Bushi Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба Достался мне в наследство стоечный UPS SUA2200RMI2U с мертвыми аккумуляторами, который я хочу использовать в домашних условиях, так как часто "моргает" свет. В него устанавливается восемь 12-ти вольтовых батарей, включённых последовательно-параллельно (4x2). Так как нагрузка не превышает 300 Вт, хочу сэкономить по максимуму на замене батарей. Что будет, если установить только половину батарей (4 штуки, включенных последовательно)? Или проще избавиться от него и купить UPS подешевле? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bushi Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба Если кому-то интересно, APC отлично работает с половиной аккумуляторов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба Работает-то отлично, но зарядный ток в 2 раза выше, чем нужно. Батареи вспухнут быстрее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bushi Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба От двухкратного повышения зарядного тока ничего с ними не случится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...