YuryD Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба Интересует очень электросхема входа poe внутри ns m5. Суть идеи - там 2 lan-порта, по обоим возможно питание poe, и интересная галка про poe сквозь через порты. Есть неудачное место по электро, есть 2 клиента, каждый на своем lan, хотелось бы придумать схему включения, когда у каждого lan висит свой poe. Можно и попробовать, ну лучше бы на схему входа poe посмотреть. Распиновка и диапазон напряжений poe мне известны, poe будут родные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraner Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба Схема есть на lan23, ищите там, один из участников озаботился и провёл реверс выложив схемы в общий доступ. А по поводу данной фичи, да есть такая, сквозной пропуск РОЕ с 1 на 2-й порт посредством транзистора с переключателем(вроде так, уже слабо помню конкретику). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 мая, 2021 · Жалоба В свое время просто скручивали линии питания от каждого абонента и все прекрасно работало. 2 блока питания с одним напряжением можно соединять в параллель, увеличивается ток. Если один абонент выключит свой БП, на нем просто лампочка будет гореть и более никаких проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 15 мая, 2021 · Жалоба Схему нашел, спасибо здесь Yuraner. Про БП параллельно - оно можно, есть просто одна тонкость, токи перетока между БП, ибо шлейфы lan разной длины и соотв сопротивления. Обойдусь диодами на выходах POE. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба В 15.05.2021 в 12:44, Saab95 сказал: Если один абонент выключит свой БП, на нем просто лампочка будет гореть и более никаких проблем. Вы сейччас про импульсные БП? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belokuriha Опубликовано 6 июня, 2021 · Жалоба В 13.05.2021 в 21:25, Yuraner сказал: Схема есть на lan23, ищите там, один из участников озаботился и провёл реверс выложив схемы в общий доступ. А по поводу данной фичи, да есть такая, сквозной пропуск РОЕ с 1 на 2-й порт посредством транзистора с переключателем(вроде так, уже слабо помню конкретику). Помню горели тогда процы , как только галку ставишь , в обратку с полевого транзистора на опорный и в проц , возможно моффсеты такие были , сейчас пока такое не встречал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraner Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба Лёш, точно не помню, но там вроде какие-то условия должны были выполнятся чтоб проц гавкнулся. Ну да тебе виднее, ты этой гадостью по сию пору занимаешься.;))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...