RustemG Posted April 26, 2021 Posted April 26, 2021 Добрый день, господа! Давным давно в доме работники (уже не сыщешь) установили систему видеонаблюдения и охраны, естественно на это все установили ИБП. После любого выключения и включения электроэнергии дифавтомат выключается. Судя по рассказам хозяев эта проблема изначально была. Естественно, ни о какой автономности систем безопасности речи и быть не может. Помогите, пожалуйста, несведущему, куда копать. Половину интернетов ископал, понял только, что проблема возможна в токах утечки, но если верно понимаю, то ток утечки SURT не превышает 3,5 mA, а сработка дифавтомата при 30mA. Может есть какое-то решение, чтобы было и безопасно и безотказно. Или кто-то сталкивался? Спасибо! Оборудование Стоит видеонаблюдение, охранный модуль (сигнализация и датчики пожаротушения) ИБП SURT1000XLI дифавтомат Siemens C16 (5SU1356-1KK16) Что еще нашел. SURT стоит на кафельном полу на пластиковых стойках из комплекта. Мол какой-то импеданс отличный от бесконечности. Может быть в этом проблема? Кажется небылицей. Вставить ник Quote
RustemG Posted April 26, 2021 Author Posted April 26, 2021 Думал сначала заменить дифавтомат, но раз проблема была изначально, то точно не в нем проблема. Там даже бирка висит мол после скачков напряжения включи... Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted April 27, 2021 Posted April 27, 2021 Из разряда советов чайника чайнику: 1. Попробуйте по очереди аккуратно отключить от каждого потребителя защитный провод РЕ или провод заземления (если таковой имеется) и пощелкать вводным автоматом. Возможно, получится локализовать утечку. 2. Попробуйте поставить узо (дифавтомат) с задержкой времени срабатывания. Они такие есть, на малую задержку и на большую - гугль в помощь. Паспортная утечка - для установившегося режима, в момент включения она может быть другой (например, при заряде сглаживающих конденсаторов на выходах выпрямителей, или конденсаторов помехозащитных фильтров). Возможно, надо просто дать системе закончить переходные процессы, и дальше все будет ОК. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted April 27, 2021 Posted April 27, 2021 Как вариант - неисправные емкости во входных фильтрах питания. Серийник surt напишите, может он там 2000 года и давно нуждается в обслуживании... Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted April 27, 2021 Posted April 27, 2021 2 часа назад, straus сказал: Так, я не понял, почему мой пост удалили? Я там очень правильную мысль толкнул про варисторы. Да и неплохо бы попробовать включить только с UPS, и выдернутой из него остальной нагрузкой. Вполне возможно, что это БП видеонаблюдения косячит. ..... Спам убери... а то не знаю что сносить, а что нет. Вставить ник Quote
straus Posted April 27, 2021 Posted April 27, 2021 1 час назад, sdy_moscow сказал: Спам убери... а то не знаю что сносить, а что нет. Зачем? Администрация форума совсем не против. Этот Goras зарегился как раз для спама. Только для спама, полезных постов у него нет. И его банить никто не хочет. Он нужен форуму. А я просто копирую его ссылку из темы про IPTV, причём в урезанном виде, оа там до сих пор лежит. А пару дней назад он появился опять, сделал посты, которые он потом задним числом отредактирует для добавления спама. В основном у него про яхты, но вот и про косметику тоже. Почему я не могу войти к нему в долю? Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted April 27, 2021 Posted April 27, 2021 @straus присылай ссылки в личку не поленюсь, потру. На данный момент за ним всё потерли, просто это не всегда сразу происходит. Вставить ник Quote
straus Posted April 27, 2021 Posted April 27, 2021 5 минут назад, sdy_moscow сказал: @straus присылай ссылки в личку не поленюсь, потру. На данный момент за ним всё потерли, просто это не всегда сразу происходит. Да я и сам за ним тру регулярно, у меня есть такие права. Но эта скотина так же регулярно правит свои старые сообщения. А когда я предложил его забанить - что-то не срослось, видимо он нужен форуму. Сейчас я оставил только одну его ссылку в IPTV, он написал пост 25 февраля, а рекламу впихнул редактированием 19 апреля. Пардон за оффтоп. Вставить ник Quote
dryukov Posted May 17, 2021 Posted May 17, 2021 Это не быт чтобы дифавтомат ставить, на входах и в развязке всего оборудования конденсаторы вот и выбивает при включении, много БП навесил наверное. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted May 18, 2021 Posted May 18, 2021 22 часа назад, dryukov сказал: Это не быт чтобы дифавтомат ставить Он никогда не помешает. Оборудование, у которого есть штатная утечка на землю, по пальцам посчитать можно, и это явно не тот случай. 22 часа назад, dryukov сказал: на входах и в развязке всего оборудования конденсаторы вот и выбивает при включении, много БП навесил наверное. На половине оборудки - перевернуть вилку в розетке. Если не поможет - разбить на группы и на каждую отдельный диф.автомат. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted May 18, 2021 Posted May 18, 2021 если прмо очень хочется- но я такого нигде ни у кого не видел, ставить только противопожарный диф на 300ма, а не бытовой от поражения током на 30ма Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted May 18, 2021 Posted May 18, 2021 8 минут назад, dIMbI4 сказал: я такого нигде ни у кого не видел, ставить только противопожарный диф на 300ма Да вполне себе продаются. Только спросом не пользуются, и много где запрещены. Т.к. 300ма это уже утечка 69ватт при 230в. Такое возможно только при крайне аварийной проводке или косяке в проектировании. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted May 18, 2021 Posted May 18, 2021 не видел - не вплане продажи, а вплане установки дифов на телеком объектах. вот и предлагаю, что если ну очень хочется-ставьте 300ма противопожарный. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.