alibek Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба Вчера сдох АВР (точнее АПН) TP-ATS-06A02B-1U. Индикация напряжения есть, но не выдает напряжение на выход. При переключении режимов отображения выводит информацию (напряжение, нулевой ток, версию U9). Переключение предпочитаемого источника также работает. На входе светятся индикаторы обоих входов (A и B). На выходе светится только A, но напряжения нет. Никто с таким не сталкивался, что может выйти из строя? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 11 мая, 2021 · Жалоба А много у Вас их? Я тут как бы то же запланировал сей девайс в одно местечко. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 11 мая, 2021 · Жалоба Их у нас была одна, использовалась для подключения оборудования с одним БП (например Ericsson SE100). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба В 11.05.2021 в 19:33, ALEX_SE сказал: А много у Вас их? у меня достаточное время эксплуатируется, входы на разных фазах, решила проблемы с перезагрузками при «морганиях света». вообще-то перед ней стоят 2 (по одному на фазу) инвертора с заявленным временем переключения в десятки миллисекунд, но вот иногда на сериях кратковременных (доли секунды) отключений не спасали, например, один старенький сервер hp с одним блоком питания ребутился регулярно (может быть у него блок питания «уставший»?). установка этой железки все проблемы сняла. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба В 27.04.2021 в 09:40, alibek сказал: Никто с таким не сталкивался, что может выйти из строя? Прошло полгода. Решил разобрать, посмотреть. Не электронщик, но вдруг там что-то очевидное, типа сгоревшего предохранителя? Когда открыл, увидел на плате батарейку CR1220. На всякий случай измерил напряжение; вместо положенных 3 вольт — только 25 милливольт. Заказал батарейку, сегодня приехала. Поменял — все работает. Вот так вот. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...