RustemG Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба Добрый день, господа! Давным давно в доме работники (уже не сыщешь) установили систему видеонаблюдения и охраны, естественно на это все установили ИБП. После любого выключения и включения электроэнергии дифавтомат выключается. Судя по рассказам хозяев эта проблема изначально была. Естественно, ни о какой автономности систем безопасности речи и быть не может. Помогите, пожалуйста, несведущему, куда копать. Половину интернетов ископал, понял только, что проблема возможна в токах утечки, но если верно понимаю, то ток утечки SURT не превышает 3,5 mA, а сработка дифавтомата при 30mA. Может есть какое-то решение, чтобы было и безопасно и безотказно. Или кто-то сталкивался? Спасибо! Оборудование Стоит видеонаблюдение, охранный модуль (сигнализация и датчики пожаротушения) ИБП SURT1000XLI дифавтомат Siemens C16 (5SU1356-1KK16) Что еще нашел. SURT стоит на кафельном полу на пластиковых стойках из комплекта. Мол какой-то импеданс отличный от бесконечности. Может быть в этом проблема? Кажется небылицей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RustemG Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба Думал сначала заменить дифавтомат, но раз проблема была изначально, то точно не в нем проблема. Там даже бирка висит мол после скачков напряжения включи... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Глеб Высоцкий Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба Из разряда советов чайника чайнику: 1. Попробуйте по очереди аккуратно отключить от каждого потребителя защитный провод РЕ или провод заземления (если таковой имеется) и пощелкать вводным автоматом. Возможно, получится локализовать утечку. 2. Попробуйте поставить узо (дифавтомат) с задержкой времени срабатывания. Они такие есть, на малую задержку и на большую - гугль в помощь. Паспортная утечка - для установившегося режима, в момент включения она может быть другой (например, при заряде сглаживающих конденсаторов на выходах выпрямителей, или конденсаторов помехозащитных фильтров). Возможно, надо просто дать системе закончить переходные процессы, и дальше все будет ОК. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба Как вариант - неисправные емкости во входных фильтрах питания. Серийник surt напишите, может он там 2000 года и давно нуждается в обслуживании... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, straus сказал: Так, я не понял, почему мой пост удалили? Я там очень правильную мысль толкнул про варисторы. Да и неплохо бы попробовать включить только с UPS, и выдернутой из него остальной нагрузкой. Вполне возможно, что это БП видеонаблюдения косячит. ..... Спам убери... а то не знаю что сносить, а что нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, sdy_moscow сказал: Спам убери... а то не знаю что сносить, а что нет. Зачем? Администрация форума совсем не против. Этот Goras зарегился как раз для спама. Только для спама, полезных постов у него нет. И его банить никто не хочет. Он нужен форуму. А я просто копирую его ссылку из темы про IPTV, причём в урезанном виде, оа там до сих пор лежит. А пару дней назад он появился опять, сделал посты, которые он потом задним числом отредактирует для добавления спама. В основном у него про яхты, но вот и про косметику тоже. Почему я не могу войти к нему в долю? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба @straus присылай ссылки в личку не поленюсь, потру. На данный момент за ним всё потерли, просто это не всегда сразу происходит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 5 минут назад, sdy_moscow сказал: @straus присылай ссылки в личку не поленюсь, потру. На данный момент за ним всё потерли, просто это не всегда сразу происходит. Да я и сам за ним тру регулярно, у меня есть такие права. Но эта скотина так же регулярно правит свои старые сообщения. А когда я предложил его забанить - что-то не срослось, видимо он нужен форуму. Сейчас я оставил только одну его ссылку в IPTV, он написал пост 25 февраля, а рекламу впихнул редактированием 19 апреля. Пардон за оффтоп. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба в первую очередь убрать дифавтомат Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dryukov Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба Это не быт чтобы дифавтомат ставить, на входах и в развязке всего оборудования конденсаторы вот и выбивает при включении, много БП навесил наверное. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба 22 часа назад, dryukov сказал: Это не быт чтобы дифавтомат ставить Он никогда не помешает. Оборудование, у которого есть штатная утечка на землю, по пальцам посчитать можно, и это явно не тот случай. 22 часа назад, dryukov сказал: на входах и в развязке всего оборудования конденсаторы вот и выбивает при включении, много БП навесил наверное. На половине оборудки - перевернуть вилку в розетке. Если не поможет - разбить на группы и на каждую отдельный диф.автомат. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба если прмо очень хочется- но я такого нигде ни у кого не видел, ставить только противопожарный диф на 300ма, а не бытовой от поражения током на 30ма Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба 8 минут назад, dIMbI4 сказал: я такого нигде ни у кого не видел, ставить только противопожарный диф на 300ма Да вполне себе продаются. Только спросом не пользуются, и много где запрещены. Т.к. 300ма это уже утечка 69ватт при 230в. Такое возможно только при крайне аварийной проводке или косяке в проектировании. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба не видел - не вплане продажи, а вплане установки дифов на телеком объектах. вот и предлагаю, что если ну очень хочется-ставьте 300ма противопожарный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...