Перейти к содержимому
Калькуляторы

Arista a7050-32

Всем привет.

Что имеем в наличии: 

Arista DCS-7050QX-32S-R

Сетевая карта LR-Link 2 порта 40GBase-X LREC9902BF-2QSFP+

QSFP+ 40GBASE-SR4, разъем MPO, дальность до 100м, два из них прошиты под Arista

Патчкорд оптический MPO/UPC FF MM (50/125 OM4), 8 волокон, 5 метра (Cross)

 

Карта успешно имплантирована в сервер и с помошью патчей подклен на прямую в коммутатор, линка нет.

Не большой знаток Arista, но хотелось бы понять в чем может быть причина и возможен ли в принципе такой сценарий использования? 

 

#sh interfaces status
Port       Name   Status       Vlan     Duplex Speed  Type         Flags Encapsulation

Et29              notconnect   trunk    full   40G    40GBASE-SR4
Et30              notconnect   1        full   40G    40GBASE-SR4


 show transceiver status
                                Current State        Changes       Last Change
                                -------------        -------       -----------
Port 29
  Transceiver                   40GBASE-SR4                2       1:07:47 ago
  Transceiver SN                QH41651214
  Presence                      present
  Adapters                      None
  Bad EEPROM checksums                                     0       never
  Resets                                                   0       never
  Interrupts                                               6       0:09:17 ago
  Smbus failures                                           0       never
  Temperature high alarm        False                      0       never
  Temperature high warn         False                      0       never
  Temperature low alarm         False                      0       never
  Temperature low warn          False                      0       never
  Voltage high alarm            False                      0       never
  Voltage high warn             False                      0       never
  Voltage low alarm             False                      0       never
  Voltage low warn              False                      0       never
Ethernet29
  Operational speed             40Gb/s
  RX LOS
    Channel 1                   True                       1       1:07:44 ago
    Channel 2                   True                       1       1:07:44 ago
    Channel 3                   True                       1       1:07:44 ago
    Channel 4                   True                       1       1:07:44 ago
  TX LOS
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX fault
    Channel 1                   False                      4       0:09:17 ago
    Channel 2                   False                      4       0:09:17 ago
    Channel 3                   False                      4       0:09:17 ago
    Channel 4                   False                      4       0:09:17 ago
  RX CDR LOL
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX CDR LOL
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX adaptive input EQ fault
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX power high alarm
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX power high warn
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX power low alarm
    Channel 1                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 2                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 3                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 4                   False                      4       0:09:16 ago
  TX power low warn
    Channel 1                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 2                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 3                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 4                   False                      4       0:09:16 ago
  TX bias high alarm
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX bias high warn
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX bias low alarm
    Channel 1                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 2                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 3                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 4                   False                      4       0:09:16 ago
  TX bias low warn
    Channel 1                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 2                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 3                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 4                   False                      4       0:09:16 ago
  RX power high alarm
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  RX power high warn
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  RX power low alarm
    Channel 1                   True                       1       1:07:43 ago
    Channel 2                   True                       1       1:07:43 ago
    Channel 3                   True                       1       1:07:43 ago
    Channel 4                   True                       1       1:07:43 ago
  RX power low warn
    Channel 1                   True                       1       1:07:43 ago
    Channel 2                   True                       1       1:07:43 ago
    Channel 3                   True                       1       1:07:43 ago
    Channel 4                   True                       1       1:07:43 ago

                                Current State        Changes       Last Change
                                -------------        -------       -----------
Port 30
  Transceiver                   40GBASE-SR4                2       1:07:35 ago
  Transceiver SN                QH41651215
  Presence                      present
  Adapters                      None
  Bad EEPROM checksums                                     0       never
  Resets                                                   0       never
  Interrupts                                               8       0:09:17 ago
  Smbus failures                                           0       never
  Temperature high alarm        False                      0       never
  Temperature high warn         False                      0       never
  Temperature low alarm         False                      0       never
  Temperature low warn          False                      0       never
  Voltage high alarm            False                      0       never
  Voltage high warn             False                      0       never
  Voltage low alarm             False                      0       never
  Voltage low warn              False                      0       never
Ethernet30
  Operational speed             40Gb/s
  RX LOS
    Channel 1                   True                       1       1:07:33 ago
    Channel 2                   True                       1       1:07:33 ago
    Channel 3                   True                       1       1:07:33 ago
    Channel 4                   True                       1       1:07:33 ago
  TX LOS
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX fault
    Channel 1                   False                      4       0:09:17 ago
    Channel 2                   False                      4       0:09:17 ago
    Channel 3                   False                      4       0:09:17 ago
    Channel 4                   False                      4       0:09:17 ago
  RX CDR LOL
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX CDR LOL
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX adaptive input EQ fault
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX power high alarm
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX power high warn
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX power low alarm
    Channel 1                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 2                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 3                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 4                   False                      4       0:09:16 ago
  TX power low warn
    Channel 1                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 2                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 3                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 4                   False                      4       0:09:16 ago
  TX bias high alarm
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX bias high warn
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  TX bias low alarm
    Channel 1                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 2                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 3                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 4                   False                      4       0:09:16 ago
  TX bias low warn
    Channel 1                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 2                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 3                   False                      4       0:09:16 ago
    Channel 4                   False                      4       0:09:16 ago
  RX power high alarm
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  RX power high warn
    Channel 1                   False                      0       never
    Channel 2                   False                      0       never
    Channel 3                   False                      0       never
    Channel 4                   False                      0       never
  RX power low alarm
    Channel 1                   True                       1       1:07:31 ago
    Channel 2                   True                       1       1:07:31 ago
    Channel 3                   True                       1       1:07:31 ago
    Channel 4                   True                       1       1:07:31 ago
  RX power low warn
    Channel 1                   True                       1       1:07:31 ago
    Channel 2                   True                       1       1:07:31 ago
    Channel 3                   True                       1       1:07:31 ago
    Channel 4                   True                       1       1:07:31 ago

