Анатолий Д. Posted October 25, 2005 Posted October 25, 2005 Уважаемые господа! Ответьте пожалуйсто на вопрос. Какая максимальная длина пролета может быть при подвеске оптического кабеля связи с самонесущим троссом? В каком нормативном документе это прописано? Я считаю, что ГСН не прав ссылаясь на ОСТН 600-93, где указана длина пролета 40-50 м. Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted October 25, 2005 Posted October 25, 2005 Насколько я помню данный ОСТН не действует Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted October 25, 2005 Posted October 25, 2005 ОСТН 600-93, Отменен. Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted October 25, 2005 Posted October 25, 2005 Но лучше пока не придумали Вставить ник Quote
Guest Posted October 25, 2005 Posted October 25, 2005 Надзор не прав еще и в другом. Многие путают "воздушную линию" (для которой (табл. 3.9, 3.10) и приведены длины пролетов - с подвесной кабельной линией, о которой на самом деле и идет речь. Разумеется, максимальную длину пролета должен обосновывать проектировщик. Вставить ник Quote
Анатолий Д. Posted October 26, 2005 Author Posted October 26, 2005 Проектировщик, говорят ты представлял формулы для расчета длины пролета подвески кабельной линии. Подскажи источник, где ты их взял. Если не трудно пришли мне эти формулы. Надо позарез. Заранее благодарен, Анатолий Д. Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted October 26, 2005 Posted October 26, 2005 Анатолий Д., Формулы представлял другой проектировщик. Посмотрите поиском, они тут есть. Вставить ник Quote