Jump to content

Recommended Posts

Posted

Здравствуйте.  Может кто-то имел опыт подключения ВНЕШНИХ АКБ  к ИБП  Symmetra SYH4K6RMI.  

 

Есть два образца, один ИПБ находится в работе на боевой на штатных АКБ  HRL 12-22W (5Ач).

На второй ИБП хотим установить АКБ HRL 12-55Ач.

 

Может есть какие-либо подводные камни при монтаже? А то не хотелось бы вывести вывести их строя данное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

  • 1 month later...
Posted

ставьте и все ... в штатный штекер заднего прохода включайте ... 

 

в настройках ИБП есть меню для написания емкости внешних АКБ, оно будет это учитывать в расчете рантайма

 

Также посоветовал бы поставить балансиры между всеми АКБ, дольше проживет ...

 

Мы собирали литий на 40 элементов на симетру, работает отлично!