Andreevich Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Может кто-то имел опыт подключения ВНЕШНИХ АКБ к ИБП Symmetra SYH4K6RMI. Есть два образца, один ИПБ находится в работе на боевой на штатных АКБ HRL 12-22W (5Ач). На второй ИБП хотим установить АКБ HRL 12-55Ач. Может есть какие-либо подводные камни при монтаже? А то не хотелось бы вывести вывести их строя данное оборудование. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2100apBB Опубликовано 8 марта, 2021 · Жалоба ставьте и все ... в штатный штекер заднего прохода включайте ... в настройках ИБП есть меню для написания емкости внешних АКБ, оно будет это учитывать в расчете рантайма Также посоветовал бы поставить балансиры между всеми АКБ, дольше проживет ... Мы собирали литий на 40 элементов на симетру, работает отлично! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...