grifin.ru Posted February 7, 2021 Posted February 7, 2021 Посоветуйте блок питания для исполнительных механизмов автоматизации. Мощность 100-ватт хватит за глаза Программа минимум нужно +12в и + 24в. Например так: +12В 0В -12В Программа максимум - и Raspberry от нее запитать... а это +5 (может компьютерный БП можно использовать ? Качество напряжения и надежность сильно важно, настолько важна, что не лишней бы была схема с двумя БП и и распределителем питания Может что-то готовое китайцы правильные продают ? Или из компьютерных правильнее сделать будет ? Вообще + 24 лучше делать из +12 (это бы предпочтительнее, т.к. в цепь 12в еще и АКБ предусмотрена, а 24в приводами хочется и при отсутствии 220 иметь возможность управлять. (вообще это не точно, т.к. и на 220 есть ИБП, просто я пока не понял нужно мне знать что бы на батареях работаем, или нет, и если нужно, то откуда я буду брать сигнал) Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 7, 2021 Posted February 7, 2021 Берете зарядку АКБ с нужной мощностью автоматическую и подключаете к ней аккумуляторы, после берете преобразователь с 12-24 какие там аккумуляторы в нужное вам напряжение и все. Это самое бюджетное и надежное решение. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted February 7, 2021 Posted February 7, 2021 понимаю, что цена имеет значение и посоветую из охранки - Болид, дешево и да же у некоторых по 485 есть мониторинг и вообще 100вт уже приличная мощность исполнительного механизма - какие там пусковые токи? опять же в каком пределе допустимо колебания напряжения - 0.1 или 20 процентов относительно разный подход с акб в буфере есть масса вариантов надежных DC/DC преобразователей, которые допускают и параллельную работу и там хоть +12/-12 хоть +5 впринципе из веток и палок при творческом взгляде на задачу можно соорудить надежно ;) Вставить ник Quote
grifin.ru Posted February 7, 2021 Author Posted February 7, 2021 100 вт. это я с большим запасом, как раз на пусковые токи и на то, что одновременно будет работать несколько механизмов. В основном это шаровые краны с сервоприводами и воздушные заслонки. Так получилось что часть сервоприводов на 12в, но есть три крана esbe VRG , у них сервоприводы (в том числе аналоги) только на 24в, как оказалось. Поэтому и думаю как правильнее разрулить. По поводу качества питания то оно важно скорее для 5 В, те что на малинку (Особенно это важно если питать через GPIO, а не через USB) для 12 и 24 - требования не жесткие. Вставить ник Quote
dimas Posted February 7, 2021 Posted February 7, 2021 У Mean Well нет подходящих? Или дорого? Вставить ник Quote
grifin.ru Posted February 7, 2021 Author Posted February 7, 2021 @dimas Честно говоря, экономить на этом месте не планировал. Хочу один БП на всю систему, так что важно цена/качество а не просто цена. Название слышу первый раз, в теме не разбираюсь... Вставить ник Quote
sheft Posted February 7, 2021 Posted February 7, 2021 MEAN WELL RD-125-1224 Выходное напряжение, В 12, 24 Мощность, Вт 133 RQ-125D Выходное напряжение, В 5, 12, 24, -12 Мощность, Вт 124 QP-150D Выходное напряжение, В 5, 12, 24, -12 Мощность, Вт 153 Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted February 7, 2021 Posted February 7, 2021 я бы посоветовал просто все привода на 24в заменить и не городить два питания, если не планировалось экономить и один блок питания применить, рассчитаный на работу с акб в буфере и отключающий нагрузку для исключения глубокого разряда и я бы взял какой то промконтроллер с питанием 24в Вставить ник Quote
