Dmitriy Smirnov Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 Добрый день, хочу получить статус кольца, но в ответ на .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.39.4.1.1.2 пустота: Sent GET request to 192.168.1.1 : 161 erpsRingNameIndex.1 1 erpsRingNameIndex.2 2 erpsRingName.1 ring_7 erpsRingName.2 ring_8erpsNodeState.1.1 erpsNodeState.2.1 в cli: ERPS ring: ring_7 instance: 1 status: Active: 1Node State: IDLE ERPS ring: ring_8 instance: 1 status: Active: 1Node State: PROTECTION смотрю в SNR-SWITCH_private_2.1.80.mib SNR-S2962-24T Device, Compiled on Nov 17 15:53:19 2020 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0384) BootRom Version 7.2.41 HardWare Version 1.0.1-UPS -- Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted November 27, 2020 Posted November 27, 2020 @dima5010 Добрый день! Если вас не затруднит, оформите, пожалуйста, обращение на support.nag.ru. Здесь отпишемся по итогу проблемы. Вставить ник Quote
Dmitriy Smirnov Posted December 7, 2020 Author Posted December 7, 2020 Исправлено в прошивке 7.0.3.5(R0241.0388) Вставить ник Quote