Здравствуйте!

Возникла необходимость в 12/24в -> 220в инверторе ватт так на 300-500. Тупых-то их на рынке много, но хочется чего-то с SNMP-мониторингом, т.к. используемые APC Smart-UPS с картой мониторинга оказались слишком умными, и то им входное напряжение не нравится, то нагрузку погасят по таймауту....

Хочется, чтобы оно само отрубилось по отсечке напряжения батарей, и больше никакой самодеятельности не создавало.

Кто вообще делает такое чудо?

Где искать?

Posted
17 часов назад, titan сказал:

Stark Country 1000 online

Иструкция гласит про шину 36В (и 72 в старших моделях). Да и мощность такая избыточна, 1000вт и 300 не одно и то же.

Posted

Берете микротик с датчиком напряжения - по нему и контролируете остаточное напряжение батареи. Так же по заряднику будет видно, если оно в районе 14 или 27 вольт, то работает зарядник и 220 есть, когда упало - значит питания нет, дальше следить падение до минимума, как напряжение падать перестало - значит аккумулятор разрядился и инвертор отключил нагрузку. На микротике надо будет сделать скрипт, который смотрит напряжение и сам себя вырубает, при падении меньше определенного, что бы в ноль аккумалятор не высосать.

Posted
2 часа назад, Saab95 сказал:

На микротике надо будет сделать скрипт, который смотрит напряжение и сам себя вырубает, при падении меньше определенного, что бы в ноль аккумалятор не высосать.

Если бы я хотел колхоза, я бы взял openwrt с полочки, благо с такими датчиками наигрался порядочно.

Тут нужно готовое заводское решение, а вы предлагаете еще и нестабильное звено в виде вечно глючащего микротика.

Posted (edited)
В 25.03.2021 в 11:36, [anp/hsw] сказал:

Иструкция гласит про шину 36В

Есть линейка на 2-4 аккума.

1000-online_24_.pdf
Если будет интересно, могу и руководство пользователя залить.

Edited by passer
Posted
2 часа назад, passer сказал:

Если будет интересно, могу и руководство пользователя залить.

Лучше залейте snmp mib. Сразу будет видно, чей контроллер, и что умеет.

Posted

А нет такого добра. В моём экземпляре Ethernet нет. Я с него показания по usb беру с помощью nut.
Но при настройке в менюшке самого упса крутилок, типа зарядного тока, напряжения буферного режима, полного разряда аккумов и т.п. хватает. Проверить зарядный ток таких порядков у меня приборов нет (а мерять токи порядка 5-8А копеечным мультиметром 830 или 832 показалось неприличным), поэтому настроил по инструкции и поставил в работу.

Posted
19 часов назад, dryukov сказал:

 + android TV бокс перешитый под armbain nut.

Т.е. опять колхоз? Это проходили уже.

До сих пор валяется штук 20 роутеров с openwrt и предустановленым NUT+snmpd.

 

Posted

Посмотрел по Powercom INF:

https://www.ixbt.com/power/ups/pcm-inf-800.shtml

Цитата

Однако когда напряжение во внешней сети понижается до 174 В, ИБП начинает «истошно» подавать звуковые сигналы, сигнализируя о том, что он находится в состоянии перегрузки. Через 1-2 минуты в этом режиме он автоматически отключает нагрузку от питания.

 

Цитата

Упомянем один интересный момент: после отключения ИБП из-за невозможности работать в условиях пониженного напряжения во внешней сети экран INF-800 снова заработает, но вот включить ИБП будет нельзя.

 

Этого сразу в утиль. Судя по всему используется прошивка от старого smart-ups, в котором как раз этот баг и есть (хотя при этом батарея заряжена и достаточно просто перейти на нее, контроллер отрубает нагрузку).

Posted
18 часов назад, [anp/hsw] сказал:

Посмотрел по Powercom INF:

https://www.ixbt.com/power/ups/pcm-inf-800.shtml

Этого сразу в утиль. Судя по всему используется прошивка от старого smart-ups, в котором как раз этот баг и есть (хотя при этом батарея заряжена и достаточно просто перейти на нее, контроллер отрубает нагрузку).

