Перейти к содержимому
Калькуляторы

GP3600-08B глюк onutype-шаблона при прописывании VLAN

Здравствуйте.

 

Разбираюсь с железкой BDCOM GP3600-08B (прошивка BD_GP3616B_10.3.0D_78633.bin), почему-то при добавлении определенной строчки конфига
"gpon-onutype config wan 1 tci vlan 100"
в шаблон onutype (применяющийся ко всем HGU), при активации HGU происходит ошибка и HGU не регистрируется.

 

Шаблон:

Quote

gpon onutype-template onutype-default-hgu
 gpon-onutype match ctc-onu-type HGU
 gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu
 gpon-onutype config loopback-detect protocol private
 gpon-onutype config veip 1 vlan-profile VLAN100-ACCESS
 gpon-onutype config wan 1 tci vlan 100 
 gpon-onutype config fec-tx
!

 

Лог:

Quote

Feb 12 11:55:38 %OLT: Config ONU(SN:4244434D62AF2330) with template on interface
 GPON0/2:3 failed for 3 times, now unbind it!
Feb 12 11:55:38 ONUTYPE-TEMPLATE: Parsing "gpon onu wan 1 tci vlan 100 
" error on GPON0/2:3, please check onutype template onutype-default-hgu
Feb 12 11:55:38 %OLT:  ONU WAN Port is offline!

Если же не добавлять строчку в шаблон, а добавить эту строчку на интерфейс GPON0/2:3 (где висит HGU) уже после активации HGU на OLT, всё работает.

В чем может быть дело?

Изменено пользователем svy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

 

Уточните:

- если применять данную команду через "gpon onu-config-template" , проблема также наблюдается?

- когда применяете в интерфейс GPON0/2:3, на самой ОНУ применяется настройка VLAN WAN-интерфейса?

- какую ONU используете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Quote

- если применять данную команду через "gpon onu-config-template" , проблема также наблюдается?

Нет, если через шаблон pre-config, то команда применяется.

Quote

 - когда применяете в интерфейс GPON0/2:3, на самой ОНУ применяется настройка VLAN WAN-интерфейса?

Да, но что странно, в show running-config эта настройка не отображается (хотя реально она применяется).

 

Уже отказались от шаблонов. Прописывать будем вручную профили скриптами. Спасибо :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Nikita Devyatyarov , @svy , у нас точь в точь такая же проблема, только еще и через pre-config тоже не работает. Как решили?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, esenatrov сказал:

@Nikita Devyatyarov , @svy , у нас точь в точь такая же проблема, только еще и через pre-config тоже не работает. Как решили?

БДКОМ рекомендует для темплейтов использовать именно "gpon onu-config-template"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.