Добрый день. Есть проблема с коммутатором P3608B

BDCOM(tm) P3608B Software, Version 10.1.0F Build 72136

На коммутаторе настроено ip dhcp-relay snooping для двух вланов

ip dhcp-relay snooping vlan  2087-2088
ip verify source vlan  2087-2088

Все работает нормально, но когда количество привязок приближается к 300 
наблюдаются случайные пропадания связи с абонентами,
по логам связь прерывается в момент регистрации новой ONU.

Если выключить ip verify source, то все начинает работать без пропаданий.

Есть подозрение что количества tcam (ffp) коммутатора не хватает
на 300 привязок dhcp-snooping.

Подскажите пожалуйста, есть ли способ узнать количество свободной tcam памяти,
или максимальное количество активных абонентов при использовании dhcp-snooping + ip verify source.
 

Posted (edited)

P3608B - это ОЛТ. И не надо его использовать как промежуточный коммутатор. Тогда и проблем не будет.

 У меня прямо сейчас на:

#show version
BDCOM(tm) P3608 Software, Version 10.1.0E Build 33463

373 Online/48 Offline

Edited by TriKS
Posted
OLT1#sh ver
BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 60793

OLT1#sh ip dhcp-relay snooping statistics

server forward from trusted port:               50233266
client forward to trusted port:                 351177578
server drop received on untrusted port:         577528539
client drop destination on untrusted port:      32
client drop untrusted option 82 field:          0
client drop bad DHCP release request:           0
client drop failed verify MAC check:            309
client drop max client check:           		0

Vlan 20:
The current client:0

Vlan 24:
The current client:0

Vlan 25:
The current client:1

Vlan 28:
The current client:43

Vlan 38:
The current client:114

Vlan 39:
The current client:112

Vlan 41:
The current client:57

Vlan 42:
The current client:129

Как бы текущих привязок в данный момент 456. Проблем нет.

 

В 20.10.2020 в 15:59, TriKS сказал:

P3608B - это ОЛТ. И не надо его использовать как промежуточный коммутатор. Тогда и проблем не будет.

А в чём проблема? Если в устройстве стоит свич-чип, почему оно не может работать как свич? Производитель с вами не согласен :)

Posted
1 час назад, nemo_lynx сказал:

Если в устройстве стоит свич-чип, почему оно не может работать как свич? Производитель с вами не согласен :)

потому что

В 20.10.2020 в 13:06, itvin сказал:

ip dhcp-relay snooping vlan  2087-2088
ip verify source vlan  2087-2088

И когда ваша табличка соответствий в tcam заполнится, то новые абоненты будут сосать лапку.

Posted

Хотелось бы каким то образом видеть тот предел, за которым tcam уже на всех не хватит.

В P3310C можно было посмотреть сколько tcam используется, а в модели P3608B не показывает.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.