 sh ver
Arista DCS-7050QX-32S-R
Hardware version:    11.34

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А карта как модули видит? 

ethtool -m eth0

что показывает?

 

А банально проверить модули можно путем замыкания двух портов этим патчем с модулями, предварительно сделав оба порта аксесными в разных вланах.

Изменено пользователем passer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, passer сказал:

А карта как модули видит? 

ethtool -m eth0

что показывает?

 

А банально проверить модули можно путем замыкания двух портов этим патчем с модулями, предварительно сделав оба порта аксесными в разных вланах.

 

Благодарю, мысль отличная насчет подключения.  Карта в гипервизоре определяется корректно:

Цитата
Adapter Intel(R) Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+
Name vmnic2
Location PCI 0000:06:00.0
Driver i40en
Status
Status Disconnected
Actual speed, Duplex Down
Configured speed, Duplex Auto negotiate
Networks No networks

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, passer сказал:

А карта как модули видит? 

ethtool -m eth0

что показывает?

 

А банально проверить модули можно путем замыкания двух портов этим патчем с модулями, предварительно сделав оба порта аксесными в разных вланах.

 

Благодарю, мысль отличная насчет подключения.  Карта в гипервизоре определяется корректно:

Цитата
Adapter Intel(R) Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+
Name vmnic2
Location PCI 0000:06:00.0
Driver i40en
Status
Status Disconnected
Actual speed, Duplex Down
Configured speed, Duplex Auto negotiate
Networks No networks

Опытным путем установлено, замыкание модулей прошитых под Arista и нет, в различных комбинациях приводит к поднятию линка, линк с сетевой картой "мертв".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас auto negotiate выставлен на сетевухах, попробуйте задать скорость вручную, иногда с 10G модулями такое помогает, насчет 40G не знаю...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

25 минут назад, Pinkbyte сказал:

У вас auto negotiate выставлен на сетевухах, попробуйте задать скорость вручную, иногда с 10G модулями такое помогает, насчет 40G не знаю...

Благодарю, проверял. Линка нет, с 40Гэ не сталкивался до этого, но предполагал как и на 10 линк должен быть независимо от загруженной ОС.  Сегодня наступив на горло и совесть установили сетевую карту в ПК Windows 10(поддержка заявлена у производителя), результат аналогичный - линка нет. Включаю уже подозреваку на карту, другой к сожалению нет(брал на пробу 1 шт.).

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Vitaliyc 

 

21 час назад, Vitaliyc сказал:

два из них прошиты под Arista

а два под intel?

Замыкали патчкордом оба порта на сетевой, линк поднимается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

32 минуты назад, Vitaliyc сказал:

Благодарю, проверял. Линка нет, с 40Гэ не сталкивался до этого, но предполагал как и на 10 линк должен быть независимо от загруженной ОС.  Сегодня наступив на горло и совесть установили сетевую карту в ПК Windows 10(поддержка заявлена у производителя), результат аналогичный - линка нет. Включаю уже подозреваку на карту, другой к сожалению нет(брал на пробу 1 шт.).

 

 

Нет, комлект  в сетевой не "шился". Замыкал - нет линка.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Берете любой livecd или liveusb линух, грузитесь и смотрите, как сетевушка опознала модули и какой rx/tx power (ethtool -m в помощь) на модулях она видит. Пока же информации для гипотез нет. Разве что грешить на вендор-лок сетевухи.

Изменено пользователем passer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У интеловых сетевух вродеж есть вендорлок на sfp модули. Патчить надо дрова.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у автора похоже esxi там. да и опция про трансиверы помогает только на 520ых. шить модули под интел надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, всем благодарность за участие и помощь.

По факту прошивать модули необходимо для сетевой карты, что и подтвердила ТП продавца.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.