Инвертор-UPS с SNMP-мониторингом кто делает?

Здравствуйте!

Возникла необходимость в 12/24в -> 220в инверторе ватт так на 300-500. Тупых-то их на рынке много, но хочется чего-то с SNMP-мониторингом, т.к. используемые APC Smart-UPS с картой мониторинга оказались слишком умными, и то им входное напряжение не нравится, то нагрузку погасят по таймауту....

Хочется, чтобы оно само отрубилось по отсечке напряжения батарей, и больше никакой самодеятельности не создавало.

Кто вообще делает такое чудо?

Где искать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Stark Country 1000 online, вроде там возможны такие различные настройки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 часов назад, titan сказал:

Stark Country 1000 online

Иструкция гласит про шину 36В (и 72 в старших моделях). Да и мощность такая избыточна, 1000вт и 300 не одно и то же.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Берете микротик с датчиком напряжения - по нему и контролируете остаточное напряжение батареи. Так же по заряднику будет видно, если оно в районе 14 или 27 вольт, то работает зарядник и 220 есть, когда упало - значит питания нет, дальше следить падение до минимума, как напряжение падать перестало - значит аккумулятор разрядился и инвертор отключил нагрузку. На микротике надо будет сделать скрипт, который смотрит напряжение и сам себя вырубает, при падении меньше определенного, что бы в ноль аккумалятор не высосать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Saab95 сказал:

На микротике надо будет сделать скрипт, который смотрит напряжение и сам себя вырубает, при падении меньше определенного, что бы в ноль аккумалятор не высосать.

Если бы я хотел колхоза, я бы взял openwrt с полочки, благо с такими датчиками наигрался порядочно.

Тут нужно готовое заводское решение, а вы предлагаете еще и нестабильное звено в виде вечно глючащего микротика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 25.03.2021 в 11:36, [anp/hsw] сказал:

Иструкция гласит про шину 36В

Есть линейка на 2-4 аккума.

1000-online_24_.pdf
Если будет интересно, могу и руководство пользователя залить.

Изменено пользователем passer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, passer сказал:

Если будет интересно, могу и руководство пользователя залить.

Лучше залейте snmp mib. Сразу будет видно, чей контроллер, и что умеет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А нет такого добра. В моём экземпляре Ethernet нет. Я с него показания по usb беру с помощью nut.
Но при настройке в менюшке самого упса крутилок, типа зарядного тока, напряжения буферного режима, полного разряда аккумов и т.п. хватает. Проверить зарядный ток таких порядков у меня приборов нет (а мерять токи порядка 5-8А копеечным мультиметром 830 или 832 показалось неприличным), поэтому настроил по инструкции и поставил в работу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Powercom INF-500 + android TV бокс перешитый под armbain nut.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 часов назад, dryukov сказал:

 + android TV бокс перешитый под armbain nut.

Т.е. опять колхоз? Это проходили уже.

До сих пор валяется штук 20 роутеров с openwrt и предустановленым NUT+snmpd.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрел по Powercom INF:

https://www.ixbt.com/power/ups/pcm-inf-800.shtml

Цитата

Однако когда напряжение во внешней сети понижается до 174 В, ИБП начинает «истошно» подавать звуковые сигналы, сигнализируя о том, что он находится в состоянии перегрузки. Через 1-2 минуты в этом режиме он автоматически отключает нагрузку от питания.

 

Цитата

Упомянем один интересный момент: после отключения ИБП из-за невозможности работать в условиях пониженного напряжения во внешней сети экран INF-800 снова заработает, но вот включить ИБП будет нельзя.

 

Этого сразу в утиль. Судя по всему используется прошивка от старого smart-ups, в котором как раз этот баг и есть (хотя при этом батарея заряжена и достаточно просто перейти на нее, контроллер отрубает нагрузку).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

18 часов назад, [anp/hsw] сказал:

Посмотрел по Powercom INF:

https://www.ixbt.com/power/ups/pcm-inf-800.shtml

Этого сразу в утиль. Судя по всему используется прошивка от старого smart-ups, в котором как раз этот баг и есть (хотя при этом батарея заряжена и достаточно просто перейти на нее, контроллер отрубает нагрузку).