174В это уже жопа, а не электричество и такого напряжения быть не может, если только ноль не отгорел и скоро появится 380.
Таких издевательства при 174В в моей практики не было, да и гораздо безопасней чтобы не включился, так как на таком напряжении больше выгорит чем заработает в виду роста тока как минимум, и это сигнал что где то неустранёная авария.
Опять же на таком напряжении уже автомат минимально напряжения отработает.

Кустарщина да, хочешь "бренд" плати и будь крут !

Posted
1 час назад, dryukov сказал:

174В это уже жопа, а не электричество и такого напряжения быть не может, если только ноль не отгорел и скоро появится 380.

Это вы видимо в частном секторе ни разу зимой узлы не эксплуатировали. Как все обогреватели включат, так вот вам и 170.

 

1 час назад, dryukov сказал:

да и гораздо безопасней чтобы не включился, так как на таком напряжении больше выгорит чем заработает в виду роста тока как минимум, и это сигнал что где то неустранёная авария.

Сигнал об аварии - данные мониторинга. Не вижу причин, почему бы нормальному прибору не включиться, если после такого издевательства напряжение не пришло в норму.

Мы же об узле связи говорим, где большинство блоков питания спокойно при напряжении 90в работают, т.к. импульсные на диапазон 110-220.

Я бы от a-electronica инветор такой хотел. У них очень хорошие приборы, жаль что без snmp/usb.

Posted

Если для Вас 170 вольт это нормально и считаете что с этим дерьмом все должны сталкиваться при "строительстве узлов связи" то удачи.
Согласно п.4.2.2. ГОСТ 32144-2013 допустимые отклонения напряжения ±10% от 220 вольт (198 – 242 вольт).
Согласно п.98 Правил №354 "О предоставлении коммунальных услуг" при предоставлении услуги ненадлежащего качества размер платы подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.
Пусть платят дальше, и Вы вместе с ними, это же Россия 100%.

Posted
1 час назад, dryukov сказал:

Если для Вас 170 вольт это нормально и считаете что с этим дерьмом все должны сталкиваться при "строительстве узлов связи" то удачи.

Я не считаю это нормальным. Также, как не считаю, что UPS на узле связи должен зависнуть при таком напряжении и не включиться при восстановлении параметров питающей сети.

1 час назад, dryukov сказал:

Пусть платят дальше, и Вы вместе с ними, это же Россия 100%.

Вот и вы будете платить при использовании такого UPS. Хорошо, если он в соседнем доме, и туда пешком 5 минут, а что если в ста километрах не самых хороших дорог, да еще и по нескольку раз в месяц?

Первый же нормальный инженер, увидев зависший таким образом UPS (без относительно причин зависания) понесет его на помойку.

 

Да ладно узел связи - хоть бы газовая колонка и подобное котельное оборудование: вы в отпуске, приезжаете, а у вас все трубы лопнули и в доме холодно.

Ах, это же "услуга ненадлежащего качества"? Хорошо, можете не платить за те три минуты подачи напряжения, когда оно было 170в.

Вот только ущерб вам нанесло не напряжение, а зависший UPS, который потом включился, но напряжение на выход не подал и на байпас не перешел.

Posted

"Первый же нормальный инженер" ^-^ :)
На узлах и чужих сетях всегда стоит реле напряжения чтобы 380 не прилетело, нулевые шины на М6 еще никто не отменял даже у "нормальных электриков", кроме того таких проблем не замечал ни разу пока что с 2008 года юзания pcom.

Posted
2 часа назад, dryukov сказал:

На узлах и чужих сетях всегда стоит реле напряжения чтобы 380 не прилетело

UPS сам такое должен отключить. Тем более, что его реакция явно быстрее, чем у древнего реле.

 

2 часа назад, dryukov сказал:

таких проблем не замечал ни разу пока что с 2008 года юзания pcom.

Вы уперлись и отрицаете важность проблемы конкретного устройства. Я не утверждаю, что все PCM такие, но в нескольких обзорах проблема конкретно с PCM INF подтверждена. Это ли не повод их не использовать?

Posted

Никто никого ни в чем не убеждает, каждый сам себе "электрик".
Как информацию проглотил, запомню, но данных проблем не наблюдал к счастью, может они и есть.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.