mhz Опубликовано 24 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Приветствую. Столкнулся с проблемой, что через SNR-S2985G-24T-UPS (SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0384)) не подгружается меню для бездисковых станций по TFTP (TFTP open timeout ). DHCP/TFTP Server 192.168.100.22/24 VLAN 100 Client 172.19.6.30/24 VLAN 306 service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay share-vlan 100 sub-vlan 306 # пробовал и без этой команды vlan 100 name Mgmt vlan 306 name Test ! Interface Ethernet1/0/1 description Client switchport access vlan 306 ! Interface Ethernet1/0/23 description DHCP-TFTP switchport access vlan 100 ! interface Vlan100 ip address 192.168.100.254 255.255.255.0 ! interface Vlan306 ip address 172.19.6.254 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.100.22 В результате клиент адрес получает (172.19.6.30), но запросы уже не отправляет (tcpdump -i eth0 host 172.19.0.30 - тишина), соответсвенно получаю TFTP open timeout вместо загрузочного меню (по PXE). Если DHCP/TFPT и клиент в одной подсети (и ВЛАНе) то работает без проблем. На SNR-2990G-48T (SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0170)) с такими же командами все отрабатывает, адрес клиент получает и меню по TFTP подгружается. Изменено 25 ноября, 2020 пользователем mhz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 26 ноября, 2020 · Жалоба @mhz Добрый день! Разбираемся на support.nag.ru. Здесь отпишемся по итогу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...