Есть существующая серверная  комната 15 кв м с уже существующей системой вентиляции вытяжной (мощный мотор) и кондицирования (сплит на 50 кв м). 
Хотим расшириться на соседних два кабинета. есть ли смысл сносить стены между ними? По ощущениям - кажется что большой обьем легче будет охладить при прочих равных (по началу будет всего 3 стойки).

У кого какой опыт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Странный какой-то вопрос.

Или это такой ЦОД для майнинга?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, bulgar сказал:

есть ли смысл сносить стены между ними?

смотря что за стены. если несущие - то нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. попадаете на обязательное требование к пожаротушению, при чем весьма затратное так как такие помещения обычно тушат газом а оно получается объемное. Хладогента надо дофика.

2. Сплит на 50 квадрат предполагает что там не будет ничего выделяющего тепла. 

3. В таком объеме помещения одного обычного сплита (я так понимаю комфортника) тупо не хватит по воздухопроизводительности. Придется изолировать стойки.

4. Сколько расчетно потребляет стойка?

5. Разговор идет-таки про стены или перегородки?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, bulgar сказал:

По ощущениям - кажется что большой обьем легче будет охладить при прочих равных

Почему? ИМХО чем меньше площадь, тем проще охладить. При прочих равных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Высокие потолки с вытяжной вентиляцией решают, а не объем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ниразу. Решает способность систем воздухообмена к этому самому обмену. Естественно чем меньше объем тем больше эффективность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я бы начал с мощности установленного в старом и планируемом помещении оборудования

если это медный кросс и телефонная станция на 2 квт - один разговор

а если высоконагруженые серверные ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сейчас 2 стойки забитые серверами и в будущем - 3 стойки забитые серверами. по 3 квт на стойку эл мощности примерно. стены не капитальные.
Пока не осознал как лучше. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. Сейчас стоит сплит, который отводит грубо 4-5кВт/ч тепла, вы планируете поднять тепловыделение более чем в 2 раза и  решаете сносить стены или нет? Имхо стоит сначала хотя бы грубо прикинуть справится ли сплит-система с возросшей нагрузкой и не возникнут ли зоны с избыточно нагретым воздухом там где это не надо.

При огромном желании, можно попробовать разобраться самому по методичкам или нанять толкового студента или препода по специальности вентиляция и теплотехника (к формулировкам точным прошу не придираться, я просто наблюдал как в детстве батя подобный расчет делал, правда для отопления)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если не будет справляться сплит + мощная вытяжка, будем ставить дополнительные кондиционеры либо увеличивать проточность вентиляции.
Вопрос был к имеющим опыт - при сравнимых мощностях на кондиционирование и вентиляцию лучше иметь дело с большим либо с маленьким обьемом? 
Вот в большом ЦОДе (хоть и не совсем коррректно сравнивать в виду наличия иных систем требующих масштаба) ведь не делят общий объем на маленькие, независимые подобьемы.

 

 

 

В 01.05.2021 в 00:16, ALEX_SE сказал:

Ниразу. Решает способность систем воздухообмена к этому самому обмену. Естественно чем меньше объем тем больше эффективность.

чем больше объем, тем дольше прогревается, с другой стороны и больше буфер для суточных колебаний (реже включать вытяжку как вариант или менее мощную ставить)

Изменено пользователем bulgar

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 minutes ago, bulgar said:

Вот в большом ЦОДе (хоть и не совсем коррректно сравнивать в виду наличия иных систем требующих масштаба) ведь не делят общий объем на маленькие, независимые подобьемы.

делят. несколько холодных и горячих коридоров. дальше несколько модулей потом несколько зданий.

 

4 minutes ago, bulgar said:

Вот какая логика, почему, если не секрет?

