Tr0jan сказал: Наводка по питанию прилетела (менее вероятно), либо по езернету с камер (скорее всего). Или с обоих сторон одновременно. Вставить ник Quote
freestyler Posted June 1, 2021 Author Posted June 1, 2021 56 минут назад, Олег Кривицкий сказал: Или с обоих сторон одновременно. наводка по питанию может пройти трансформатор ? я имею ввиду например 8 портовые свичи у них внешний блок питания. (ну и как я выше говори они за ИБП) Вставить ник Quote
ALaddin Posted June 1, 2021 Posted June 1, 2021 Как говорили энергетики, после грозы (все сделано по уму: грозозащита, заземление, все дела) :"Неисповедимы пути Господни и электрического тока". Вставить ник Quote
Олег Кривицкий Posted June 2, 2021 Posted June 2, 2021 14 часов назад, freestyler сказал: наводка по питанию может пройти трансформатор ? я имею ввиду например 8 портовые свичи у них внешний блок питания. (ну и как я выше говори они за ИБП) 2 часа назад, ALaddin сказал: Как говорили энергетики, после грозы (все сделано по уму: грозозащита, заземление, все дела) :"Неисповедимы пути Господни и электрического тока". Были с грозой случаи, которые реально трудно объяснить. Например напрочь выгорал блок питания оптического коммутатора подключенный через ИПБ, при этом сам бесперебойник никак не пострадал. Или во время грозы сгорела видеокарта в системнике до дыры в чипе, больше ничего не пострадало..... Вставить ник Quote
Стич Posted June 2, 2021 Posted June 2, 2021 (edited) Пока не избавитесь от меди которая идет вне здания будут гореть. Все меры по грозезащиты лишь уменьшает вероятность. Edited June 2, 2021 by Стич Вставить ник Quote
freestyler Posted June 2, 2021 Author Posted June 2, 2021 13 минут назад, Стич сказал: Пока не избавитесь от меди которая идет вне здания будут гореть. Все меры по грозезащиты лишь уменьшает вероятность. медь вне здания, т.е. прямо на улице не идет, максимум хвостик витой пары, сантиметров 10-15 до камеры Вставить ник Quote
Стич Posted June 2, 2021 Posted June 2, 2021 Вот ещё посмотрите куда подведен несущий трос от ВОЛС. Если заземлен в ящике то от него прилетело. Вставить ник Quote
dr Tr0jan Posted June 2, 2021 Posted June 2, 2021 20 hours ago, freestyler said: наводка по питанию может пройти трансформатор ? Очень зависит от схемотехники БП. 20 hours ago, freestyler said: я имею ввиду например 8 портовые свичи у них внешний блок питания. И это - недешёвый коммутатор? 1 hour ago, Стич said: Пока не избавитесь от меди которая идет вне здания будут гореть. От силовой то никак не избавиться. УЗИПы тоже не всегда помогают от "прямого" попадания. 1 hour ago, freestyler said: максимум хвостик витой пары, сантиметров 10-15 до камеры Этого достаточно. Вставить ник Quote
freestyler Posted June 2, 2021 Author Posted June 2, 2021 6 минут назад, Стич сказал: Вот ещё посмотрите куда подведен несущий трос от ВОЛС. Если заземлен в ящике то от него прилетело. ВОЛС без металла (диэлектрический несущий элемент) 22 минуты назад, dr Tr0jan сказал: И это - недешёвый коммутатор? aruba 2530, - 25 т.р. может для кого то и дешевый. Вставить ник Quote
freestyler Posted June 2, 2021 Author Posted June 2, 2021 Дополните или прокомментируйте если что-то лишнее. какими способами минимизировать ущерб. 1. Заземлить сам ящик. 2. Питающая розетка должна быть заземлена. 3. Использовать модули грозозащиты, каждый кабель - пара модулей. 4. Не тянуть медь по улице. 5. Грозозащита здания Вставить ник Quote
dr Tr0jan Posted June 2, 2021 Posted June 2, 2021 3. Заземлять грозозащиту. 6. Использовать адекватные ИБП/УЗИП. Вставить ник Quote
Олег Кривицкий Posted June 3, 2021 Posted June 3, 2021 Можно ещё: 7. Разделительный трансформатор на питание. 8. Реле напряжения. Вставить ник Quote
freestyler Posted June 4, 2021 Author Posted June 4, 2021 в экранированном кабеле (витой паре) есть смысл ? Вставить ник Quote
Олег Кривицкий Posted June 4, 2021 Posted June 4, 2021 1 час назад, freestyler сказал: в экранированном кабеле (витой паре) есть смысл ? Есть смыл для защиты от помех, например близко расположенных силовых кабелей. Экран заземлять только с ОДНОЙ стороны, иначе неизбежно перетекание токов по экрану. Вставить ник Quote
dr Tr0jan Posted June 4, 2021 Posted June 4, 2021 (edited) 1 hour ago, Олег Кривицкий said: Экран заземлять только с ОДНОЙ стороны, иначе неизбежно перетекание токов по экрану. "занулять только с ОДНОЙ стороны" Заземлять можно и с обеих сторон, при условии эквипотенциальной земли, конечно. Но с грозозащитой это тяжеловато будет. Edited June 4, 2021 by dr Tr0jan Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation