Здравствуйте. Есть сервер DELL 1100. Греется CPU0 и память возле него. Градусов до 95. Причем сервер вентиляторы держит на минимальных оборотах. Когда получше нагреется, то выключается. А там как повезет, последний раз операционка слетела. И после последнего вылета система видит 72 Гб оперативы, но доступно только 32. Процессоров в системе видно 2 шт. Это смерть материнской платы или проблема может быть в процах? PS CPU0 греется даже при незагруженной операционке, при открытых насторйках биоса.

Posted
Quote

Это смерть материнской платы или проблема может быть в процах?

Quote

Процессоров в системе видно 2 шт.

Запустить систему с одним?

Quote

И после последнего вылета система видит 72 Гб оперативы, но доступно только 32.

В серверах с двумя процессорами обычно NUMA, если резко пропала половина оперативки то матери может быть ой. Но я бы сначала попробовал запустить сервер с 1 процессором и половиной оперативки, какие именно слоты нужно оставить заполненными для каждого используемого процессора - смотреть в документацию по серверу.

Posted

Для начала зайти в iDRAC, там все чистым английским языком будет написано. Про память так уж точно, может и про проц.

 

1 час назад, val35ru сказал:

PS CPU0 греется даже при незагруженной операционке, при открытых насторйках биоса.

Это норма конкретно в BIOS. Для начала сбросьте его параметры на дефолт (переписав предварительно  или сбекапив через iDRAC), хотя бы параметры охлаждения и защиты CPU на дефолты скинутся.

Posted

BIOS на дефолтные настройки сбрасывал, не помогло. Все равно греется. iDRAC не нашел, есть Dell Remote Management Controller. Там ничего поменять нельзя, только посмотреть. И то только из-под древней XP в IE. Вечером попробую отрубить NUMA и посмотреть на память, будет ли доступны все 72 гб в винде. С одним CPU1 пробовал запускать. Не стартанул, видимо основной проц - CPU0. С CPU0 запустился без проблем. 

И еще есть ощущение, что сервер не реагирует на температуру первого проца. При открытой крышке и нагреве второго процессора, сервер начинает повышать обороты вентиляторов. На первом проце и памяти около него - хоть яичницу жарь, но вентиляторы не разгоняются.

Posted

Сбросил BIOS перемычкой. Сервер стал держать одинаковую температуру на обоих процах. 73-75 градусов держит при обычной нагрузке, при стресс-тесте аидой оба проца нагреваются до 85 градусов.  Выше не дает нагреться, продувается. Без нагрузки держит 55 градусов. Наверно для него это норма. 

Posted

Термопасту пробовали менять? Лет через 5-6 она уже не так хорошо работает, и замена может снизить температуру под нагрузкой на 5-7 градусов.

Posted
5 часов назад, Saab95 сказал:

Термопасту пробовали менять? Лет через 5-6 она уже не так хорошо работает, и замена может снизить температуру под нагрузкой на 5-7 градусов.

Да, термопасту менял. Сейчас сервер стал работать нормально после сброса БИОСа перемычкой. Процы горячие, конечно, но одинаково горячие. И сервер не вырубается. Спасибо за советы.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.