grifin.ru Posted February 21, 2021 Author Posted February 21, 2021 @RialCom.ru заменить все приводы не представляется возможным, они разные, для разных исполнительных механизмов. от 12, короче никуда не уйти... Но, мне кажется, я знаю что мне нужно... Мне нужен трехфазный выпрямитель, включенный треугольником, у меня общий ноль, три шины по 12в и возможность подключившись к двум разным фазам вместо земли и фазы - я получу 24В :) Получаю: - и резервирование при отказе фазы в сети до выпрямителя - 24 вольта при отказе одной "фазы", а 12 даже двойной отказ переживет (ну если PD поставить потом) - одну, две или даже все три фазы можно запитать через маломощные ИБП и иметь защиту от отказа ИБП - и аналогичное резервирования от сгорания диодов или других проблем в любом плече выпрямителя - и красиво 12 + 12 =24 Мне кажется красивое решение, осталось понять на чем его делать ) Я тут вспомнил, что у меня есколько серверов умеют от 12 вольт питаться (supermicro), так что мне эта идея нравится все больше и больше... Вставить ник Quote
grifin.ru Posted February 21, 2021 Author Posted February 21, 2021 Нужно учитывать, чтоесли сетевое питание пропадет полностью, и ИБП будут на двух фазах, то они будут на выпрямитель давать напряжение с непредсказуемым сдвигом по фазе. Решение должно это пережить. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted February 22, 2021 Posted February 22, 2021 имхо какой то колхоз увязывать автоматику управления и серверами 12в у сервера - это 20а минимум Вставить ник Quote
sheft Posted February 22, 2021 Posted February 22, 2021 12 часов назад, grifin.ru сказал: Мне нужен трехфазный выпрямитель, включенный треугольником, у меня общий ноль, три шины по 12в и возможность подключившись к двум разным фазам вместо земли и фазы - я получу 24В :) выпрямители будут соединяться последовательно? тогда зачем разные фазы? или не выпрямители а трансформаторы на 12 вольт на разных фазах? Вставить ник Quote
grifin.ru Posted February 22, 2021 Author Posted February 22, 2021 @RialCom.ru Ну, с таким-же успехом можно говорить что "какой-то колхоз" подключать сервера к той-же сети 220в, что и освещение :) Речь о том что можно сделать нормальную систему питания 12(24)в и подключить к ней не только автоматику управления, но и несколько серверов... И нет там 20A, там маленькие сервера, вот в таких корпусах: https://www.supermicro.com/en/products/chassis/1U/510/SC510T-203B но материнки там на атоме, и есть отдельный вход (прям на маме) для питания от 12В Реальное потребление сервера от 220 не превышает 60вт. 3 часа назад, sheft сказал: выпрямители будут соединяться последовательно? тогда зачем разные фазы? или не выпрямители а трансформаторы на 12 вольт на разных фазах? Вот пока не знаю как лучше, вот, советуюсь... Вставить ник Quote
sheft Posted February 22, 2021 Posted February 22, 2021 1 час назад, grifin.ru сказал: Вот пока не знаю как лучше, вот, советуюсь.. я просто не уловил суть мысли про выпрямление разных фаз трехфазным выпрямителем... разница в фазах будет только у переменного напряжения, но оно навряд ли вам будет нужно, а выпрямленное напряжение разницей фаз обладать не может, там или больше 0 (+12в) или меньше 0 (-12), или если два выпрямителя (+12), то соединив последовательно получится +24. Или я чего то не понимаю? Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted February 23, 2021 Posted February 23, 2021 но в телекоме давно есть отраслевой мировой стандарт -48в постоянного тока и для некоторых - 60в есть любое оборудование этого номинала питания источники питания с контролем батарей, отключения при глубоком разряде и тп выпрямители для работы впарралель с распределением нагрузки, которые можно не только на разные фазы, но и на разные фидеры подключить и исключить механические АВР городской сети есть инверторы 48DC-230AC которые то же для повышения надежности или увеличения мощность работают параллельно на выход есть да же кондиционеры с фрикулингом и резервным батарейным питанием 48в имхо 12/24в это скорее какие то охранно-пожарные или автомобильные да же если на материнской плате есть 12в питание - вы сразу ограничиваете себя по жестким дискам я припоминаю отличное частное решение гугл-серверов с отдельным блоком питания с АКБ 12в - просто рама, но это имеет смысл городить при массовом применении, хотя бы сотнями и соответствующем распределенном ПО Вставить ник Quote