меньше воздуха надо перегнать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если есть вытяжка - откуда у вас получается приток?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приток как раз то и не проблема взять. Другое дело, что он будет влажным.  Но выгнать горячий воздух (заместить более прохладным свежим) моментально в зданиях с высокими потолками не проблема. А потом можно его сушить и охлаждать. Собственно по такой теме новые датацентры у фейсбука работают где-то на северах. Только там приточный воздух пускают не в серверные а в системы которые охлаждают серверные. Что то типо двух контуров.    Уж не помню где я это видел. То ли видео, то ли на жж читал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, bulgar сказал:

если не будет справляться сплит + мощная вытяжка, будем ставить дополнительные кондиционеры либо увеличивать проточность вентиляции

Ваша проблема в том, что вы на глазок пытаетесь решить задачу, для которой есть отработанные решения и методики рассчета у специалистов соответствующего профиля. Стоимость консультации несоизмеримо меньше тех проблем, что может повлечь посконный метод "авось, небось и как-нибудь"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 hour ago, Bachaa said:

Что то типо двух контуров. 

Ты может про FreeCooleng? Это используется в системах с хладогентами типа воды или незамерзайки. Вот там мощный ветродуи на конденсаторах и на вытяжке. И при окружающей до 12-15 градусов не включаются фреонные охладители - достаточно циркуляции жидкого хладагента типа воды или антифриза. Экономия серьезная энергии и ресурса. Но там опять же никто не отменял требования к возможности отвести тепло и подать холод. Иначе на испарителях внутренних блоков у Вас будет 6 а на входе в стойку 26... Особенно если перед сервером стоит какой-нить ИБП у которого вылет тепла вперед.

А вообще да такие системы называются двухступенчатыми. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@frol13 Это из домашней библиотеки :) ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, Bachaa сказал:

Это из домашней библиотеки :) ? 

Угу. Но осталось невостребованной. Купил на излете своей проектировщической карьеры.

В части расчета серверной на охлаждение-там расчёт не больно сложный, делали когда-то, но я уже его не помню.

А в части кондиционирования. Очень сомневаюсь, что стандартный сплит осилит 45м2 серверной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@bulgar С большим помещением работать легче, чем с маленьким, в целом. Однако, подход "вот с одной стены дует, а в другой дырка на выход" работать не будет. Надо делать воздуховоды к каждой стойке и вытяжное тоже локализовать. Входящий воздух надо готовить - управлять его влажностью, причем как в плюс, так и в минус, фильтровать - у нас тут глобальное потепление, пылевые бури в средней полосе, леса горят каждый год. Проблемой могут стать шум и вибрации от составляющих СО - вот это все мощный мотор и т.п., такие вещи часто игнорируют, а потом удивляются, почему HDD в ближних стойках живут не больше года - надо делать замеры и возможно шумоизоляцию. Вам либо надо найти специалиста с опытом, либо постигать все самому.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лучше объединить в одну, так проще. По сути нет разницы охлаждать одну большую комнату, или несколько маленьких, только дверей меньше, площади в работе будет больше.

 

Так же не надо слушать всяких "грамотных" советчиков. Достаточно купить несколько больших эффективных водо-воздушных радиаторов от грузовиков, одни поставить внутри, другие на улице, залить теплоноситель и будет эффективнее любого кондиционера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и много у Вас стоит таких "грузовых" радиаторов?

какую тепловую мощность удается выводить из помещения и при каких температорух на улице

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожаротушение влетит в копеечку :)

И кстати окна в помещениях есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Saab95 сказал:

Достаточно купить несколько больших эффективных водо-воздушных радиаторов от грузовиков, одни поставить внутри, другие на улице, залить теплоноситель и будет эффективнее любого кондиционера.

Я конечно, не теплотехник, но решение представляется, мягко говоря, очень сомнительным.

А ледничок в подвале с подачей холодного воздуха в принудительную вентиляцию Вам не порекомендовать? Вот это точно работает и позволяет сильно экономить, но в больших ЦОДах, занимающих целые здания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я себе в серверную поставил самый дешевый сплит. Молотит без остановки уже третий год. Но у меня помещение маленькое 6х3 примерно с очень высоким потолком. (навесной я убрал) ну и у меня там потребителей не много. Наружный блок от сплита поставил на лестничном пролете. Там всегда прохладно, в отличии от уличной стены, которая в жару просто раскалена. Единственное неудобство, что об мой кондей тушат сигареты курильщики и приходится пару раз в год выходить с метлой и снимать с него тонны пыли и грязи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...