174В это уже жопа, а не электричество и такого напряжения быть не может, если только ноль не отгорел и скоро появится 380.
Таких издевательства при 174В в моей практики не было, да и гораздо безопасней чтобы не включился, так как на таком напряжении больше выгорит чем заработает в виду роста тока как минимум, и это сигнал что где то неустранёная авария.
Опять же на таком напряжении уже автомат минимально напряжения отработает.

Кустарщина да, хочешь "бренд" плати и будь крут !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, dryukov сказал:

174В это уже жопа, а не электричество и такого напряжения быть не может, если только ноль не отгорел и скоро появится 380.

Это вы видимо в частном секторе ни разу зимой узлы не эксплуатировали. Как все обогреватели включат, так вот вам и 170.

 

1 час назад, dryukov сказал:

да и гораздо безопасней чтобы не включился, так как на таком напряжении больше выгорит чем заработает в виду роста тока как минимум, и это сигнал что где то неустранёная авария.

Сигнал об аварии - данные мониторинга. Не вижу причин, почему бы нормальному прибору не включиться, если после такого издевательства напряжение не пришло в норму.

Мы же об узле связи говорим, где большинство блоков питания спокойно при напряжении 90в работают, т.к. импульсные на диапазон 110-220.

Я бы от a-electronica инветор такой хотел. У них очень хорошие приборы, жаль что без snmp/usb.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если для Вас 170 вольт это нормально и считаете что с этим дерьмом все должны сталкиваться при "строительстве узлов связи" то удачи.
Согласно п.4.2.2. ГОСТ 32144-2013 допустимые отклонения напряжения ±10% от 220 вольт (198 – 242 вольт).
Согласно п.98 Правил №354 "О предоставлении коммунальных услуг" при предоставлении услуги ненадлежащего качества размер платы подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.
Пусть платят дальше, и Вы вместе с ними, это же Россия 100%.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, dryukov сказал:

Если для Вас 170 вольт это нормально и считаете что с этим дерьмом все должны сталкиваться при "строительстве узлов связи" то удачи.

Я не считаю это нормальным. Также, как не считаю, что UPS на узле связи должен зависнуть при таком напряжении и не включиться при восстановлении параметров питающей сети.

1 час назад, dryukov сказал:

Пусть платят дальше, и Вы вместе с ними, это же Россия 100%.

Вот и вы будете платить при использовании такого UPS. Хорошо, если он в соседнем доме, и туда пешком 5 минут, а что если в ста километрах не самых хороших дорог, да еще и по нескольку раз в месяц?

Первый же нормальный инженер, увидев зависший таким образом UPS (без относительно причин зависания) понесет его на помойку.

 

Да ладно узел связи - хоть бы газовая колонка и подобное котельное оборудование: вы в отпуске, приезжаете, а у вас все трубы лопнули и в доме холодно.

Ах, это же "услуга ненадлежащего качества"? Хорошо, можете не платить за те три минуты подачи напряжения, когда оно было 170в.

Вот только ущерб вам нанесло не напряжение, а зависший UPS, который потом включился, но напряжение на выход не подал и на байпас не перешел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Первый же нормальный инженер" ^-^ :)
На узлах и чужих сетях всегда стоит реле напряжения чтобы 380 не прилетело, нулевые шины на М6 еще никто не отменял даже у "нормальных электриков", кроме того таких проблем не замечал ни разу пока что с 2008 года юзания pcom.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, dryukov сказал:

На узлах и чужих сетях всегда стоит реле напряжения чтобы 380 не прилетело

UPS сам такое должен отключить. Тем более, что его реакция явно быстрее, чем у древнего реле.

 

2 часа назад, dryukov сказал:

таких проблем не замечал ни разу пока что с 2008 года юзания pcom.

Вы уперлись и отрицаете важность проблемы конкретного устройства. Я не утверждаю, что все PCM такие, но в нескольких обзорах проблема конкретно с PCM INF подтверждена. Это ли не повод их не использовать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Никто никого ни в чем не убеждает, каждый сам себе "электрик".
Как информацию проглотил, запомню, но данных проблем не наблюдал к счастью, может они и есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ч/с необластных городов и всяких сёл напряжение просаживается сплошь и рядом. Поэтому полностью согласен с @[anp/hsw] относительно Powercom INF.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 07.04.2021 в 07:40, dryukov сказал:

допустимые отклонения напряжения ±10% от 220 вольт

уже от 230 же

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 20.04.2021 в 01:14, edo сказал:

уже от 230 же

ну да, есть косяк ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.